Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

трехслойка- 1.5пуст.кирпич+утеплитель+лицевой кирпич

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • трехслойка- 1.5пуст.кирпич+утеплитель+лицевой кирпич

    Побывал на этом сайте,
    много чего интересного почитал,сделал свои выводы!!! Решил зарегистрироваться и задать несколько вопросов знающим и понимающим в строительстве больше чем я. Подскажите, будьте добры!!! Летом предстоит стройка, в прошлом году заложил фундамент ленточный с монолитными сваями армированный 12-ой арматурой 60х60. Хочу купить пустотелый кирпич Новосибирского завода ЛИКОЛОР сделанного по немецкой технологии М-100 2-го сорта морозостойкость-50 циклов. водопоглощение-8-10%.пустотность-27%. теплопроводимость-0.315 ВТ/МОС.(сам живу в новосибирской области,морозы бывают лютые). Внутреннюю стену хочу сделать 0.12-пустотелого кирпича. 0.12-полнотелого и 0.12-опять пустотелого т.е. всё в одной связке получится 1.5-кирпича. Полнотелый кирпич есть в наличии поэтому и решил воткнуть его в середину, да и плиты пустотки будут на него ложиться думаю что так будет надёжней. + К этой стене прикрепить утеплитель- экструдированный пенополистерол 8-10см. остаётся воздушная прослойка соответственно 4-2см. И+ опять лицевой пустотелый кирпич 0.12. Соединять лицевую с внутренней кладкой через каждые 5-7 рядов кирпича металлической решоткой из проволки. Общая толщина стены получится 0.64 метра. Здание будет 13х7 метра в два этажа.Наружняя стена с вентиляцией. На первом этаже гараж и лестничный проём на второй этаж, а второй под жильё. Высота потолков 3 метра. Как ВЫ думаете всё ли правильно в моих расчётах...по точке росы и теплопроводимости да и вообще..... За ранее спасибо !!!!!

  • #2
    Ответ: трехслойка- 1.5пуст.кирпич+утеплитель+лицевой кирпич

    Сообщение от iurez1 Посмотреть сообщение
    Побывал на этом сайте,
    много чего интересного почитал,сделал свои выводы!!! Решил зарегистрироваться и задать несколько вопросов знающим и понимающим в строительстве больше чем я. Подскажите, будьте добры!!! Летом предстоит стройка, в прошлом году заложил фундамент ленточный с монолитными сваями армированный 12-ой арматурой 60х60. Хочу купить пустотелый кирпич Новосибирского завода ЛИКОЛОР сделанного по немецкой технологии М-100 2-го сорта морозостойкость-50 циклов. водопоглощение-8-10%.пустотность-27%. теплопроводимость-0.315 ВТ/МОС.(сам живу в новосибирской области,морозы бывают лютые). Внутреннюю стену хочу сделать 0.12-пустотелого кирпича. 0.12-полнотелого и 0.12-опять пустотелого т.е. всё в одной связке получится 1.5-кирпича. Полнотелый кирпич есть в наличии поэтому и решил воткнуть его в середину, да и плиты пустотки будут на него ложиться думаю что так будет надёжней. + К этой стене прикрепить утеплитель- экструдированный пенополистерол 8-10см. остаётся воздушная прослойка соответственно 4-2см. И+ опять лицевой пустотелый кирпич 0.12. Соединять лицевую с внутренней кладкой через каждые 5-7 рядов кирпича металлической решоткой из проволки. Общая толщина стены получится 0.64 метра. Здание будет 13х7 метра в два этажа.Наружняя стена с вентиляцией. На первом этаже гараж и лестничный проём на второй этаж, а второй под жильё. Высота потолков 3 метра. Как ВЫ думаете всё ли правильно в моих расчётах...по точке росы и теплопроводимости да и вообще..... За ранее спасибо !!!!!
    Если уж хотите делать трехслойную стены ,то делайте правильно!
    ЭППС паронепрозначный материал, поэтому, чтобы в стене не выпадал конденсат, надо точку росы поместить внутрь утеплителя. 8-10см ЭППС для этого явно мало! тем более для новосибирска,надо по крайней мере 15см.
    Зазоры/воздушные прослойки делать нельзя!.
    Внутреннюю стену надо полностью делать из полнотелого кирпича, причем толщины в 1кирпич вполне достаточно,а 1,5 вообще супер. Если же брать щелевой, то мы смещаем точку росы внутрь стены и опять надо увеличивать слой ЭПСС.
    Морозостойкость для кирпича внутри вообще не важна. Он никогда и не узнает что на улице мороз.
    Внешнюю/облицовочную стену и внутреннюю связывать не метал. сеткой, а специальными базальтовыми связями.
    А вообще, ЭППС не самый лучший утеплитель для стен, его в землю хорошо закапывать

    Комментарий


    • #3
      Ответ: трехслойка- 1.5пуст.кирпич+утеплитель+лицевой кирпич

      Если убрать воздушный зазор между лицевой и утеплителем, то утеплитель увеличется до 12-см.И всёравно мало.... Да я так понимаю пустотелый кирпич хуже полного в этом случае,а я думал что пустотелый лучше т.к. пустоты удерживают больше тепла в помещении и шумоизоляция плюс.
      Значит нужно 1.5полн.кирпича +15см.ЭППС и в плотную к нему лицевой пуст.кирпич 0.12см.=65см.ширина........

