  • #16
    Сан. Саныч не надрывайтесь. Все что нужно было сказать вы сказали. Пусть человек сам принимает решение.

    Комментарий


    • #17
      Пеной этой пеню я не потому чтоб нагрузку держала а для того чтоб пустоты заполнить. Чтобы не было пустых мест для миграции песка.
      А что касается плиты то может она и выдержит....Вообщем сейчас все данные постараюсь дать.

      И так котлован 12x12. Грунты: 0,5 чернозем, далее плотная, не просадочная глина. Грунтовых вод на 8 метрах нет.
      Дно котлована вычистили вручную после экскаватора. По периметру углубили еще на 20 см. ниже для дренажа.
      Застелили все геотекстилем, уложили по периметру трубу в геотекстиле, засыпали по периметру щебнем 50-70.
      По дну котлована сделали подушку из ПГС. 300 мм. С прослойной (150 мм.) трамбовкой виброплитой.
      По ПГС залили ж\б опорную подушку а по ней ленту. Обратную засыпку сделали карьерным песком.
      Высота засыпки 1 метр. Трамбовали не сразу, а через год. Пока возводили стены много дождя пролило и рабочих прошагало.
      После, на следующий год обильно (4-5 кубов) пролили и утрамбовали виброплитой.
      На утрамбованный песок положили пленку, сетку 100x100x5 по периметру демпферную ленту и залили 8 см бетона М350.

      Всего залито 6 плит. 4 плиты имеют размер 4x4,5, 2 плиты размер 2,13x4,5
      На одну плиту 2,13x4,5 опирается кирпичная перегородка в полкирпича. Примерно по центру по меньшей стороне.
      Еще есть перегородки на одной из плит 4x4,5 тоже примерно по центру в виде буковки T.
      Толщина плиты в местах опирания перегородок была увеличена до 150 мм. и заложены продольно два прутка арматуры d14.

      Плиты промазали сверху битумным праймером и наплавили гидроизоляцию Линокром.
      Заблаговременно с фундаментной ленты были оставлены края гидроизоляции к которым и сделали примыкания гидроизоляции плит чернового пола.

      Вообщем как то так....
      Вроде бы все рассказал.

      В бойлерной не делали гидроизоляцию, так как боялись, что подплавит трубы канализации.
      Так же есть довольно много брешей в гидроизоляционном слое через которые вода то и уходила.

      Факт то что ушла вода и много воды и факт что есть пустоты. Часть из которых я ликвидировал вылив туда 15 балонов Полинора.
      Хорошо что он эластичный а то б подняло плиту)

      Что делать то, друзья?
      Этот пол по грунту хрень какая то. Все хвалят....за что? Надо было на фундамент опереть плиты, зря так не сделал (. Но теперь уже есть что есть.
      Надо как то сделать так, чтоб было надежно.
      У кого какие мысли есть?

      Мне вот закралась мысля сегодня.
      А что если по углам и по центру плиты пробурить 100...150 мм. отверстия и закрутить винтовые сваи связав ее оголовки в плитой...
      Как вам такая идея?

      Давайте вместе подумаем что можно сделать?
      Андрей Валентинович посоветовал пеной. Согласен, что пеной лучше чем раствором ибо раствор далеко и в мелкие щели не заливается.
      Ну вот купил я дорогущей пены с закрытыми ячейками и малым расширением и довольно неплохой плотности Полинор....
      Сас Саныч говорит толку 0. Блин....печалька. День работы и 7 т.р. коту под хвост выходит...(

      Очень нуждаюсь в ваших советах. Стараюсь делать все всегда основательно и по уму. И вот тебе раз....

      Заранее всем большущее спасибо за содействие.

      Комментарий


      • #18
        Друзья, тут поступила идея - насверлить отверстия и залить заливными полами. Они ж не садятся, верно?
        Что скажете? Порекомендуйте пожалуйста какого производителя брать?

        Если делать так, то следующим образом:
        Сверлить 50 мм. отверстия и засовывать туда 1-1,5 метровую канализационную трубу 50 мм. на нее сверху воронку и лить.
        Получится что под давлением загонять будем раствор наливного пола.

        Идея то хорошая, но теперь там пена...блин.
        Последний раз редактировалось Андpей; 12-07-2016, 21:51.

        Комментарий


        • #19
          Теперь ситуация более понятна. Толстый насыпной слой садится до 5 лет, а у Вас 1 год + уплотнение только верхнего слоя виброплитой. (5 м3 воды на метровый слой и такую площадь - капля в море.) Сейчас Вы хорошо пролили (уплотнили) края плит, но вопрос с их серединами открыт. Следует ждать постепенного проседания плит, так как менее пролитый песок по центру тоже будет садиться, но очень медленно и в меньшей степени. То, что есть арматурная сетка, при усадке выручит, а пена не помешает, сомнётся со временем под нагрузкой.
          Просто не торопитесь с тёплыми полами и дорогой отделкой, дождитесь полной усадки плит. Если плита где-то треснет - не расстраивайтесь, ниже песка не уйдёт, а он рано или поздно стабилизируется. Если лёгкие стенки, стоящие на плитах, не перевязаны с капитальными, последствия будут небольшие. Из неприятностей возможен перекос плит при усадке.

