  • Ответ: Местная канализация

    Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
    т.е. либо классика: , либо с использованием дренажных девайсов, описанных в ?

    или "забить" (посмотрев на разрез грунта по скважине, чтобы точно знать, что не загадится водонос) и принять этот "фильтрующий колодец" на 7 метрах как есть?
    Именно так. Причем первые два варианта, при низкой посадке септика, получатся только с перекачкой.
    Ну и не забывать, что "жуткая глина" тоже фильтрует, но мало. Для скромных расходов вполне можно фильтровать через неё.

    Комментарий


    • Ответ: Местная канализация

      Начал копать, после слоя глины на 2.5 метрах пошел красный песок
      Прокопал до 3 метров и на этом остановился.

      Комментарий


      • Ответ: Местная канализация

        Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
        В эту же яму, но с другой её стороны, входит труба ливневой канализации. Поэтому яма пригодится точно для отвода дождевой воды.
        насколько я помню, объединение этих систем не допускается... или путаю?

        Комментарий


        • Ответ: Местная канализация

          Это в сети водостока нельзя сбрасывать хозбытовые воды. А яма - она яма и есть. Единственная возможная неприятность - затопление септика дождевыми водами.

          Комментарий


          • Ответ: Местная канализация

            Сообщение от andrey R Посмотреть сообщение
            Это в сети водостока нельзя сбрасывать хозбытовые воды. А яма - она яма и есть. Единственная возможная неприятность - затопление септика дождевыми водами.
            А в сеть центральной канализации возможен сброс дождевых вод? Если да то при каких условиях?

            Комментарий


            • Ответ: Местная канализация

              Если водоканал не возражает
              Чисто технологически разбавлять хозбытовой сток дождевым не сильно здорово для очистных. Но до определенной степени можно, не сильно нарушая работу очистных.
              Во многих городах вообще общесплавная канализация. "Лишний" дождь сбрасывают через камеры-делители в водоем и он не попадает на очистные хозбыта. Не сильно здорово, ибо камеры стоят на общей сети, но так есть. В Питере, к примеру, так.

              Комментарий


              • Ответ: Местная канализация

                Сообщение от andrey R Посмотреть сообщение
                Если водоканал не возражает
                Чисто технологически разбавлять хозбытовой сток дождевым не сильно здорово для очистных. Но до определенной степени можно, не сильно нарушая работу очистных.
                Во многих городах вообще общесплавная канализация. "Лишний" дождь сбрасывают через камеры-делители в водоем и он не попадает на очистные хозбыта. Не сильно здорово, ибо камеры стоят на общей сети, но так есть. В Питере, к примеру, так.
                и что - КНСи загружаются перекачкой кубометров из ливневки? :shock:

                Комментарий


                • Ответ: Местная канализация

                  Так сеть общесплавная, по ней смесь стоков идет. И хозбыт и дождик. Ну а КНС качает то, что на неё приходит.

                  Комментарий


                  • Ответ: Местная канализация

                    Сообщение от andrey R Посмотреть сообщение
                    Так сеть общесплавная, по ней смесь стоков идет. И хозбыт и дождик. Ну а КНС качает то, что на неё приходит.
                    может поэтому всё же и не смешивают, дабы не тратится на перекачку того, за что никто не платит?

                    Комментарий


                    • Ответ: Местная канализация

                      Делать две раздельные сети дороже. В Москве - как раз раздельная система. Но всё равно в систему канализации попадают дождевые стоки. Колодцы не герметичны, люки имеют дырочку. Умножаем площадь этой дырочки на миллионы колодцев на сети. Получаем весьма приличную дыру, дающую в ливни увеличение расхода по сети до 25 процентов

                      Комментарий


                      • Ответ: Местная канализация

                        Сообщение от andrey R Посмотреть сообщение
                        Я бы Вам посоветовал вот эту статью почитать.
                        Андрей, в Вашей статье упомянут дренажный туннель "Graf" (рис.1), как один из вариантов построения системы доочистки...

                        А у нас на местном заводе формуют вот такие девайсы, обзывая их "ороситель" (рис.2-5)

                        Вопросы:
                        - существенная разница между девайсами имеется?
                        - емкость туннеля АСО-Ф2 (рис.5) оценена в 3,5 м3 (назвали "площадь орошения") - это сопоставимо с 12 (300 л * 12 = 3600 л) туннелями "Graf 300" (рис.6) или сравнение совсем некорректно?