      Комментарий


      • #4
        Ответ: трехслойка- 1.5пуст.кирпич+утеплитель+лицевой кирпич

        Сообщение от Резак Посмотреть сообщение
        ЭППС паронепрозначный материал, поэтому, чтобы в стене не выпадал конденсат, надо точку росы поместить внутрь утеплителя. 8-10см ЭППС для этого явно мало!
        Ровно так.

        Читайте темы:
        Стена КИРПИЧ-ЭППС
        Стена: трехслойная конструкция
        Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

        Еще посмотрите как вариант - явно лучше утеплителя:
        Комбинирование газосиликата и кирпича

        Комментарий


        • #5
          Ответ: трехслойка- 1.5пуст.кирпич+утеплитель+лицевой кирпич

          Сообщение от Резак Посмотреть сообщение
          Если уж хотите делать трехслойную стены ,то делайте правильно!
          ЭППС паронепрозначный материал, поэтому, чтобы в стене не выпадал конденсат, надо точку росы поместить внутрь утеплителя. 8-10см ЭППС для этого явно мало! тем более для новосибирска,надо по крайней мере 15см.
          Зазоры/воздушные прослойки делать нельзя!.
          Внутреннюю стену надо полностью делать из полнотелого кирпича, причем толщины в 1кирпич вполне достаточно,а 1,5 вообще супер. Если же брать щелевой, то мы смещаем точку росы внутрь стены и опять надо увеличивать слой ЭПСС.
          Морозостойкость для кирпича внутри вообще не важна. Он никогда и не узнает что на улице мороз.
          Внешнюю/облицовочную стену и внутреннюю связывать не метал. сеткой, а специальными базальтовыми связями.
          А вообще, ЭППС не самый лучший утеплитель для стен, его в землю хорошо закапывать
          А если сделать в 2.5 пустотелого кирпича без всяких утеплителей в единой связке? Получится 0.64м.ширина стены...

          Комментарий


          • #6
            Ответ: трехслойка- 1.5пуст.кирпич+утеплитель+лицевой кирпич

            маловато для Новосибирска

            Комментарий


            • #7
              Ответ: трехслойка- 1.5пуст.кирпич+утеплитель+лицевой кирпич

              Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
              маловато для Новосибирска
              Не знаю прав производитель кирпича по его характеристике, но поёт что их пустотелый облицовочный кирпич теплее обычного полнотелого... И если я правильно понял читая на сайте про добавки для раствора ВИНСОЛ- который делает его эластичным и тепловлагостойким (соотношение цемента и песка 1:12), а так же микропенообразователь ГИДРОФОБИЗАТОР или мыло хозяйственное от соли, то влага не будет сильно проникать в кирпич и охлаждать его. А пустоты в кирпиче будут лучше удерживать тепло в помещении...... Подскажите прав я или нет в своих выводах?
              С уважением, Юрий.

              Комментарий


              • #8
                Ответ: трехслойка- 1.5пуст.кирпич+утеплитель+лицевой кирпич

                Сообщение от iurez1 Посмотреть сообщение
                Не знаю прав производитель кирпича по его характеристике, но поёт что их пустотелый облицовочный кирпич теплее обычного полнотелого... И если я правильно понял читая на сайте про добавки для раствора ВИНСОЛ- который делает его эластичным и тепловлагостойким (соотношение цемента и песка 1:12), а так же микропенообразователь ГИДРОФОБИЗАТОР или мыло хозяйственное от соли, то влага не будет сильно проникать в кирпич и охлаждать его. А пустоты в кирпиче будут лучше удерживать тепло в помещении...... Подскажите прав я или нет в своих выводах?
                С уважением, Юрий.
                Манагерский треп! Характеристики кирпича в студию, тогда и обсудим.

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: трехслойка- 1.5пуст.кирпич+утеплитель+лицевой кирпич

                  е, но поёт что их пустотелый облицовочный кирпич теплее обычного полнотелого...
                  Сам кирпич не намного. Кладка из него и полнотелого по теплосопротивлению, с учетом коэфициентов теплотехнической неоднородности, никакой разницы с полнотелым.
                  Хотите только кирпич, более менее теплотехнические характеристики подтянуться при толщинах кирпичной стены ближе к метру. Если с ЭППС, то можно к250+140ЭППС+120к. Проверьте для Новасиба, программа на форуме есть. В Сибири есть производители газосиликата.

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: трехслойка- 1.5пуст.кирпич+утеплитель+лицевой кирпич

                    Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщение
                    Сам кирпич не намного. Кладка из него и полнотелого по теплосопротивлению, с учетом коэфициентов теплотехнической неоднородности, никакой разницы с полнотелым.
                    Хотите только кирпич, более менее теплотехнические характеристики подтянуться при толщинах кирпичной стены ближе к метру. Если с ЭППС, то можно к250+140ЭППС+120к. Проверьте для Новасиба, программа на форуме есть. В Сибири есть производители газосиликата.
                    Если пустстелый к380+150ЭППС+120к, тогда где где будет точка росы? ЭППС паронепрозрачный, чем это грозит? И стоит добавлять ГИДРОФОБИЗАТОР и ВИНСОЛ в раствор? С Уважением, Юрий!!!

                    Комментарий

                    Обработка...
                    X

                    Отладочная информация