Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Размер котельной

Свернуть
Это закреплённая тема.
X
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #61
    Re: Размер котельной

    После СНиП 2.04.08-87
    в Украине был принят ДБН В.2.5-20-2001 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ".
    Там требования несколько помягче чем в России.

    6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща¬ется отопительное газовое обору-дование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
    - высота помещения не менее - 2,5 м;
    - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех¬кратного воздухообмена в час; при-ток - в объеме вытяжки плюс дополнитель¬ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из поме-щения);
    - размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче¬том;
    - объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб¬лице 9.

    Таблица 9
    Суммарная тепловая мощность отопительно¬го газового оборудования, кВт Объем помещения, м3
    до 30 - 7,5
    более 30 до 60 - 13,5
    более 60 до 200 Из условий размещения и эксплуатации газо¬вого обору-дования, но не менее - 15,0


    До 30кВт - можно устанавливать на кухне

    В общем - для реальных потребностей обычного дома в 20-30-40кВт, можно 5кв при потолках 3м.