    Решил сделать полностью низкотемпературную систему. В спальнях на втором этаже будет паркет, есть комната 50м2 со вторым светом, поэтому догонялся теплым потолком по ж/б перекрытию.
    Теплопотери здания 21 кВт.
    Отапливаемая площадь 260м2.
    Температура подачи/обратки 42,8С / 36,3С.
    Расчеты делал в ТЕСЕ.

    Покритикуйте, пожалуйста.

    LEX04 v 01.pdf
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1й этаж.jpg
Просмотров:	1
Размер:	182.8 Кб
ID:	116983
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2й этаж.jpg
Просмотров:	1
Размер:	159.4 Кб
ID:	116984
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	3й теплый потоло&#.jpg
Просмотров:	1
Размер:	293.5 Кб
ID:	116985

    Хотелось максимально поднять КПД системы. КПД котла увеличивается с увеличением разности температур подача/возвратка. На полах перепад больше 10С не сделаешь. В свою очередь у потолка нет ограничения в 29С по температуре поверхности, там максимальная температура зависит от высоты потолка, на память это 2,5м - 35С, 6м - 100С (есть график у рехау). Т.е. такая последовательность подключения к коллектору убивает 2 зайцев - повышает КПД котла и повышает температуру потолка. Регулировать температуру пола и потолка подмесом сознательно не хочу, ее будет контролировать погодозависимая автоматика котла.
    Последний раз редактировалось Джордано; 13-01-2014, 03:17.
    маркировочное оборудование www.data-by.by

  • #2
    Так никто и не ответил =((
    А как сделали на практике? Смотрю на схемах теплые полы уложены змейкой, как ощущаются в реале? Материал, диаметр шаг?
    Что означает штриховка на схемах? (Мебель, ковры?)

    Комментарий


    • #3
      Практически так и сделал. В трех спальнях низкотемпературные радиаторы вместо ТП (не то чтобы жалею, но напрасная трата денег), На чердаке не сделал холодный/теплый потолок второго этажа (жалею - интересный эксперимент был бы, денег пожалел).,
      Хожу босиком - разницы не ощущаю. Материал я вам писал - МП вавин 16мм. Шаг 200, у стен пытался уложить 3-4 ряда плотнее, но шаг 150 сделать уже трудно.
      Штриховкой указаны зоны с шагом 150.
      Последний раз редактировалось Джордано; 23-08-2017, 00:40.
      маркировочное оборудование www.data-by.by

      Комментарий


      • #4
        На СОК много критиковали, но там больше копий на разводке котельной сломали (вторичный кольца).
        маркировочное оборудование www.data-by.by

        Комментарий


        • #5
          Сколько читал осмысленную критику, которая построена на расчётах, везде попадал на цифры теплоотдачи пола в пределах 60вт/м2. В Вашем случае получатся в этих пределах или больше?
          Как реалии совмещаются с расчётами?
          спасибо, с Новым годом!

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от IP. Посмотреть сообщение
            Сколько читал осмысленную критику, которая построена на расчётах, везде попадал на цифры теплоотдачи пола в пределах 60вт/м2. В Вашем случае получатся в этих пределах или больше?
            Да, в 2017 четыре дня средняя за бортом была -20С, в доме 22С, теплопотери 50Вт/м2 (без ГВС), В 2016 четыре дня средняя за бортом была -17С, в доме 21С, теплопотери 50Вт/м2, В этом году не следил.
            Сообщение от IP. Посмотреть сообщение
            Как реалии совмещаются с расчётами?
            Да, в расчетах заложен запас прочности. Подача в полы в холодную пятидневку 2017 никогда не превышала 37С - большой запас по теплоотдаче. Максимальная температура по разным источникам 45-55С, и то она ограничена из соображений комфортности (якобы ногам горячо будет), а не безопасности. В -45С на улице оденете тапки чтоб не пекло
            Последний раз редактировалось Джордано; 14-03-2018, 01:02.
            маркировочное оборудование www.data-by.by

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Джордано Посмотреть сообщение
              Да, в 2017 четыре дня средняя за бортом была -20С, в доме 22С, теплопотери 50Вт/м2 (без ГВС), В 2016 четыре дня средняя за бортом была -17С, в доме 21С, теплопотери 50Вт/м2, В этом году не следил.
              Да, в расчетах заложен запас прочности. Подача в полы в холодную пятидневку 2017 никогда не превышала 37С - большой запас по теплоотдаче. Максимальная температура по разным источникам 45-55С, и то она ограничена из соображений комфортности (якобы ногам горячо будет), а не безопасности. В -45С на улице оденете тапки чтоб не пекло
              Спасибо за информацию, интересно иметь реальные цифры для общего развития.
              А вот с максимальной температурой пола не соглашусь. Тут вопрос не в тапочках, а в продолжительном перегреве нижних конечностей и их сосудистой системы. Провоцировать кому-либо из родственников смерть от оторвавшегося тромба я бы не решился. Есть нормы по температуре поверхности, лучше их не превышать, ведь мы порой не ведаем, есть ли у нас запас прочности по здоровью и где в нём узкие места(((