    Друзья, помогите разобраться по этому вопросу. Может здесь обсуждалось, может кто сталкивался, буду благодарен за ссылочки.
    Интересуют сравнительные характеристики АЯБ, ПБ, Кирпич.
    УДК 725.001.4:006.354 Группа Ж19
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
    МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
    СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ НЕКОТОРЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ Rи в м2×ч×даПа/кг (м2×ч×мм×вод. ст./кг)
    Окна, витрины, фонари и двери
    Стены, перегородки, перекрытия и покрытия
    19. Стены кирпичные или из легкобетонных камней толщиной 250 мм и более с расшивкой швов 5
    20. Степы кирпичные или из легкобетонных камней толщиной 250 мм и более с расшивкой швов на наружной поверхности и штукатурным слоем на внутренней поверхности 40
    21. То же, со штукатурным слоем на наружной и внутренней поверхностях 70
    22. Стены панельные из легких бетонов толщиной 200 мм и более 40
    23. То же, из ячеистых автоклавных бетонов 40
    24. Перегородки кирпичные или из легкобетонных камней толщиной 120 мм с расшивкой швов 4
    25. Перегородки кирпичные или из легкобетонных камней толщиной 120 мм со штукатурным слоем с двух сторон 70
    26. Перегородки панельные толщиной 60 мм и более 1 20
    27. Стыки всех типов между легкобетонными и железобетонными панелями стен, м×ч×даПа/кг (м×ч×мм вод. ст./кг) 10
    28. Стыки всех типов между металлическими панелями стен с эффективным утеплителем, м×ч×даПа/кг (м×ч×мм вод. ст./кг) 5
    29. Стыки между железобетонными панелями перекрытий и плитами безрулонных покрытий, м×ч×даПа/кг (м×ч×мм вод. ст./кг) 10

  • #2
    Ответ: Сопротивление воздухопроницанию

    В СНИП все есть. Что конкретно интересует?
    Воздухопроницание зависит от располагаемого давления, а оно от препада температур воздуха, ветрового напора и высоты строения до устья вытяжной трубы. Для малоэтажных строений воздухопроницаемость "сквозь" материал имеет очень малое значение. Другое дело продувание сквозь неплотности (щели), которые могут быть в любой стене независимо от используемого материала.

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Сопротивление воздухопроницанию

      Собственно интересует сровнение воздухопроницаемости автоклавного ячеистого бетона, и пенобетона, при одинаовых условиях (геометрия и кладка на на клей). Рассматриввается только стена, а не примыкания окон и дверей.

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Сопротивление воздухопроницанию

        Сообщение от Stas X-9 Посмотреть сообщение
        Собственно интересует сровнение воздухопроницаемости автоклавного ячеистого бетона, и пенобетона, при одинаовых условиях (геометрия и кладка на на клей). Рассматриввается только стена, а не примыкания окон и дверей.
        Приблизительно одинаково, будет определятся штукатуркой.
        Если облицовка кирпичём, то пенобетон меньше будет продуваться.

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Сопротивление воздухопроницанию

          22. Стены панельные из легких бетонов толщиной 200 мм и более 40 м2×ч×даПа/кг
          23. То же, из ячеистых автоклавных бетонов 40 м2×ч×даПа/кг



          Т.е. данный ГоСт подтверждает что никакого воздухопроницания АЯБ по сравнению с остальными материалами не имеет.