Как избежать проблем с дымоходом по внешней стене?
Адаптирую под себя зарубежный проект. Выявилась проблема: в исходном проекте труба от основного котла идет по внешней стене (на всю высоту второго этажа).
Я так понимаю это может привести:
1.Может слишком сильно остыть дым в трубе – выпадет роса
2. Может греться внешняя стена – роса будет на ней с дальнейшим обледенением
3. Проблемы с тягой
(все перечислил? правильно понимаю?)
Предполагается такое решение:
Сделать трубу не по стене а рядом с ней, заизолировав дымоход от стены базальтовой ватой.
Посчитал МКЭ. (Один из вариантов расчета прилагается (на улице -20, температура дымохода 100)). Получается что стена греться не будет и охлаждаться дымоход тоже не будет.
Как вам вариант? Очень уж не хочется придумывать новое место для котельной.
Адаптирую под себя зарубежный проект. Выявилась проблема: в исходном проекте труба от основного котла идет по внешней стене (на всю высоту второго этажа).
Я так понимаю это может привести:
1.Может слишком сильно остыть дым в трубе – выпадет роса
2. Может греться внешняя стена – роса будет на ней с дальнейшим обледенением
3. Проблемы с тягой
(все перечислил? правильно понимаю?)
Предполагается такое решение:
Сделать трубу не по стене а рядом с ней, заизолировав дымоход от стены базальтовой ватой.
Посчитал МКЭ. (Один из вариантов расчета прилагается (на улице -20, температура дымохода 100)). Получается что стена греться не будет и охлаждаться дымоход тоже не будет.
Как вам вариант? Очень уж не хочется придумывать новое место для котельной.