  • вопрос по монтажу маршей ЛМ на перемычку

    доброе время суток. скоро предстоит укладка лестничных маршев, прошу проконсультировать по узлу примыкания лестничного марша к усиленной перемычке.

    имеется:
    расстояние 2700 мм х 2200 мм под укладку маршев. высота потолка 3 метра.
    марши 1 ЛМ 30.11.15-4 (серия маршев 1.151.1-7). вес 1480 кг.
    усиленная перемычка 5ПБ 25-37п. держит нагрузку 3340 кг.

    здание кирпичное, разноуровневое. короткий простенок, который граничит с лестничным маршем, на который левым краем будет опираться перемычка, толщиной в 1 кирпич (250 мм) с армированием каждого ряда. кладется перемычка, на нее марши. марши своей нагрузкой давят на перемычку и, чтобы марши на разъехались, они упираются в плиту ПК, также марши будут закреплены анкерами к перемычке (к монтажным петлям).

    вопрос:
    1. перемычка, левым краем, лежит на углу простенка. допускается ли укладка маршев на усиленную перемычку в моем случае?
    2. у самого марша, его верхний узел примыкания выполнен под углом, а перемычка плоская. каким образом уложить марш на перемычку? или подскажите серию маршев, у которых узел примыкания горизонтальный.
    3. высота чистого пола от плит перекрытий будет 120 мм. марши оклею пробкой или выложу плиткой. на какую высоту лучше опустить перемычку относительно плиты перекрытия?

    картинки:

  • #2
    Re: вопрос по монтажу маршей ЛМ на перемычку

    место размещения перемычки, маршей:
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	раскладка плит &#1.jpg
Просмотров:	1
Размер:	200.5 Кб
ID:	110288

    вид сбоку:
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	forum1.jpg
Просмотров:	1
Размер:	31.9 Кб
ID:	110289

    верхний узел примыкания марша под углом:
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2.jpg
Просмотров:	1
Размер:	95.7 Кб
ID:	110290

    Комментарий


    • #3
      Re: вопрос по монтажу маршей ЛМ на перемычку

      Уважаемые ГУРУ проектирования и строительства, прокомментируйте, пожалуйста.

      Комментарий


      • #4
        Re: вопрос по монтажу маршей ЛМ на перемычку

        1. Допускается или не допускается это не вопрос. Строителство, это не ПДД, по привычке не поедешь, надо думать. Проходит или нет по расчету, вот вопрос. А в исходных данных для расчета, на самом деле, уже 99,9% ответа на этот вопрос. Как минимум известна несущая способность перемычки, необходимое для нее опирание, собственный вес марша и расчетная нагрузка на него, марка материалов для кладки. Устойчивость простенка другой вопрос но кирпичные столбы обычно это десятки тонн, если уж несет перекрытия и калдку нескольких этажей то уж марш то должен понести.
        2. К сожалению нет. У всех маршев есть скос. На самом деле это в монтажном положении скос, а вот при изготовлении это не скос а горизонтальная площадка паралельная ребрам и собственно телу марша. Из за особеностей распределения бетона в опалубке и возможности разопалубливания, иначе выполнить нельзя. Есть марши уже с полуплощадками типа ЛМП, там горизонтально все. А так придется добетонировать вкладыш со скосом на перемычку. В перемычке слегонца раздолбасить верхний защитный слой до значительной шершавости (нужна насечка но не паральная маршу под углом или поперек) положить сеточку из Вр-1 в вивде буквы П с наклонной верхнй полочкой и акккуратно забетонировать мелкозернистым бетоном.
        3. Опустить от отм. чистого пола на высоту ступени+толщина ее покрытия. Эта последняя ступенька должан быть равна высоте остальным. Но перемычка должна верхним краем упираться в перкрытие т.к. марш ее толкает из плоскости, что может способствовать потере устойчивости пермычки.

        Комментарий


        • #5
          Re: вопрос по монтажу маршей ЛМ на перемычку

          спасибо за развернутый ответ.