                        (для примера: АСО-Ф2 = 12 т.р., "Graf 300" = 3 т.р. => 12 шт. = 36 т.р.)
                        Вложения

                        Комментарий


                        • Ответ: Местная канализация

                          нашлась еще одна бочка для однокамерного септика, не Элгад, но похожа... опять же тройники ставятся без проблем и люки широкие (710 мм внешний диаметр)

                          P.S.
                          На базе этой емкости, только 2-ух камерной, понятное дело, уже сообразили "локальную очистную установку":

                          ригинальная конструкция двух ступенчатого фильтра, не имеющая аналогов, позволяет достигать эффекта очистки сточных вод по БКП полн. и взвешенным веществам до 96%. Корпус локальной очистной установки изготовлен из полиэтилена высокой плотности методом ротоформования, позволяющем получать бесшовные изделия высокой химической и износостойкости. В состав локальной очистной установки «Чисток» входит: - двухкамерный отстойник (септик) - фильтр с плоскостной загрузкой (синтетическая ткань «Водоросль»); - биофильтр с инертным носителем микрофлоры; - система почвенной доочистки (фильтр. траншея, фильтр. колодец, песчано-гравийный фильтр или их сочетание). Установка полностью энергонезависима, проста в эксплуатации и обслуживании. Полиэтиленовый корпус, не подвержен коррозии, легок, что обеспечивает простоту монтажа и срок эксплуатации более 50 лет." :wink:

                          "Водоросль" - о как

                          Но просто емкости, слава богу, пока продают и так...

                          P.P.S.
                          У них же, в комплекте к другому септику идет "инфильтратор" 1800х800х400 по доброй цене 3,2 т.р. за шт. (тоже допустимо взять отдельно)

                          Этот тоннель накрывает 1,44 м2 площади => 4 штуки дадут площадь в 5,76 м2 (за 12,8 т.р.)...

                          P.P.P.S.
                          И еще деталька, как я понял тоннели GRAF отличаются (кроме цены) от наших "аналогов" наличием щелей в боковых стенках, увеличивающих рабочую поверхность инфильтратора... Получается копирование не удалось? или вопрос решается доработкой болгаркой ops: как всегда?

                          и что в итоге оптимальнее: тоннель (http://www.geovod.ru/infil-tratscion...nnel-graf.html), инфильтрационный блок (http://www.geovod.ru/infil-tratscion...loki-graf.html) или просто фильтрующая кассета со щебнем?
                          Вложения

                          Комментарий


                          • Ответ: Местная канализация

                            В итоге осталось 2 кандидата

                            Первый - однокамерный, с площадками, в которые товарищи на производстве вваривают патрубки под заказ...

                            А вот хорошо ли вваривать или лучше засверлить и соединить через муфты?... что-то мне сдается, что подвижность в соединении - надежнее...

                            Однако суть в том, что размеры площадок позволяют разнести входной и выходной патрубки по вертикали на 150 мм и установить в них тройники и над ними (с зазором) вертикальные трубы: прочистки и вентиляции. Вроде бы все получается без лишних хлопот, люк диаметра 710 позволяет установть тройники безпрепятственно.

                            Второй кандидат - меньшего объема (2,4 vs 3,0). Имеет патрубки только Д315, 2 шт - по числу камер, вводная труба все же не под 45 градусов, а поменьше...

                            Касательно вентиляции - ее можно обеспечить только через патрубки, она там и обеспечена, т.к. крышки - негерметичны.

                            Тройники в принципе ставятся путем спуска на проволоке через патрубки Д315, захвата через входной патрубок и монтажа снаружи... (эту схему успешно реализовал СанСаныч, о чем он подробно и поведал - :beer:, спасибо!)

                            Вот такие вариации...

                            P.S.
                            Цена вопроса на сегодня: 30,5 т.р. vs 25,0 т.р.

                            P.P.S.
                            C "Элгадом" возни больше, чем с вар.1 и + он дороже, потому - отпал...
                            Вложения

                            Комментарий


                            • Ответ: Местная канализация

                              Берите бОльший по объему. Лучше 1 большая бочка, чем 2 маленьких.

                              Комментарий


                              • Ответ: Местная канализация

                                Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
                                Берите бОльший по объему. Лучше 1 большая бочка, чем 2 маленьких.
                                Не так просто. Если во время залпового сброса открыть крышки и посмотреть, что происходит в каждом из отсеков, то в 1-м будет заметная турбулентность, а во 2-м движение почти незаметно. Поэтому думается, что при делении объема надвое в систему доочистки будет попадать значительно меньше включений и она проживет дольше.

                                СанСаныч добавил 23.08.2011 в 00:39
                                Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                                Второй кандидат - меньшего объема (2,4 vs 3,0). Имеет патрубки только Д315, 2 шт - по числу камер, вводная труба все же не под 45 градусов, а поменьше...

                                Касательно вентиляции - ее можно обеспечить только через патрубки, она там и обеспечена, т.к. крышки - негерметичны.

                                Тройники в принципе ставятся путем спуска на проволоке через патрубки Д315, захвата через входной патрубок и монтажа снаружи... (эту схему успешно реализовал СанСаныч, о чем он подробно и поведал - :beer:, спасибо!)
                                Всегда рад помочь, и вдвойне - такому энтузиасту, как Вы, Александр! :beer:

                                У меня септик такой, как на картинке, но без перемычки для перетока воздуха между камерами. Он заметно дешевле, а переток я сформировал сам в слое утеплителя (оставил "канал" между листами ЭППС, просверлил дыры в патрубках). Вентиляция идет транзитом с поля фильтрации через обе камеры и коллектор на крышу, поэтому никакого запаха рядом с септиком нет и быть не может.

                                Комментарий

                                Обработка...
                                X