Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Друзья, Sos! Прошу помощи специалистов! Подмыло полы по грунту!

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Друзья, Sos! Прошу помощи специалистов! Подмыло полы по грунту!

    Добра и мира всем!
    Расскажу коротко о конструкции, а потом о том, что случилось.
    Комбинированный дом, первый этаж кирпич, второй дерево, подвала нет.
    Ленточный МЗФЛ в котловане по 30 см подушке из ПГС. Вокруг котлована дренаж с отводом в 10 кубовый колодец. Обратная засыпка фундамента песком.
    Песок трамбовали виброплитой оставив высоту 10 см до верха фундаментной ленты и залили западлицо с лентой бетонный черновой пол.
    В местах кирпичных перегородок было сделано дополнительное усиление арматурой d12 в два продольных прутка.

    Вообщем позавчера ночью лопнула ПЭ муфта стоящая на ввода воды в дом между ПНД трубой и краном.
    Затопило весь первый этаж. Воды ушло по предварительным подсчетам 40 кубов, а может и куда больше.
    Дважды только опорожнил 10 кубовый дренажный колодец.
    Вода уходила вероятнее всего по стыкам между фундаментом и черновым полом.
    Уходила довольно интенсивно. Когда я пришел вода стояла примерно 6 см. Через час-полтора вся ушла.

    Думаю, что такое количество воды могло довольно сильно уплотнить и подмыть песок под черновым полом.
    Стал простукивать молотком, по центу звук глухой а ближе к стенам звонкий, как будто пустота.
    И если это действительно пустота то ее довольно много.

    Подскажите пожалуйста, что в моем случае делать?

  • #2
    Не паникуйте не может стока воды уйти по стыкам.
    простукивается это фигня - нужно было стучать и слушать сразу - короче ничего у вас не произошло вообще... куда ушла вода - посмотрите внимательней.

    Комментарий


    • #3
      Где особенно пустой звук - вскрыть и посмотреть. Далее по результатам.

      Комментарий


      • #4
        Вскрыл по углам 68 мм. алмазной коронкой. Результат от 2 до 5 см. сел песок.
        Вода утекала по стыкам между фундаментной лентой и плитами чернового пола.
        Плиты опираются на песке только центральной частью. По краям подмыто.
        Буду заливать раствором. Другого выхода не вижу.

        - - - Добавлено - - -

        Думаю делать так.
        Бурить 70 мм. отверстие и если больше 2 см. сел песок то лью раствор, если меньше то сую пистолет с монтажной пеной.
        Что скажете?

        Комментарий


        • #5
          Надуть пенополиуретаном
          Это полюбому не от воды - просто усадка песка.
          Последний раз редактировалось izba; 11-07-2016, 19:48.

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от izba Посмотреть сообщение
            Надуть пенополиуретаном
            Это полюбому не от воды - просто усадка песка.
            Андрей Валентинович, спасибо за совет! Так и сделаю, где много там залью раствором, а где немного там ППУ.
            Полюбому из за воды. Потому как трамбовали песок виброплитой с проливкой довольно долго и качественно.
            Звук пола был всегда глухим, а после подтопления стал звонок по краям, а по центрам остался таким же глухим.

            Комментарий


            • #7
              Не надо раствором нигде - везде ППУ. Это лучше - он расширяется

              Вообще в фундаменте не должно быть никаких дыр промеж плитами пола и стенами - фундамента - должен быть целиковый монолит сверху - откуда там щели в которые вода лилась?
              Последний раз редактировалось izba; 11-07-2016, 21:49.

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от izba Посмотреть сообщение
                не надо раствором нигде - везде ппу. это лучше - он расширяется

                вообще в фундаменте не должно быть никаких дыр промеж плитами пола и стенами - фундамента - должен быть целиковый монолит сверху - откуда там щели в которые вода лилась?
                фундамент - t образная мзфл. обратная засыпка песком с проливкой и трамбовкой. песок трамбовали примерно на 8 см. ниже уровня фундаментной ленты.
                потом залили бетонные плиты чернового пола по грунту (песку) заподлицо с лентой.

                полагаю, что так как адгезии бетона к бетону нет то в щели между фундаментной лентой и плитами чернового пола вода и текла. текла именно там, по краям, чему свидетельствует подмытие именно с краев.

                Комментарий


                • #9
                  полы должны НАКРЫВАТЬ ВСЁ сверху как единый монолит, а не быть как пломбы промеж лент фундамента...

                  Комментарий


                  • #10
                    Я бы отрезал алмазным диском полосу вдоль стен (кроме участков с арматурой) и залил по новой. Работы на пару дней, зато потом спокойный сон.

