Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

монтаж мауэрлата на ГБ

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • монтаж мауэрлата на ГБ

    здравствуйте, форумчане. в одной из передач Стройка, уважаемый Андрей К. рассказывал про деградацию древесины в месте контакта с каменной кладкой. и прозвучала мысль подкладывать под древесину не гидроизоляцию, а материал схожий по характеристикам с древесиной, ГБ например. но на самом сайте ни разу не встретил развития или обсуждения этой темы. Специалисты! есть ли практическое подтверждение данного подхода, а если обсуждалось, отправьте меня. спасибо

  • #2
    Re: монтаж мауэрлата на ГБ

    Практического подтверждения нет, т.к. так не делают, во всяком случае на низких плотностях ГБ.
    На ГБ ложат армапояс, а уж на него мауэрлат. Так-то по надежней будет. А на счет подкладок, если чердак хорошо проветриваемый, то не сильно критично. Но не помешает.

    Комментарий


    • #3
      Re: монтаж мауэрлата на ГБ

      Газобетон плотностей 500 и ниже кг/куб.м способствует высушиванию древесины. Отделять от него дерево слоями гидроизоляции не нужно.
      http://нааг.рф — всё о газобетоне; http://glebgrin.ru — индивидуальные проекты, консультации

      Комментарий


      • #4
        Re: монтаж мауэрлата на ГБ

        Сообщение от Глеб Грин Посмотреть сообщение
        Газобетон плотностей 500 и ниже кг/куб.м способствует высушиванию древесины. Отделять от него дерево слоями гидроизоляции не нужно.
        Скажите пожалуйста, есть ли типовые решения крепления муэрлата к (например) D400.

        Комментарий


        • #5
          Re: монтаж мауэрлата на ГБ

          есть ли типовые решения крепления муэрлата
          Есть! Вообще обходиться без мауэрлата.

          Комментарий


          • #6
            Re: монтаж мауэрлата на ГБ

            считаю тема многим будет интересна. предлагаю на обсуждение конструкцию крепления мауэрлата к кирпичной кладке через 2 ряда газобетона в чердачном пространстве. считаю, что тем самым, мы убираем промерзание парапета и создаем благоприятные условия для мауэрлата.
            рабочие говорят мол так не делают, газобетон хрупкий, в случае когда дом строится из газобетона под мауэрлат еще кладется 3 ряда кирпича или делается ЖБ пояс (это понятно, к чему-то ведь надо крепить мауэрлат шпильками). а тут у нас шпильки выходят из кирпичной кладки и стропило стягивается отожженной проволкой к петле плиты. имеет ли данное решение на существование?
            Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	мауэрлат.jpg
Просмотров:	1
Размер:	68.1 Кб
ID:	112338

            Комментарий


            • #7
              Re: монтаж мауэрлата на ГБ

              Сообщение от sweetsoul Посмотреть сообщение
              считаю тема многим будет интересна. предлагаю на обсуждение конструкцию крепления мауэрлата к кирпичной кладке через 2 ряда газобетона в чердачном пространстве. считаю, что тем самым, мы убираем промерзание парапета и создаем благоприятные условия для мауэрлата.
              тут бы для ясности пояснить (1) ситуацию и (2) назначение..
              (1)
              - чердак холодный? (15см эппс в перекрытии) - тогда от чего защищать этот мауэрлат (неслабого сечения)
              - использование неконтролируемой (замурованной) проволоки - сомнительно.. (стяжка как начнет сужаться).. или это та проволока которой "телеграфные" столбы прикручивают к свае?
              - стропила висячие?
              - я извиняюсь, длина анкера 1метр?? пропускать через ПК - это-ж сколько хлопот.. (ой, нет, это плиты надо будет одеть на них сверху) ради чего:

              (2)
              - убрать мостик промерзания ПК (а 200мм дерева вряд ли им будут) - можно и проще..
              - кстати, основная влага, которая попрет из дома (кроме вентиляции) - пойдет в дырку между горизонтальным и вертикальным слоем ЭППС... аккурат к ГБ и мауэрлату.. "благоприятные" ли это условия?

              Комментарий


              • #8
                Re: монтаж мауэрлата на ГБ

                чердак холодный. мауэрлат защищать не нужно, а вот создать для него благоприятные условия... - так газобетон схож по своим свойствам с деревом, мауэрлату в газобетоне комфортнее будет, нежели на 2 слоях руберойда. кто-нибудь уже имеет практический опыт, а еще лучше видел разобранные старые дома, где мауэрлат пролежал на газобетоне без гидроизоляции? комментируйте, желательно с фото, полезная информация.
                вы про скрутку из отожженной проволки? это стандартное решение конструкции крыши в чердачном пространстве, есть в технич.решении производителей газобетона.
                анкер можно и под плиту класть.

                газобетоном мостик холода убирается не только с ПК, но и с кирпичной части парапета.
                следовательно влага, которая попроет из дома попрет как раз через паропрозрачный газобетон. а что будет с мауэрлатом - это вопрос, давайте обсуждать.

                Комментарий


                • #9
                  Re: монтаж мауэрлата на ГБ

                  что-то так никто ничего и не ответил

                  Комментарий


                  • #10
                    Re: монтаж мауэрлата на ГБ

                    Сообщение от sweetsoul Посмотреть сообщение
                    что-то так никто ничего и не ответил
                    Потому, что любой узел работает в системе. А вы нарисовали только часть системы(потому непонятно как он работает...узел). Если ваша стропильная система передаёт на кладку только вертикальные нагрузки, то мауэрлат можно закрепить как угодно...лишьбы не упал и не двигался пока к нему стропила крепят. Если ещё и горизонтальные (распор), то лучше таки сделать монолитный пояс. Судя по бруску под стропилиной,вы хотите сделать распорную систему (либо нарисовали неаккуратно ). "Пробитвать" тепловой контур насквозь какой либо железкой (речь о скрутке)...лучше не надо.

                    Комментарий

                    Обработка...
                    X

                    Отладочная информация