    Здравствуйте. Хотелось бы узнать какую площадь должна занимать котельная для обогрева 2 этажного дома площадь 140 метров квадратных? И есть ли ограничения на размеры котельн?

  • #2
    Re: Размер котельной

    Сообщение от 803 Посмотреть сообщение
    ...какую площадь должна занимать котельная...
    ... есть ли ограничения на размеры котельн?
    5.3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

    Комментарий


    • #3
      Re: Размер котельной

      а 5 квадратных метров хватит на котельную или лучше побольше заложить?

      Комментарий


      • #4
        Re: Размер котельной

        Либо в российском законодательсве нету ограничений, либо ГенаС забыл.
        В украинском - кроме ограничения высоты, есть норма по объему. Звучит вроде так "объем помещения должен быть не менее 15куб + 0,1куб на каждый киловатт, но не менее 18куб.".

        Исходя из этого, при стандартных потолках в 3м, минимальный размер - 6кв, т.е 2х3.

        Комментарий


        • #5
          Re: Размер котельной

          [QUOTE=Sevlad;2764]Либо в российском законодательсве нету ограничений, либо ГенаС забыл.
          В украинском - кроме ограничения высоты, есть норма по объему. Звучит вроде так "объем помещения должен быть не менее 15куб + 0,1куб на каждый киловатт, но не менее 18куб.".

          А в каком документе прописываются эти ограничения на размер котельной?

          Комментарий


          • #6
            Re: Размер котельной

            А в каком документе прописываются эти ограничения на размер котельной?
            СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение (раздел "Газоснабжение жилых домов")
            "Инструкция по размещению тепловых агрегатов" Минстрой России 13.09.1996 №18-69

            Требования к помещениям с газовыми водогрейными котлами.

            При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:

            - высота помещения не менее 2,5 метра;

            - объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее 15 м3;

            - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по конструкциям равен нулю;

            - естественное освещение из расчёта остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения;

            - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме вытяжки плюс количество воздуха, необходимое для горения (минимальная площадь нижнего отверстия (приток) для подачи воздуха из расчёта 5 см2 на каждые 1,16 кВт мощности оборудования, но не менее 150 см2, площадь отверстия верхней вентиляции (вытяжка) выбирается из расчёта 10 см2 на 1,7 кВт установленной мощности);

            - при размещении в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этажах оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа;

            Здания, оборудованные автономными системами водоснабжения и теплоснабжения, должны иметь контуры заземления. Ввод в здание подземного газопровода должен проходить через изолирующий фланец.

            Котельная должна быть оборудована канализацией или дренажным приямком с откачивающим насосом.

            Тут можно найти практически всё по этой теме, и для каждого конкретногот случая: расположение котельной; подвал, цоколь, пристройка и т.д.; топливо и пр.
            "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

            Комментарий


            • #7
              Re: Размер котельной

              После СНиП 2.04.08-87
              в Украине был принят ДБН В.2.5-20-2001 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ".
              Там требования несколько помягче чем в России.
              6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща¬ется отопительное газовое обору-дование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
              - высота помещения не менее - 2,5 м;
              - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех¬кратного воздухообмена в час; при-ток - в объеме вытяжки плюс дополнитель¬ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из поме-щения);
              - размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче¬том;
              - объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб¬лице 9.

              Таблица 9
              Суммарная тепловая мощность отопительно¬го газового оборудования, кВт Объем помещения, м3
              до 30 - 7,5
              более 30 до 60 - 13,5
              более 60 до 200 Из условий размещения и эксплуатации газо¬вого обору-дования, но не менее - 15,0
              До 30кВт - можно устанавливать на кухне

              В общем - для реальных потребностей обычного дома в 20-30-40кВт, можно 5кв при потолках 3м.

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Размер котельной

                И всё таки не совсем понятна ситуация с отдельным выходом из котельной на улицу.
                На просторах инета нашел следующее:

                "Здравствуйте!

