Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Опрессовка скважины.

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Опрессовка скважины.

    Подскажите пожалуйста, не могу понять принцип.
    Собрал систему от скважины( железная труба ДУ дюйм с четвертью)-обратный клапан(дюйм)- насос Джилекс( только насос без доп. обвеса)- перекрывной кран прямо над насосм -труба в дом- кран-манометр.
    Включаю насос, манометр показывает 3.5 атм, выключаю насос -давление падает до 0.7 атм. Почему? У меня один вариант- стравливает через ОК обратно в скважину, больше не вижу мест, куда уйти давлению. На соединениях - сухо.
    Но, ведь в другой скважине, которой пользуюсь в старом доме, стоит насосная станция. Давление отключения - около 3.5 атм. И оно ведь держится после отключения насоса. Или в данном случае нет давления на ОК сверху?
    Сейчас сделал следующее: при работающем насосе перекрыл кран прямо над ним. То есть запер воду между краном и манометром. давление было 3.5 атм.
    За 1 час упало на 1 атм, теперь вообще не понимаю, где косяк.
    От насоса до манометра - ПНД 32мм- 6м, обвязка насоса - ПП 32мм
    Последний раз редактировалось Металлер; 28-09-2014, 11:13.
    [url]http://pvpk-vityaz.ru[/url]

  • #2
    Спустя 2.5 часа давление упало до 2.2 атм. Скорость падения давления заметно снизилась
    [url]http://pvpk-vityaz.ru[/url]

    Комментарий


    • #3
      ничего не понятно - рисуйте...

      Комментарий


      • #4
        Запереть давление просто в трубе, сложно. Объем трубы маленький и потеря несколько долей миллитров сбрасывает давление жидкости она ведь не сжимаемая. Ставте расширительный бак.

        Комментарий


        • #5
          Сейчас вода под давлением находится между Шаровым краном 1 и перекрывным краном 2. За сутки давление упало с 3.5 до 1.8, через двое суток до 1 атм.
          Если кран 2 открыть, и включить насос, то давление в системе становится -3.5 атм. Если отключить насос( при открытом кране 2), то давление мгновенно падает до 0.7 атм.
          Вложения
          [url]http://pvpk-vityaz.ru[/url]

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщение
            Запереть давление просто в трубе, сложно. Объем трубы маленький и потеря несколько долей миллитров сбрасывает давление жидкости она ведь не сжимаемая. Ставте расширительный бак.
            Для меня сейчас важно понять, могу ли я при таком падении давления закопать трубу ПНД ( она от начала до конца - одним куском,), а уже потом разбираться соединениями, корректировкой обвязки, установкой доп. оборудования.
            [url]http://pvpk-vityaz.ru[/url]

            Комментарий


            • #7
              а что, есть сомнения в герметичности трубы ?

              я себе лично сделал всё из полипропилена.
              Ты тёплые вещи взял ?
              Да ! 7 литров

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Евгений/// Посмотреть сообщение
                а что, есть сомнения в герметичности трубы ?

                я себе лично сделал всё из полипропилена.
                нет, сомнений нет, не понятно только, почему уходит давление.

                да мне тоже ПП больше нравится, но без соединений под землёй не обойтись - а это -напрягает
                [url]http://pvpk-vityaz.ru[/url]

                Комментарий


                • #9
                  Зарывайте.
                  Протекает практически наверняка в переходах с ПНД на что там у вас. Кстати чем выполняли? Есть дорогущие латунные фитинги, те вроде не травят. Но я, честно говоря, с замерами не заморачивался.

                  Насчет обратного клапана: он жеж вроде должен быть внизу, дабы питающая труба не осушалась. Но с падением давления при открывании крана № 2 - нужно смотреть. Не понятно. Либо нужен ОК сразу после насоса, либо насос что то не то.

                  ... или это опять "Абиссинский колодец"?
                  Последний раз редактировалось DasIst; 30-09-2014, 12:20.

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от DasIst Посмотреть сообщение
                    Зарывайте.
                    Протекает практически наверняка в переходах с ПНД на что там у вас. Кстати чем выполняли? Есть дорогущие латунные фитинги, те вроде не травят. Но я, честно говоря, с замерами не заморачивался.

                    Насчет обратного клапана: он жеж вроде должен быть внизу, дабы питающая труба не осушалась. Но с падением давления при открывании крана № 2 - нужно смотреть. Не понятно. Либо нужен ОК сразу после насоса, либо насос что то не то.

                    ... или это опять "Абиссинский колодец"?
                    Да,это опять "Абиссинский колодец" на 21 м от земли забита труба
                    [url]http://pvpk-vityaz.ru[/url]

                    Комментарий


                    • #11
                      Ок и насос вероятно уже эксплуатировались в подобных условиях?

                      Комментарий


                      • #12
                        АлександрОВ правильно сказал: в маленьком объёме давление не удержать в принципе. А если запирать со всех сторон воду (без расширительного бака), то и нормальные соединения, арматуру, насос и т.д. можно испортить. Вспоминаем термодинамику: давление, температура, объём... А температура-то в свободном плавании, стало быть, и давление, и объём системы она может менять (обратимо или необратимо, с разрушением или без...). Искать причину падения давления в этом случае - задача сложная и лишённая практического смысла. Ставьте расширительный бак, и если давление будет и с ним падать - ищите, круг сильно сузится.

                        А искать подтекающее соединение (если не видно, где течёт) можно с помощью тонкой туалетной бумаги, на ней сразу будет видна влага, незаметная глазу.

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщение
                          ...: в маленьком объёме давление не удержать в принципе....
                          (язвительно) : а как же балончики для сифона?

                          Комментарий


                          • #14
                            Если кран 2 открыть, и включить насос, то давление в системе становится -3.5 атм. Если отключить насос( при открытом кране 2), то давление мгновенно падает до 0.7 атм.
                            Если не текут фитинги, то все в порядке, закапывать можна. Почему вас изумляет факт падения давления после отключения насоса? Если хотите, то давление на всасыващем патрубке вообще может быть значительно ниже атмосферного, то бишь разрежение, он же работает на "всас" (если строго то не совсем так) из скважины. Если длины напорного участка и всасывающего сопоставимы, то после усреднения будет некоторая величина которая будет ниже статического давления в напорной стороне трубы. . Поробуйте не страливать воздух из трубы, что получится за давление после выключения насоса?

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от DasIst Посмотреть сообщение
                              (язвительно) : а как же балончики для сифона?
                              В отличие от воды, о которой речь, содержимое баллончиков не является несжимаемой жидкостью

                              Комментарий

                              Обработка...