                    Комментарий


                    • #11
                      Достаточно будет по 30-40 см полосы посрезать вдоль стен там где простукивается пустота.
                      Скорее всего вода края плиты пола подмыла и там незначительные просадки песка.
                      Я бы срезал и залил понову, пол то черновой, ни труб теплого пола, ни финишного покрытия.
                      Довольно быстрое и фундаментальное решение.

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от izba Посмотреть сообщение
                        полы должны НАКРЫВАТЬ ВСЁ сверху как единый монолит, а не быть как пломбы промеж лент фундамента...
                        Андрей Валентинович, по Вашим рекомендациям и делал. Вы ж и говорили что трамбовать песок и лить бетон заподлицо с фундаментом, чтоб потом гидроизоляцию единым горизонтальным слоем закатать.
                        Гидроизоляцию закатал, но бреши все равно есть.
                        Последний раз редактировалось Андpей; 12-07-2016, 08:06.

                        Комментарий


                        • #13
                          у вас высота бетонного чернового пола стяжки какая? Как армирована?
                          У края ленты трамбуется всегда хуже и особенно в углах. Точнее углы практически не трамбуются. Особое внимание к краям и углам. Баус тест не помешает, для понимания. После каждого слоя песка, после уплотнения виброплитой, межленточный об ем не жалея заливать водой, до верхней грани ленты. Как ушла вода - приступать к следующему слою. На высоту бетонной стяжки, на ленту наклеивается полоса пеноизола. Суть - раз денить стяжку от ленты. Не будет щели. Трудно как то поверить в 40 куб воды по стыку лента/ стяжка... может в дренажном накопителе уже была вода?
                          Думается, что ничего страшного не случилось, прав Изба. Забыть и спать спокойно.

                          - - - Добавлено - - -

                          стоп! а как это дважды опрожняли 10 кубовый накопитель? т. е ассенизатор отсосал и пока разгружался, колодец еще раз наполнился? чет не понятно...
                          Последний раз редактировалось Krechmer; 12-07-2016, 09:40.

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от Krechmer Посмотреть сообщение
                            у вас высота бетонного чернового пола стяжки какая? Как армирована?
                            У края ленты трамбуется всегда хуже и особенно в углах. Точнее углы практически не трамбуются. Особое внимание к краям и углам. Баус тест не помешает, для понимания. После каждого слоя песка, после уплотнения виброплитой, межленточный об ем не жалея заливать водой, до верхней грани ленты. Как ушла вода - приступать к следующему слою. На высоту бетонной стяжки, на ленту наклеивается полоса пеноизола. Суть - раз денить стяжку от ленты. Не будет щели. Трудно как то поверить в 40 куб воды по стыку лента/ стяжка... может в дренажном накопителе уже была вода?
                            Думается, что ничего страшного не случилось, прав Изба. Забыть и спать спокойно.


                            - - - Добавлено - - -

                            стоп! а как это дважды опрожняли 10 кубовый накопитель? т. е ассенизатор отсосал и пока разгружался, колодец еще раз наполнился? чет не понятно...
                            Вокрук фундамента дренаж с отводом в 10 кубовый колодец. Колодец был переполнен. Т.е. вода стекала в аварийку (в канализацию). Аварийный слив находится несколько выше дренажных труб (Так получилось).
                            Так вот когда я опорожнил дренажный колодец в течении полудня туда еще 10 кубов воды стекло.
                            Итого уже 20.

                            Да и давайте прикинем. В течении 10 часов сколько может воды пройти через 32-ю ПНД трубу при среднем давлении 3 атм.?

                            Сейчас покупаю пену Полинор. Делаю 10 мм. отверстия сквозь плиты чернового пола и в них делаю инъекции ППУ.

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от Андpей Посмотреть сообщение
                              Сейчас покупаю пену Полинор. Делаю 10 мм. отверстия сквозь плиты чернового пола и в них делаю инъекции ППУ.
                              Не переводите добро. Толку около нуля. Эта пена на нагрузку не рассчитана вообще, она эластичная и податливая: "Разрушение при сжатии, сдвиге... Отсутствует до 50% (эластичная пена)". С точки зрения сопритивления нагрузкам - что есть, что нет - разница небольшая, точно так же и с пеной хрупнет край под нагрузкой, разве что сразу не так глубоко провалится. Срок службы 35-50 лет тоже не соответствует ни песку, ни стяжке.
                              Уж или делать нормально, или нормально так забить (получше армировать тёплые полы).

                              Комментарий

                              Обработка...
                              X