Ответ: Теплые полы водяные.
По програмке:
http://www.izba.su/forum/showpost.ph...7&postcount=19
KVV711- Тока что делал расчет. на 2 этаже радиаторы, на первом только тп, ЕЦ. Подача 85 градусов. Радиаторы панельные 22 типа. Обратка радиаторов от 47 до 39 градусов. Не так и плохо, только что теплый пол на 1 этаже выдает только ~500 ватт, как радиаторы на втором под 2000 ватт... Так что, надо или ставить на первом этаже радиаторы и ТП для комфорта, или делать подобие теплой стены и поднимать температуру обратки на 2 этаже до 50-60 градусов.
По програмке:
http://www.izba.su/forum/showpost.ph...7&postcount=19
KVV711- Тока что делал расчет. на 2 этаже радиаторы, на первом только тп, ЕЦ. Подача 85 градусов. Радиаторы панельные 22 типа. Обратка радиаторов от 47 до 39 градусов. Не так и плохо, только что теплый пол на 1 этаже выдает только ~500 ватт, как радиаторы на втором под 2000 ватт... Так что, надо или ставить на первом этаже радиаторы и ТП для комфорта, или делать подобие теплой стены и поднимать температуру обратки на 2 этаже до 50-60 градусов.
Комментарий