Re: Проектирование системы отопления и ГВС дома для ПМЖ
Речь шла о температуре воды в соседних трубках. Для уменьшения этих перепадов на поверхности пола требуется достаточно толстая стяжка. А это увеличение объемов работ и бетона в разы и минус высота потолка. Оно - надо? А при одинаково малой толщине стяжки змейка получается намного лучше, чем улитка. Такие результаты у меня есть
а змейка делает то же самое без температурных полос и ступеней между полями.
Так речь шла об изменении разницы температур ТП и воздуха или об изменении температуры воздуха? Если температура воздуха и все условия не меняются, а потребление возрастает на 10% - явно что-то здесь не чисто.
Это больше актуально для "счастливых" обладателей каркасников. А мой дом, например, вообще не чувствует этих скачков температуры, все суточные колебания температуры воздуха были в пределах 0,5*. И то топливо, что якобы перерасходуется днем, экономится ночью - теплоинерционный дом является отличным интегратором, и "простенький контроллер" ему в этом не конкурент.
Сообщение от KVV711
Посмотреть сообщение
При укладке двойной улиткой (у НС 6-10 рядов с шагом 150, остальное в середине с шагом 300) 60-70 процентов тепла отдается именно на участке у наружных стен, остальные 30-40 создают комфорт в помещении.
Что в принципе одно и тоже, т.к. 10-ти процентное увеличение потребления топлива это увеличение температурного перепада между температурой ТП и воздуха максимум на 0,5 градуса.
Ну если "за бортом" температура в течение суток скачет на 10-15 градусов, как было в Питере этой зимой, да и сейчас ночью до -20 за городом, днем до -5, то за пару сезонов как раз "наэкономиться" при таком подходе по топливу на простенький контроллер.
Комментарий