    есть вот такая схема отепления,нужно чтобы при отключении света работало гравитационное отопление,может ли мешать изгиб под полами на систему отопления и вообще работоспособная схема,да вверху стоит сбросник,с насосом все работает прекрасно,но если его отключить,типа свет пропал,то пипец,котел закипает,батареи только верхняя часть горячая,как бы сделать,чтобы не кипел,пусть даже в ущерб температуры батарей,котел на угле,и еще куда можно врезать тэн?

  • #2
    Ответ: Двухтрубка с ЕЦ без подвала

    Какая мощность котла, диаметры труб наружные ?

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Двухтрубка с ЕЦ без подвала

      Посмотрите вот эту картинку.



      Всё как у Вас, только котёл должен быть ниже не на 6см, а на 60. И ещё в самой верхней точке нужен воздушник.
      "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Двухтрубка с ЕЦ без подвала

        Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщение
        Какая мощность котла, диаметры труб наружные ?
        про мощность не знаю,скажу жене пусть паспорт ищет,диаметры труб наружные .

        дыракол добавил 05.08.2010 в 18:47
        Сообщение от GenaS Посмотреть сообщение
        Посмотрите вот эту картинку.



        Всё как у Вас, только котёл должен быть ниже не на 6см, а на 60. И ещё в самой верхней точке нужен воздушник.
        на 60 см не получится это все что смогли выжать.

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Двухтрубка с ЕЦ без подвала

          Сообщение от дыракол Посмотреть сообщение
          на 60 см не получится это все что смогли выжать.
          Сделайте приямок и опустите в него котёл...
          "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Двухтрубка с ЕЦ без подвала

            Тут дело не в приямке, у Дыракола ПП труба 32, по металлу это приблизительно 25, а может и меньше, с таким диаметром на такое количество радиаторов и соотв. 30 погонных метров ЕЦ работать не будет.

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Двухтрубка с ЕЦ без подвала

              Известно, что "Толщина стенок ПП труб для сопоставимых внутренних диаметров больше, чем у МП примерно в 1,7 раза, что приводит к соответствующему увеличению внешнего диаметра".
              Я думаю Дыракол указал, как и положено, внутренний диаметр...
              "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Двухтрубка с ЕЦ без подвала

                Сообщение от GenaS Посмотреть сообщение
                Известно, что "Толщина стенок ПП труб для сопоставимых внутренних диаметров больше, чем у МП примерно в 1,7 раза, что приводит к соответствующему увеличению внешнего диаметра".
                Я думаю Дыракол указал, как и положено, внутренний диаметр...
                я не знаю как положено,указал наружный.

                дыракол добавил 07.08.2010 в 10:39
                Сообщение от GenaS Посмотреть сообщение
                Сделайте приямок и опустите в него котёл...
                если бы все было так просто,то зделал бы,а так нет возможности.

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Двухтрубка с ЕЦ без подвала

                  Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщение
                  Какая мощность котла, диаметры труб наружные ?
                  11.385 ккал\ч-это что ли мощность? котел кт 40с
                  пипец,форум сдох:Yahoo!:

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: Двухтрубка с ЕЦ без подвала

                    Сообщение от дыракол Посмотреть сообщение
                    пипец,форум сдох:Yahoo!:
                    Ну зачем так говорить? Вам же подсказали: дали картинку, посоветовали понизить уровень котла и увеличить диаметры труб. Что Вам ещё надо? Чтоб кто-нить пошептал и всё само заработало без реконструкции и капвложений? Ошибки всегда денег стоили...
                    "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

                    Комментарий


                    • #11
                      Ответ: Двухтрубка с ЕЦ без подвала

                      Сообщение от дыракол Посмотреть сообщение
                      11.385 ккал\ч-это что ли мощность? котел кт 40с
                      Если котел опустит не можно, то нужно сделать подачу из металических труб большего диаметра. В них будет охлаждатся вода и будет хоть какая то циркуляция. Хорошо добавит и сечение обратки. Как вариант - пустит вырезенную трубы с подачи на вторую ветки обтаки. В показаном варианте ЕЦ работат ни каким образом не будет.

                      Комментарий


                      • #12
                        Ответ: Двухтрубка с ЕЦ без подвала

                        Сообщение от GenaS Посмотреть сообщение
                        Ну зачем так говорить? Вам же подсказали: дали картинку, посоветовали понизить уровень котла и увеличить диаметры труб. Что Вам ещё надо? Чтоб кто-нить пошептал и всё само заработало без реконструкции и капвложений? Ошибки всегда денег стоили...
                        жалко ошибки то не мои,так сделал спец в кавычках,и сделал ноги,а я вот пытаюсь хоть что-то понять и переделатьops:

                        Комментарий


                        • #13
                          Ответ: Двухтрубка с ЕЦ без подвала

                          Сообщение от дыракол Посмотреть сообщение
                          если бы все было так просто,то зделал бы,а так нет возможности.
                          Увеличивайте диаметры, если уж приямок не реализуем... все уже сказали сразу.

                          Или подумайте об инверторе и АКБ для циркнасоса на время отключений э/э - тоже вменяемый вариант, чтобы уж ничего в системе не менять...

                          Зарезервируйте питание, у Вас ведь не продолжительные (неделями) отключения?

                          Комментарий


                          • #14
                            Ответ: Двухтрубка с ЕЦ без подвала

                            как-то было двое суток,это какой надо бесперебойник,может посоветуете?

                            Комментарий


                            • #15
                              Ответ: Двухтрубка с ЕЦ без подвала

                              Сообщение от дыракол Посмотреть сообщение
                              как-то было двое суток,это какой надо бесперебойник,может посоветуете?
                              Инвертор + АКБ... по-любому (1-ый этап). Генератор - как дополнение системы (по необходимости).

                              темы форума:
                              Резервное электричество
                              Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома

                              + материалы по ссылкам:
                              http://www.sos220.ru/Invertor.html
                              http://invertor.ru/station.htm
                              (эти товарищи - конкуренты, имейте ввиду и читайте как информацию к размышлению, а то рекламы многовато и там и там)

                              Комментарий

                              Обработка...