Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
О "пироге" стены
Свернуть
X
-
Странно, сегодня калькулятор действительно показывает, что по влагонакоплению стена без вентзазора проходит. Но по-прежнему показывает наличие глубокой зоны конденсации. Что-то сломалось в консерватории. Что бы там ни было, АлександрОВ прав, как всегда: конденсат и лёд на облицовке будут.
Комментарий
-
Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщение...АлександрОВ прав, как всегда: конденсат и лёд на облицовке будут.
Вот бы эксперты бы прокомментировали ...
Комментарий
-
IP, в калькуляторе расчёт тупо по СНиП 23-02-2003 (раздел 9, кроме определения плоскости возможной конденсации), никакие переходные процессы там, конечно, не учитываются, всё считается линейно по усреднённым показателям.
Кстати, если сейчас в калькуляторе влажность увеличить до 65% ("ванная комната") и поставить полнотелый кирпич, расчёт пирога без вентзазора уже не проходит. То есть никакого запаса у конструкции принципиально нет...
По поводу сорбции я бы не обольщался. Сорбционная ёмкость кладки в полкирпича вряд ли будет достаточна, чтобы пройти зиму. Лучше увеличивать паропроницаемость раствора - эффективно удалять влагу из конструкции, а не сорбировать. А ещё лучше ограничить поступление влаги в стену с помощью внутренней отделки (исключить конденсатообразование в стене) и сделать в доме нормальную контролируемую вентиляцию.
Комментарий
-
Абсолютно согласен с вентиляцией дома и правильной штукатуркой/покраской!
А вот известь в кладке традиционно решала проблемы влажности, приведённый выше график должен кардинально измениться при кладке облицовки на известь.
Моя так думает)))
Комментарий
Комментарий