1. Геотекстиль. Сам тоннель Аквамастера "не дышит" через глухие стенки, в отличии от тоннеля Отто Граф. У Вас на картинке геотекстиль заканчивается на кромке щебня, а надо бы с нахлёстом на грунт.
Плёнка используется тогда, когда тоннели под газоном, чтобы по цвету травы не ощущалось пятно над тоннелями. В ущерб работы биологических процессов (затруднено дыхание сооружения), но в плюс эстетике.
2. Можно утеплять сам тоннель (если у него глухие стенки). 70 см грунта - для условий Подмосковья (нормативная глубина промерзания 1,4-1,5 метра).
3. Да, обычный дренажник годится. По напору - почти верно, огрехи не существенны в данном случае, только голову Вам морочить ))
Объем колодца не принципиален, объем залпа, перекачиваемого за раз насосом - не больше объема тоннелей (но больше и не будет). Я бы отрегулировал литров на сто (при трехкубовом септике). Насос лучше приподнять ото дна сантиметров на 30. Поставить на подставку и закрепить тросом.
4. Смотрел эту методику. Она не годится для канализации, не учитывает ряд существенных моментов. А вот коэфф. фильтрации надо замерять на той глубине, где будет низ щебеночного основания. Далее считать по моему нормативу http://nostroy.ru/department/departa...015.05.15_.pdf
Можно и в плодородный слой фильтровать, только тогда еще слой песка хорошо бы добавить. В нормативе про это есть.
5. Зачем Вы травитесь хлоркой? Себя не жалко?
Поподробнее о том, как используется хлорсодержащий реагент
Плёнка используется тогда, когда тоннели под газоном, чтобы по цвету травы не ощущалось пятно над тоннелями. В ущерб работы биологических процессов (затруднено дыхание сооружения), но в плюс эстетике.
2. Можно утеплять сам тоннель (если у него глухие стенки). 70 см грунта - для условий Подмосковья (нормативная глубина промерзания 1,4-1,5 метра).
3. Да, обычный дренажник годится. По напору - почти верно, огрехи не существенны в данном случае, только голову Вам морочить ))
Объем колодца не принципиален, объем залпа, перекачиваемого за раз насосом - не больше объема тоннелей (но больше и не будет). Я бы отрегулировал литров на сто (при трехкубовом септике). Насос лучше приподнять ото дна сантиметров на 30. Поставить на подставку и закрепить тросом.
4. Смотрел эту методику. Она не годится для канализации, не учитывает ряд существенных моментов. А вот коэфф. фильтрации надо замерять на той глубине, где будет низ щебеночного основания. Далее считать по моему нормативу http://nostroy.ru/department/departa...015.05.15_.pdf
Можно и в плодородный слой фильтровать, только тогда еще слой песка хорошо бы добавить. В нормативе про это есть.
5. Зачем Вы травитесь хлоркой? Себя не жалко?
Поподробнее о том, как используется хлорсодержащий реагент