          Комментарий


          • #20
            Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщение
            Теперь ситуация более понятна. Толстый насыпной слой садится до 5 лет, а у Вас 1 год + уплотнение только верхнего слоя виброплитой. (5 м3 воды на метровый слой и такую площадь - капля в море.) Сейчас Вы хорошо пролили (уплотнили) края плит, но вопрос с их серединами открыт. Следует ждать постепенного проседания плит, так как менее пролитый песок по центру тоже будет садиться, но очень медленно и в меньшей степени. То, что есть арматурная сетка, при усадке выручит, а пена не помешает, сомнётся со временем под нагрузкой.
            Просто не торопитесь с тёплыми полами и дорогой отделкой, дождитесь полной усадки плит. Если плита где-то треснет - не расстраивайтесь, ниже песка не уйдёт, а он рано или поздно стабилизируется. Если лёгкие стенки, стоящие на плитах, не перевязаны с капитальными, последствия будут небольшие. Из неприятностей возможен перекос плит при усадке.
            Со времени засыпки фундамента до настоящего времени прошло 4 года. 3 года прошло со времени заливки плиты и 1 год прошел со времени возведения перегородок.
            Перегородки связаны с несущими стенами, оштукатурены и с чистовой отделкой кафелем.
            Коммуникации и газ проведены. Теплый пол лить планирую по любому в этот сезон.
            Ждать не вариант и так 4 года стройка идет.

            Вопрос, как стабилизировать плиты?
            Сваи?
            Последний раз редактировалось Андpей; 13-07-2016, 07:20.

            Комментарий


            • #21
              Товарищ вы на ровном месте развели истерику - " всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает..." Плиты подмыло! Дом рухнет! Стены потрескаются! Нужны 10 метровые сваи... из супер прочного бетона.... ааааа.....

              ЖИВИТЕ СПОКОЙНО...
              Последний раз редактировалось izba; 13-07-2016, 08:29.

              Комментарий


              • #22
                Сообщение от izba Посмотреть сообщение
                Товарищ вы на ровном месте развели истерику
                ЖИВИТЕ СПОКОЙНО...
                Андрей Валентинович, обоснуйте пожалуйста Ваши выводы

                Комментарий


                • #23
                  Сообщение от Андpей Посмотреть сообщение
                  Со времени засыпки фундамента до настоящего времени прошло 4 года. 3 года прошло со времени заливки плиты и 1 год прошел со времени возведения перегородок.
                  Если так, то заметной усадки плит не будет. Для спокойствия у тёплых полов сделайте дополнительно верхнее армирование (ещё одна сетка на кирпичи), чтобы смело нагружать края.

                  Комментарий


                  • #24
                    Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщение
                    Если так, то заметной усадки плит не будет. Для спокойствия у тёплых полов сделайте дополнительно верхнее армирование (ещё одна сетка на кирпичи), чтобы смело нагружать края.
                    Сетка на кирпичи, а как же демпферная лента?

                    Комментарий


                    • #25
                      Сообщение от Андpей Посмотреть сообщение
                      Сетка на кирпичи, а как же демпферная лента?
                      Полагаю, имелось в виду разложить кусочки кирпича на нижнюю сетку и на них постелить верхнюю.

                      - - - Добавлено - - -

                      Сообщение от Андpей Посмотреть сообщение
                      насверлить отверстия и залить заливными полами.
                      Это будет стоить как самолет.
                      Изба правильно говорит, что ничего страшного, но если хочется для самоуспокоения, залить ППУ. Но не с баллончиков - разоритесь, есть бочковой.
                      маркировочное оборудование www.data-by.by

                      Комментарий


                      • #26
                        Сообщение от Андpей Посмотреть сообщение
                        Сетка на кирпичи, а как же демпферная лента?
                        Демпферная лента, как положено, по стенам. Джордано правильно понял: верхняя сетка на подставках из кирпичей поверх труб. Нижняя арматура работает при опирании на края и нагрузке в центральной зоне, а верхняя при опирании центра и нагрузке по краям. В Вашем случае в ТП важнее верхняя арматура.

                        Комментарий


                        • #27
                          Ну вот мы уже неделю тут размышляем.
                          За это время можно уже было срезать края с пустотами и залить бетоном. Аж одного миксера хватило бы на все. И по цене было бы дешевле уже потраченных денег.

                          Комментарий


                          • #28
                            Сообщение от oleh Посмотреть сообщение
                            Ну вот мы уже неделю тут размышляем.
                            За это время можно уже было срезать края с пустотами и залить бетоном. Аж одного миксера хватило бы на все. И по цене было бы дешевле уже потраченных денег.
                            Не проще и не дешевле. Вы себе представляете легкой работу по алмазной резке 8 см. армированного бетона М350 на гранитном щебне?
                            Так вот краев таких 94 погонных метра. К тому же срезав кромку плита может потерять устойчивость. Сейчас благодаря этой 8см кромке она как поршень в цилиндре, а если срежем кто знает что будет.
                            Её элементарно может наклонить. Да и заливать тоже смысл....адгезии с плитой не будет. получаем еще одну конструкцию живущую своей жизнью.

                            Гораздо дешевле, техничнее, экономичнее, быстрее было сверлить небольшие отверстия 2-3 см и заливать туда наливной пол. Он не садится и растекается как вода.
                            Жаль, что я пену уже нахерачил (

                            Комментарий


                            • #29
                              Прочность плит для быта достаточная (по обновлённым данным), даже с консольно зависшими краями. Если опасаетесь наклона плит, их надо получше стабилизировать, зачеканив полости по углам раствором. Прорежьте по углам отверстия, в которых сможете свободно орудовать рукой, мастерком, небольшим шпателем, удалите пену, сколько рука достанет, заполните пространство жёстким раствором, уплотняйте его сначала инструментом, затем вдавливая (вколачивая) щебень.

                              Забудьте про "наливной пол", над ним образуется зазор.

                              Комментарий


                              • #30
                                имхо при попытке перекоса (наклона) плиты произойдет её защемление, и потому ничего делать не надо.