  • Ответ: Теплоинерционность груннта и ее использование...

    Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
    KVV711 прав. С метра можно снять и больше. Вот только свыше 60 Вт/м2 тапочки нужны, на толстой войлочной подошве. Пяткам жарко.
    Ну не совсем так:wink:, в не обслуживаемых зонах (у окон и наружных стен) температура воздуха на 1-2 градуса ниже, а температура пола на 1-2 градуса выше, поэтому с учетом выше сказанного в этой зоне получается реальная теплоотдача около 150 Вт/кв.м без ощущений дискомфорта и нарушения нормативных документов.

    Комментарий


    • Ответ: Теплоинерционность груннта и ее использование...

      Так что оптимальным получается съем с 1 м2 можно считать мощности до 60Вт ? Если так, то это не много, и рассказы знакомых у кого теплые полы "потребляют очень много электричества " (в помещении так всего 12-15м2) будут из области мифов

      Комментарий


      • Ответ: Теплоинерционность груннта и ее использование...

        теплые полы "потребляют очень много электричества "
        Речь идет о ВОДЯНЫХ ТЕПЛЫХ ПОЛАХ, с электрическими не так все шоколадно

        Комментарий


        • Ответ: Концепция отопления дома.

          Потреблять электричество можно до..., а тепла отдавать в помещение гораздо меньше.

          Комментарий


          • Ответ: Концепция отопления дома.

            Сообщение от Баламут Посмотреть сообщение
            Потреблять электричество можно до..., а тепла отдавать в помещение гораздо меньше.
            Не совсем так, практически вся эл. энергия превращается в тепло, но цена этого тепла :shock::shock::shock:, кроме того, все электрические полы работают на 100% мощности или не работают - ну нет там плавной тиристорной регулировки и датчик температуры пола (да и воздуха) срабатывают на отключение с бАААльшим опозданием, что и это дает перегрев минимум на 10-15%

            Комментарий


            • Ответ: Концепция отопления дома.

              Вообще-то, имелась в виду сложность не преобразования, а доставки до цели. В смысле бесполезного рассеивания.
              Про управление приму к сведению.

              Комментарий


              • Ответ: Концепция отопления дома.

                Значит перепутал с теплыми полами электрическими. Что-то меня на эту мысль натолкнуло прочтенное на предыдущей странице видимо. Кстати в них не плохо было бы иметь какой-то регулятор плавный, чтоб в зависимости от температуры ТП менялась мощность.

                Комментарий


                • Ответ: Концепция отопления дома.

                  Всем день добрый, на форум попал недавно,нашел для себя много полезного ,свой первый дом построил 10 лет назад, в период постройки побывал на выставке,познакомился с представителями компания Гента,которая занималась производством и поставкой комплектующих для водяного ТП, загорелся идеей и сделал ТП единственным источником тепла во всем доме,о доме цокольный этаж из бетонных блоков глубиной 3,85 от перекрытия, выступание над поверхностью около 1,2м , размеры по нар. 12х13м пристроенная веранда 3х6 м по наружке.Стены щелевой кирпич снаружи 1/2 кирпича , засыпка керамзитом 25см и 1/2 силикатного кирпича внутри,изнутри оштукатурен известковым раствором, высота потолков 3,05м , перекрытия жб плиты пустотки, по перекрытию подвала уложен теплоизолятор с лавсановой фольгой 30 мм из пенопласта приобретен у Генты, по утеплителю уложена металлопластиковая труба их же пр-ва 16х2мм с шагом 20-25см,все это залито бетоном слоем 7-10см , управление полами: от котла -трехходовый кран и циркуляционный насос, насосом управляет комнатный термостат, балансировка секций ТП вентилями.Перекрытие 1 этажа утеплено слоем керамзита 20-25 см, по другому не утеплял, т.к. в перспективе было строительство мансардного этажа,но так пока перспективой и осталось.Согласен с тем, что дом по хорошему практически не утеплен, хотя проживать в нем довольно комфортно,не сравнить с квартирами ,т.к. с 3-года эксплуатации появился газ, то стоимость содержания не высока , средний годовой расход газа 7-7500 м3 (отопление+ГВС), паразитным теплом прилично прогревается подвал , Т от +15.Согласен с тем,что необходимо слегка подогреть внешние стены, т.к. при -20 и ниже от них веет холодом, в угловых комнатах есть следы .Были в планах радиаторы под окна с термоголовками, но финансовая ситуация не позволила.Т в ТП часто бывает выше общепризнанной нормы т.к. это единственная СО в моем доме, могу сказать, что дискомфорта не доставляет совершенно,если у кого то есть вопросы,с удовольствием на них отвечу, у самого вопросов через край,т.к. есть планы смены ПМЖ и последующее строительство нового загородного дома.

