  • #16
    Re: Правильное заземление

    не нашёл нафоруме темы про молниеотводы, поэтому сюда: http://habrahabr.ru/post/149767/

    Комментарий


    • #17
      Re: Правильное заземление

      с ним связан ноль приходящий со столба, который заземляется многократно.
      Заземление и зануление не одно и тоже.
      При использовании нулевого провода в качестве заземляющего,устройство защитного отключения(УЗО) работать не будет.
      И это не единственный недостаток такой схемы.

      Устройство заземляющего контура несложно.

      Три металлических стержня диаметром 16 мм и длиной 3 метра,забивают в землю на расстоянии 3 метра (треугольник),и соединяют между собой металлической полосой 40 х 4мм.
      Сопротивление контура должно быть не более 4-х ОМ.

      Это не единственный способ устройства заземляющего контура,но более распространенный чем заземление посредством обсадной трубы скважины,хотя справедливости ради,такое "экзотическое" заземление лучше любого классического контура.

      Комментарий


      • #18
        Re: Правильное заземление

        Сопротивление контура должно быть не более 4-х ОМ.
        Не совсем так. Когда говорят сопротивление заземляющего устройства. То имеют ввиду заземляющее устройство, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора, или выводы источника однофазного тока. Оно должно быть в любое время года не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE- проводника ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Грубо говоря речь идет о рабочем нуле.
        А в наших домах речь идет о повторном заземлении PEN- проводника. И нормируется общее сопротивление растеканию заземлителей. Оно должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
        Соответсвенно 4 Ом это на источнике. А в наших повторных требуемые значения значительно больше. Вполне м.б. 3 Ф16 мм стержня в треугольник и дадут 4 Ом. Но можно обойтись чем нить и поскромнее и в линию.

        Комментарий


        • #19
          Re: Правильное заземление

          У нас скважина 110 метров, уровень воды 42м, приварили уголок к обсадной трубе и через болт посадили на него заземляющий провод в 4 квадрата. Пробой на массу электронагревателя в душе, обнаружили случайно, когда греть стал медленно. Оказалось один из тенов прогнил в труху.. Так что норм земля получается

          Комментарий


          • #20
            Re: Правильное заземление

            Сообщение от Михаил. Посмотреть сообщение
            ...
            При использовании нулевого провода в качестве заземляющего,устройство защитного отключения(УЗО) работать не будет.
            ....
            вы ошибаетесь.

            Комментарий


            • #21
              Re: Правильное заземление

              Если нулевой провод заземлен,то УЗО перестает выполнять функции дифавтомата(не сработает при повреждении изоляции нулевого провода. Токи в фазном и нулевом проводе будут равными)

              Комментарий


              • #22
                Re: Правильное заземление

                Сообщение от Михаил. Посмотреть сообщение
                Если нулевой провод заземлен,то УЗО перестает выполнять функции дифавтомата(не сработает при повреждении изоляции нулевого провода. Токи в фазном и нулевом проводе будут равными)
                Вы себя сами хоть прочитали? :lol:

                Комментарий


                • #23
                  Re: Правильное заземление

                  Что вы не поняли? Как работает УЗО,или почему токи в фазном и нулевом проводе в однофазной сети равны ?

                  Комментарий


                  • #24
                    Re: Правильное заземление

                    Нулевой провод заземлен на источнике, на опорах, при вводе дом. В щите вводном он уже разделяется на "рабочий ноль" и "землю" (защитный проводник шина РЕ).
                    УЗО сидит на фазе и рабочем нуле и измеряетя ток утечки межу ними, РЕ идет мимо. Ток текущий по фазе, точно равен току, текущему по нулевому проводнику, однако эти токи противоположны по направлению. Если в цепь что нить вникнет с контактом на землю, то через фазный проводник «втекает больше тока», чем возвращается по нулевому и УЗО срабатывает.
                    Возможно Ммихаил имел ввиду, что разводить землю из рабочего нуля нельзя без повторного заземления. Т.к. фактически это будет просто два рабочих нуля, но это совершенно не означает что узо не сработает по этой причине. УЗО меряет утечку между PEN и L1 проводниками. Например Если PEN "отгорит" то ток потечет по "фальшивой" земле РЕ на корпус оборудования, человек коснулся корпуса и происходит утечка через его тело, при достижении номинала тока утечки УЗО отключает цепь.

                    Комментарий


                    • #25
                      Re: Правильное заземление

                      Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщение
                      ... это совершенно не означает что узо не сработает по этой причине...
                      вот как то так

                      Комментарий


                      • #26
                        Можно ли использовать арматуру фундамента в качестве заземления если сопротивление получаются подходящим для этого? (Просто существует мнение, что арматура будет разрушаться, а не миф ли это?)

                        Комментарий


                        • #27
                          Сообщение от Юрий07 Посмотреть сообщение
                          Можно ли использовать арматуру фундамента в качестве заземления если сопротивление получаются подходящим для этого? (Просто существует мнение, что арматура будет разрушаться, а не миф ли это?)
                          Любая железяка в земле будет разрушаться... Уточните вопрос: Вы собираетесь использовать арматуру (остатки от строительства фундамента) для изготовления контура заземления? Или вы собрались к незащищенному (бетоном) куску арматуры приварить шину и сим довольствоваться?

                          Комментарий


                          • #28
                            Естественные заземлители в строительстве используются довольно часто. Искусственное в качестве дополнительного к етественному. Сейчас просто некоторая деградация происходит и лепят часто искусственное даже на зданиях со стальным каркасом. Есть ограничения когда грунтовая вода агрессивна к бетону из за необходимости гидроизоляции. А так можно даже в сухих песчаных и скальных грунтах сопротивлением до 1000 ОМ*м бетон подсасывает каппилярную влагу и вполне себе электропроводен. Нельзя изолированную арматуру и бетон на гидроизоляции. В случае применения естественных заземлителей их конструкция должна отвечать условию, чтобы протекающие при коротком замыкании токи не превышали допустимых для каждого элемента заземлителя. Это требование должно обеспечиваться в течение всего заданного числа лет эксплуатации электроустановки, т. е. и тогда, когда стальные элементы заземлители могут уменьшить свои размеры и сечение вследствие коррозии.

                            Комментарий


                            • #29
                              Сообщение от Александр (Hook) Посмотреть сообщение
                              Любая железяка в земле будет разрушаться... Уточните вопрос: Вы собираетесь использовать арматуру (остатки от строительства фундамента) для изготовления контура заземления? Или вы собрались к незащищенному (бетоном) куску арматуры приварить шину и сим довольствоваться?
                              Второй вариант.

                              У меня фундамент ленточный, а выше - также жб стены цокольного этажа. И вот кое гдев этих цокольных стенах есть где к арамтуре можно подвариться. Арматур а стен конечно же в контакте с арматурой фундамента.

                              Идею подал энергетик районной энергослужбы (ну типа они практикуют такое, конечно же, после замеров, если позволяет сопротивление) - они запитывают нас по электричетсву. Договорились, что при подключении померяют сопротивление по арматуре на предмет использования в качестве заземлителя.

                              Вот и хотел уточнить ...
                              Последний раз редактировалось Юрий07; 17-05-2014, 21:30.