                Проектирую частный дом. Мощность котла составляет 55кВт. Месторасположение - отдельное помещение на первом этаже, примыкающее к встроенному гаражу. Надо ли по нормам делать отдельный выход из котельной наружу (дверь с окном) , или достаточно окна необходимой площади?
                Заранее благодарен. Сергей Валентинович

                Добрый день, уважаемый Сергей Валентинович!
                Сообщаю Вам, что согласно:
                п.7.1 СНиП 42-01-2002
                «Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других нормативных документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
                Запрещается размещение газоиспользующего оборудования в помещения подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами».
                СП 42-101-2003
                ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

                6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
                В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм.
                6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
                - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
                - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
                - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
                - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.

                Начальник производственного отдела
                ГУП МО "Мособлгаз"
                Конкин А.В.
                13-06-2007, 02.03"

                Получается, что при мощности до 150 кВт отдельный выход на улицу вроде бы и не нужен, как же на самом деле?

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Размер котельной

                  Сообщение от Amplifier Посмотреть сообщение
                  И всё таки не совсем понятна ситуация с отдельным выходом из котельной на улицу.
                  Получается, что при мощности до 150 кВт отдельный выход на улицу вроде бы и не нужен, как же на самом деле?
                  Пункт 5.5 приведённого Вами МДС 41-2:
                  "5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа."
                  Как бы всем нам не хотелось, ну нет в этом пункте оговорки о мощности теплогенератора...
                  Поэтому на практике это выглядит так.
                  Если помещение котельной (внутренняя дверь) выходит в коридор или на лесничную площадку, то проектировщики спроектируют и сами согласуют без двери наружу. Если куда-нибудь в комнату, пусть даже в кухню - нет. Запроектируют дверь наружу. Эт их какой-то внутренний совместно с газовиками, страховщиками и пожарниками тугамент... Мне лично показывали эти строчки, но у меня их нет и привести не могу...
                  "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: Размер котельной

                    В МДС 42-1 о выходе наружу говорится для котельных мощностью от 150 до 350 кВт, до 150 кВт об этом упоминания нет.

                    Свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003 трактует это прямо:

                    "- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2."

                    По документам получается, что выход наружу для котельных мощностью до 150 кВт всё таки не нужен....

                    ЗЫ. К сожалению Свод правил не прикрепляется.


                    Вложения

                    Комментарий


                    • #11
                      Ответ: Размер котельной

                      Не забудьте о здравом смысле. Например, стоит ли таскать золу по кухне и коридорам?

                      Комментарий


                      • #12
                        Ответ: Размер котельной

                        А что таскать, если топишь газом?

                        Комментарий


                        • #13
                          Ответ: Размер котельной

                          To GenaS
                          Минимальная площадь помещения котельной при высоте потолков 3 м. - 5 кв.м. (=15/5) Т.е. меньше нельзя или всё-таки можно? Спрашиваю, потому как может Вы видели ещё какие-нибудь строчки или в курсе нюансов данной тематики...

                          Комментарий


                          • #14
                            Ответ: Размер котельной

                            А почему обращаем внимание на объем котельной? Если абстрагироваться от норм, которые все таки ИМХО ориентированы на площадь и удобство обслуживания, какую роль он играет?
                            Если есть вентиляция да еще и приток, удобно обслуживается, окно требуемой площади, кстати а можно стеклопакет или нельзя. Чем меньше объем помещения тем меньше в нем кислорода для образования ВО смеси с газом и меньше энергия взрыва.

                            Комментарий


                            • #15
                              Ответ: Размер котельной

                              Имеем три пункта из следующих нормативных документов.
                              СП 42-101-2003
                              ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
                              - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
                              Пункт о том, что если у нас котел в подвале или цокольном этаже мощностью до 150 квт, то выход на улицу не нужен.
                              МДС 41-2
                              5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
                              О том, что выход нужен при отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже.
                              СНиП II-35-76
                              3.10. Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу .
                              Суммируем эти три пункта. Любой газовый чиновник запинает ногами за отдельную котельную на первом этаже без выхода наружу, выпинает себе взятку или заставит сломать стенку между кухней. Дело даже не втом, что СНиП главнее, а СП и МДС вышли после закона о тех регулировании и поэтому имеют рекомендательный характер, просто в СП нет слов "первого этажа", а в МДС есть, а в СНипе есть слово "встроеные".