Вам ответ на тарелочке нужен ? Тут так нема, тут в суть вопроса вкинут, по понятиям разведут
На тему - ТТ котел и ТА. ТА выше котла. Выше ТА и котла гидрострелка/маленький ТА. В котле обратный клапан. Между котлом и ТТ дополнительная труба с обратным клапаном и вентилем для регулировки скорости зарядки ТА от котла.
Така фигна дасть температуру в ТА послойно нарастающей и на уровне температуры котла или чут ниже. Но температура в систему из за гидрострелки ниже чем прямо из котла.
Тут так нема, тут в суть вопроса вкинут, по понятиям разведут
Та да, вникаю вот по мере сил... За последние несколько месяцев тотальный передоз информацией о строительстве за что нижайший поклон всем умудренным и особенно Избе за такой пральный форум
Знакомые и родственники правда думают что рехнулся маленько:shock:
ТА выше котла. Выше ТА и котла гидрострелка/маленький ТА.
Так вот как раз в моей голове и не укладывается - если скажем котел-свечка, как у Вас, да ТА на куб, то как же ж "выше"? Даже если котел какой-нить дакон или юнкерс прямоугольный, так как же ж выше него ТА прицепить? На стену ж не повесишь
Если свечка то ничего не надо делать совсем. Там из за опусканию очага горения по мере сгорания топлива получается автоматическая зарядка ТА. Только уровень воды в котле должен быт от мин уровня топлива к макс уровню..
Никто про вешание ТА на стенку не говорит. Подставки/подмуровку под ним надо будет делать. Но то что низ ТА должен быт выше котла и гидрострелка тоже должна влезть между радиаторами и ТА..
Если свечка то ничего не надо делать совсем. Там из за опусканию очага горения по мере сгорания топлива получается автоматическая зарядка ТА. Только уровень воды в котле должен быт от мин уровня топлива к макс уровню..
Я Ваши посты все про стропувы прочел, и других людей также. Честно говоря показалось что за 2 тыщ евро (так он у нас в украине стоит щас) еще и колупать там чего-то с подачей воздуха - издевательство. Потому как вариант запасной (если не найду нормального спеца чтобы по чертежам сделал) смотрю на ТТ котлы типа яспи или тот же юнкерс етс. А для таких вроде как ТА необходим. Может, в Вашей коллекции есть фото - как выглядит котельная с подобным набором? А то если котел метр, да ТА - метр, да еще сверху, да между ними... Получается высота котельной 3.5? :shock:
В 2003г делал котельную: котел - ТА - на ЕЦ, ТА - радиаторы насосная циркуляция. Фото неосталось к сожалению. Котел чугунный аккумулятор 1000л круглый высотой 2м. Выход на котле ДУ40, соединительная труба до бака ДУ65, обратный клапан поворотный ДУ65, вентиль шаровый. Котел и бак на одном основании. Работает...
Не должна она будет с середины гореть, кислорода не хватит. Тушим дровишки, догружаем - поджигаем. Не самое удобное, но рабочее решение.
У меня вот вопрос такой. Планирую небольшие кузнецова печи - одну между спальней и кабинетом, другую в зале с камином. В тех помещении стропува. Вопрос - можно ли устроить естественную циркуляцию на ней, используя чугунные батареи и металлические трубы? И нужно ли утапливать STRPUVA ниже уровня пола в тех помещении?
Хочу также ГВС, может бойлер повесить на подаче от ТТ котла? Или ГВС лучше сделать отдельным котлом как то? Ктобы что посоветовал?
...В тех помещении стропува. Вопрос - можно ли устроить естественную циркуляцию на ней, используя чугунные батареи и металлические трубы? И нужно ли утапливать STRPUVA ниже уровня пола в тех помещении?
Хочу также ГВС, может бойлер повесить на подаче от ТТ котла? Или ГВС лучше сделать отдельным котлом как то? Ктобы что посоветовал?
У меня как раз так и сделано. :good:
Дом - три уровня. Отопление на БКТТ. СО - Закрытая ЕЦ. Чугунные радиаторы. Стальные трубы. Вода. Подвала нет (высоко грунтовые воды) и потому БКТТ стоит на первом этаже. Зона горения всегда выше центра радиаторов первого этажа.
Работает ровно, предсказуемо.
Первый этаж греется штатно, обратка от двух контуров протягивает стену по всему периметру кроме входной двери. Конденсат в котле я видел только однажды - когда запускал впервые холодную СО.
ГВС выполнен на ACV SLEw 130 (косвенник "бак в баке". Нержавейка). Должен работать эффективнее обычного спирального - площадь обмена больше на порядок и гидросопротивление малое - для ЕЦ подходит. Долго искал решение для ГВС при ЕЦ, пока нашел эти косвенники.
На ГВС и радиаторы санузлов - отдельный короткий стояк. Почти отдельный контур.
Пока не запущен ГВС - рубашка подключена а сам контур ГВС не собран.
Дыма или гари никогда нет если котел и дымоход правильные и собраны правильно.
Новую закладку можно разжигать как Станислав пишет, но при этом угли всё время пока будете заполнять камеру, будут кумарить в помещении... Или нужно найти для этого совок с крышкой на шарнире - запаха будет меньше а когда положите угольки на верх закладки и опустите воздухоподатчик - тяга быстро разожжет топку.
Я пока разжигаю пятью щепками и одним лоскутком бересты.
Без осечек всегда.
Я Ваши посты все про стропувы прочел, и других людей также. Честно говоря показалось что за 2 тыщ евро (так он у нас в украине стоит щас) еще и колупать там чего-то с подачей воздуха - издевательство. ...
возьмите белорусского клона за одну тысячу....
возьмите китайского за 500-700 $
:wink:
Скажите, какая у вас площадь отопления, и очень интересно, сколько на этот момент ушло дров?
Я не написал... У меня дров подходящей сухости нету пока, потому пока использую брикетный лом.
В настоящее время идет чистовая отделка а это дело влажное и значит расход топлива будет значительно повышен на время сушки.
Думаю, достоверные сведения о расходе в моём доме - будут только в следующем сезоне.
Комментарий