Добра и мира всем!
Расскажу коротко о конструкции, а потом о том, что случилось.
Комбинированный дом, первый этаж кирпич, второй дерево, подвала нет.
Ленточный МЗФЛ в котловане по 30 см подушке из ПГС. Вокруг котлована дренаж с отводом в 10 кубовый колодец. Обратная засыпка фундамента песком.
Песок трамбовали виброплитой оставив высоту 10 см до верха фундаментной ленты и залили западлицо с лентой бетонный черновой пол.
В местах кирпичных перегородок было сделано дополнительное усиление арматурой d12 в два продольных прутка.
Вообщем позавчера ночью лопнула ПЭ муфта стоящая на ввода воды в дом между ПНД трубой и краном.
Затопило весь первый этаж. Воды ушло по предварительным подсчетам 40 кубов, а может и куда больше.
Дважды только опорожнил 10 кубовый дренажный колодец.
Вода уходила вероятнее всего по стыкам между фундаментом и черновым полом.
Уходила довольно интенсивно. Когда я пришел вода стояла примерно 6 см. Через час-полтора вся ушла.
Думаю, что такое количество воды могло довольно сильно уплотнить и подмыть песок под черновым полом.
Стал простукивать молотком, по центу звук глухой а ближе к стенам звонкий, как будто пустота.
И если это действительно пустота то ее довольно много.
Подскажите пожалуйста, что в моем случае делать?
Расскажу коротко о конструкции, а потом о том, что случилось.
Комбинированный дом, первый этаж кирпич, второй дерево, подвала нет.
Ленточный МЗФЛ в котловане по 30 см подушке из ПГС. Вокруг котлована дренаж с отводом в 10 кубовый колодец. Обратная засыпка фундамента песком.
Песок трамбовали виброплитой оставив высоту 10 см до верха фундаментной ленты и залили западлицо с лентой бетонный черновой пол.
В местах кирпичных перегородок было сделано дополнительное усиление арматурой d12 в два продольных прутка.
Вообщем позавчера ночью лопнула ПЭ муфта стоящая на ввода воды в дом между ПНД трубой и краном.
Затопило весь первый этаж. Воды ушло по предварительным подсчетам 40 кубов, а может и куда больше.
Дважды только опорожнил 10 кубовый дренажный колодец.
Вода уходила вероятнее всего по стыкам между фундаментом и черновым полом.
Уходила довольно интенсивно. Когда я пришел вода стояла примерно 6 см. Через час-полтора вся ушла.
Думаю, что такое количество воды могло довольно сильно уплотнить и подмыть песок под черновым полом.
Стал простукивать молотком, по центу звук глухой а ближе к стенам звонкий, как будто пустота.
И если это действительно пустота то ее довольно много.
Подскажите пожалуйста, что в моем случае делать?
Комментарий