  • Дом в горах с гравитационной СО

    Прошу оценить пНажмите на изображение для увеличения.

Название:	1 001.jpg
Просмотров:	1
Размер:	60.3 Кб
ID:	117309Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	9uiyle9mJiI[1].jpg
Просмотров:	1
Размер:	69.3 Кб
ID:	117310роект отопления немного странного дома. 1. Котёл находится на первом этаже. Подвала нет - грунт скальный. 2. Три этажа будем считать что практически одинаковы. 3. Возможна только гравитационная СО. Электроэнергии нет, есть генератор маленький, и работает не постоянно. 4 Веранда, там где лестницы, не отапливается.

    - - - Добавлено -
    Последний раз редактировалось Олег Т.; 26-03-2016, 12:07.

  • #2
    В этом случае я бы может посмотрел СО стояками вертикальными с верхим розливом. Очень длинные ветки выходят.

    Комментарий


    • #3
      Я рассматривал такой вариант, с верхним разливом и стояками, есть опасения - как равномерно разлить по стоякам?

      Комментарий


      • #4
        Система саморегулируемая не нужно об этом забывать - поток будет там, где будет охлаждаться теплоноситель. То есть не нужно никакого принудительного равномерного распределения - само всё сделается где будет холодно там и будет максимальный поток. не будет ветка терять тепло - там всё остановится и это правильно.

        Комментарий


        • #5
          Да, понял, согласен. Благодарю!

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от Олег Т. Посмотреть сообщение
            Прошу оценить п[ATTACH=CONFIG]14564[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14565[/ATTACH]роект отопления немного странного дома. 1. Котёл находится на первом этаже. Подвала нет - грунт скальный. 2. Три этажа будем считать что практически одинаковы. 3. Возможна только гравитационная СО. Электроэнергии нет, есть генератор маленький, и работает не постоянно. 4 Веранда, там где лестницы, не отапливается.

            - - - Добавлено -
            Есть, имхо, неплохой "тезис", (собственного изготовления) - что дом в 3-х уровнях и котлом на нижнем (в подвале) - "выдержит любые измывательства над ЕЦ" в системе отопления.
            В т.ч. и "типовую" горизонтальную однотрубку ( по схеме). Она описана в соседней теме (*)
            - Из непонятного
            - Одна из стен не имеет отопления, даже "плинтусного (трубы разводки)
            Это нарушает "архитектуру" раздельных "подкрылков" первого этажа и подвала.
            Но. Раз уж так надо (!?) - запараллельте части общих крыльев в подвале - транзитными линиями к котлу.
            Что снизит сопротивления сразу всех имеющихся крыльев и позволит раздельно регулировать "гидравлику" верхних частей (1-2эт) обеих крыльев, а также подвала.
            На каждом "разветвлении" - по 1-му рег. шар.крану.

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Lyko Посмотреть сообщение
              Есть, имхо, неплохой "тезис", (собственного изготовления) - что дом в 3-х уровнях и котлом на нижнем (в подвале) - "выдержит любые измывательства над ЕЦ" в системе отопления.
              В т.ч. и "типовую" горизонтальную однотрубку ( по схеме). Она описана в соседней теме (*)
              - Из непонятного
              - Одна из стен не имеет отопления, даже "плинтусного (трубы разводки)
              Это нарушает "архитектуру" раздельных "подкрылков" первого этажа и подвала.
              Но. Раз уж так надо (!?) - запараллельте части общих крыльев в подвале - транзитными линиями к котлу.
              Что снизит сопротивления сразу всех имеющихся крыльев и позволит раздельно регулировать "гидравлику" верхних частей (1-2эт) обеих крыльев, а также подвала.
              На каждом "разветвлении" - по 1-му рег. шар.крану.
              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Snapshot_20160327.JPG
Просмотров:	1
Размер:	40.6 Кб
ID:	113643Уважаемый Лука, я тут нарисовал схему со стояками, оцените пожалуйста, лучше ли она предыдущей? (зеркально снимок получился правда) К сожалению с четвёртой стороны прокладывать трубу не хотелось бы, там нет подвала! Это полноценный первый этаж и с этой четвёртой стороны двери в комнаты с веранды, делать высокие пороги не хотелось бы тоже.

              - - - Добавлено - - -

              Да, и регулировочные вентиля не хотелось бы ставить)

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Олег Т. Посмотреть сообщение
                Уважаемый Лука, я тут нарисовал схему со стояками, оцените пожалуйста, лучше ли она предыдущей? (зеркально снимок получился правда) К сожалению с четвёртой стороны прокладывать трубу не хотелось бы, там нет подвала! Это полноценный первый этаж и с этой четвёртой стороны двери в комнаты с веранды, делать высокие пороги не хотелось бы тоже.

                - - - Добавлено - - -

                Да, и регулировочные вентиля не хотелось бы ставить)
                Мой ник лучше не трогать)) Еще никому не удавалось его правильно ..."транслитерировать".((.
                По схеме могу только повторить - "3-уровневый дом выдержит любые измывательства".
                В том числе и вертикальную однотрубку.
                Хороша тем, что имеет "колоссальное" (по сравнению с такой же, вертик. 2-трубкой) преимущество - одинаковый циркуляционный напор в стояках. Расход по приборам уравновешен, как и в горизонтальной 1-тр.
                Чуть меньше "отзывчива" к насосу, (как все 1-трубки) чем 2-трубка, поэтому требует соблюдения "гидравлики" подключеня радиаторов, а самим радиаторам "получше" быть с бОльшим обьемом секций из однотипных.
                По "недостаткам" - общее для "стояковых" / вертикальных систем - наличие контуров разной протяженности, а следовательно, нужна их "сбалансированность".
                "Самобалансировка ЕЦ" помогает, к сож. ограниченно.
                Имея в виду, что
                1 "дальние" стояки имеют бОльшие и длину / сопротивления по длине.
                2. А бОльший напор для них, который = сопротивлениям, ЕЦ может создать только одним способом - снижая Т* ("утяжеляя") воду в стояке. Что "в быту" выглядит, как "чуть теплое". Или "почти норм." Но суть неизменна.