                  Комментарий


                  • Ответ: Концепция отопления дома.

                    Сообщение от TraL Посмотреть сообщение
                    Стены щелевой кирпич снаружи 1/2 кирпича , засыпка керамзитом 25см и 1/2 силикатного кирпича внутри,..., перекрытия жб плиты пустотки,...
                    Колодцевая кладка, с внутренней сеной в пол кирпича. Так? Т.е. ЖБ плиты у Вас лежат на стенке в пол кирпича? Однако. :shock:
                    "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

                    Комментарий


                    • Ответ: Концепция отопления дома.

                      Так точно , лежат .Есть правда сплошная кладка над колодцами 3-4 ряда.Еще кладочная сетка применялась через 4-5 рядов.

                      Комментарий


                      • Ответ: Концепция отопления дома.

                        Сообщение от GenaS Посмотреть сообщение
                        Колодцевая кладка, с внутренней сеной в пол кирпича. Так? Т.е. ЖБ плиты у Вас лежат на стенке в пол кирпича? Однако. :shock:
                        Перевожу (надеюсь Генас не против) -жиденькая конструкция, очень.

                        Комментарий


                        • Ответ: Концепция отопления дома.

                          У меня монолит лежит вообще, если считать, на 8 см. толщины стен.
                          Блок хотя 19 см, но там постота внутри.
                          правда монолитили в связку все стены, включая внутренние, которые также связали армопоясом с плитой. и вертикальными стойками. Их 12 штук.
                          Максимальный пролет 4,7 м.
                          Толщина перекрытия 15см. общий вес 23 тонны. площадь опоры примерно 50 000 см. квадратных. То есть 0,5 кг. на см.
                          Итоговая нагрузка на блок первого ряда 2,2-2,5 кг. со всеми тараканами.
                          Каждый третий ряд проармирован сеткой, которая выводилась в вертикальные бетонные столбики. И там вязалась с каркасом. сетка 5*5*2 оцинковка.
                          Кладка на отсев 1\6 по цементу.

                          Блок из отсева. Прочность М35, но может меньше.

                          Комментарий


                          • Ответ: Концепция отопления дома.

                            Прочность, чаще всего, легко проходит...
                            А устойчивость в колодцевой кладке зависит от шага вертикальных перемычек.
                            :beer:

                            Комментарий


                            • Ответ: Концепция отопления дома.

                              Шаг вертикальных перемычек около 1,5 м.

                              Комментарий


                              • Ответ: Концепция отопления дома.

                                Сообщение от izba Посмотреть сообщение
                                И в любом пормещении есть и будет зимой холодный воздух, и этот холодный воздух всегда и неизбежно окажется у пола. Вот этот фактор как раз является важным элементом дискомфорта, так как сам воздух прохладен, и ещё он выхолаживает полы (если они не подогреваются) это бичь русских изб - когда не было утеплителей от земли, да ещё хол воздух... то есть мы имели от пола и отсутсвие теплового излучения - "полы холодные", да ещё наличие холодного воздуха внизу. Цари по дворцам в валенках ходили...

                                И только сейчас появился технологически доступный, довольно надёжный, относительно недорогой способ и технология способная этот многовековой дефект жилищ УСТРАНИТЬ!
                                Izba, все так, но железнодорожный вокзал в Твери отапливался теплыми полами (дымогазами) еще до революции, сразу после постройки. Печь в подвале, боровная система вдоль стен. Во Дворе Пролетарки в Твери,в цеху деревообработки, здание постройки времен Саввы Морозова, боровная система отопления цеха + водяной котел(отапливалось рядом стоящее пятиэтажное здание, тех же времен постройки, сейчас котел переделан и работает на отопление цеха) эксплуатируется до сих пор.)

                                Комментарий

                                Обработка...