                Нормы позволяют не ставить отдельные краны на стояках в зданиях 2-3 этажа, но при нужде сделать "балансировку" можно, перекрывая приборы на "перегретом" стояке.
                НЕ ставить краны на радиатор, вам же обойдется дороже - хотя бы перерасходом тепла от невозможности "прикрыть" для экономии нек. помещения или "добавить" где надо.

                ..В свете того же "тезиса об измывательствах", хотелось бы донести "мысль" - вопрос не в "лучшей-наилучшей" схеме для СО. А вопросы "сопутствующие" : конструктива дома / руб. коп. / "красоты"/ трудоемкости.
                Тогда, имхо, "выбор лучшей схемы" будет зависеть от хозяина и никого больше. Т.е. выбор будет наиболее подходящим хозяину СО.
                Расширю тезис об "измывательствах" - естественно, они возможны при соответствующих диаметрах разводки. Просто 3-х уровневый дом им (диаметрам) прощает им и некоторую "зажатость".

                Под "3-уровневым домом", естественно понимается буква "h" (высота) в формуле цирк. давления ЕЦ, как сомножитель.
                Которая (h) оказалась "большой" и достаточной для "вменяемых" 3-эт. домов. (для любителей формул).
                Последний раз редактировалось Lyko; 30-03-2016, 00:59.

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Lyko Посмотреть сообщение
                  ...В том числе и вертикальную однотрубку.
                  Хороша тем, что имеет "колоссальное" (по сравнению с такой же, вертик. 2-трубкой) преимущество - одинаковый циркуляционный напор в стояках. Расход по приборам уравновешен, как и в горизонтальной 1-тр.
                  Чуть меньше "отзывчива" к насосу, (как все 1-трубки) чем 2-трубка, поэтому требует соблюдения "гидравлики" подключеня радиаторов, а самим радиаторам "получше" быть с бОльшим обьемом секций из однотипных.
                  По "недостаткам" - общее для "стояковых" / вертикальных систем - наличие контуров разной протяженности, а следовательно, нужна их "сбалансированность".
                  "Самобалансировка ЕЦ" помогает, к сож. ограниченно.
                  Имея в виду, что
                  1 "дальние" стояки имеют бОльшие и длину / сопротивления по длине.
                  2. А бОльший напор для них, который = сопротивлениям, ЕЦ может создать только одним способом - снижая Т* ("утяжеляя") воду в стояке. Что "в быту" выглядит, как "чуть теплое". Или "почти норм." Но суть неизменна.

                  Нормы позволяют не ставить отдельные краны на стояках в зданиях 2-3 этажа, но при нужде сделать "балансировку" можно, перекрывая приборы на "перегретом" стояке.
                  НЕ ставить краны на радиатор, вам же обойдется дороже - хотя бы перерасходом тепла от невозможности "прикрыть" для экономии нек. помещения или "добавить" где надо.

                  ..В свете того же "тезиса об измывательствах", хотелось бы донести "мысль" - вопрос не в "лучшей-наилучшей" схеме для СО. А вопросы "сопутствующие" : конструктива дома / руб. коп. / "красоты"/ трудоемкости.
                  Тогда, имхо, "выбор лучшей схемы" будет зависеть от хозяина и никого больше. Т.е. выбор будет наиболее подходящим хозяину СО.
                  Расширю тезис об "измывательствах" - естественно, они возможны при соответствующих диаметрах разводки. Просто 3-х уровневый дом им (диаметрам) прощает им и некоторую "зажатость".

                  Под "3-уровневым домом", естественно понимается буква "h" (высота) в формуле цирк. давления ЕЦ, как сомножитель.
                  Которая (h) оказалась "большой" и достаточной для "вменяемых" 3-эт. домов. (для любителей формул).
                  Уважаемый Lyko!
                  Раз уж пошёл разговор о вертикальной ЕЦ, имею спросить про вариант для небольшого двухэтажного домика.
                  Как там сделать горизонтальную однотрубку, уже представляю, мы этот вид системы обсуждали. А тут моему товарищу в домик 6х8 в два полноценных этажа предлагают двухтрубку под ТТ котел(((
                  отсюда вытекает моё желание отговорить его в пользу "ленинградки" или хотя бы вертикальной однотрубке...
                  человек упирается в монтаж системы пластиком, а вертикальная однотрубка позволит выполнить стояки на 2 этажа в удобных для монтажа сечениях
                  т.е. я хочу спросить, имеет ли смысл предложить человеку модифицировать его двутрубную систему до однотрубной вертикальной не меняя её топологии, или все же настоятельно рекомендовать горизонтальную однотрубку, учитывая её бонусы с обогревом периметра и т.п.
                  В возможности ЕЦ не сомневаюсь, место для котла ниже уровня пола первого этажа больше метра)))
                  Спасибо.
                  Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	image.jpg
Просмотров:	1
Размер:	174.9 Кб
ID:	113655
                  Последний раз редактировалось IP.; 17-04-2016, 09:21. Причина: Перезагрузка картинки

                  Комментарий


                  • #10
                    Вот, кстати, очень наглядная статья с термограммами работы радиаторов в однотрубной системе:
                    http://master-otoplenie.ru/otoplenie...t-batarei.html
                    особливо замечательно описано, как люди сами себе портят отопительный процесс(((
                    в конце страницы есть ссылка на продолжение...
                    удачи всем!