Сообщение от AS06
Посмотреть сообщение
Объясняется оно разностью объемных весов теплого и холодного воздуха, которое и создает необходимое давление.
Рассмотрим вклад такого дыхания стен в микроклимат помещения.
Допустим человек находится на протяжении 24 часов в комнате с размерами 5х5 метров с высотой потолков 3 метра, при этом две стены общей длинной 10 метров приходятся на наружные стены, тогда общая площадь наружных стен составит 30 м2.
Воздухообмен идет только через стены.
Толщина газобетона - 0,4 м
Проницаемость газобетона - 0,52 кг/м ч мм вод ст
Воздух будет уходить через условную вентиляцию.
Примем величину теплового напора 0,24 мм вод ст (за бортом -15, в комнате 20)
Ветер отсутствует.
Оценим количество прошедшего воздуха
0,24/0,4 * 0,0052 = 0,00312 кг/м2 ч
где
0,4 - толщина
0,0052 -коэфф воздухопроницаемости газобетона.
Тогда с площади 30 кв м за 24 часа пройдет
0,00312 * 24 * 30 = 2,24 кг воздуха
1 м3 воздуха весит примерно = 1,2 кг
Через помещение за сутки пройдет 2,24*1,2 = 2,68 м3 воздуха
Расчет по воздухопотреблению.
Расход воздуха на 1 человека: 30 куб метров воздуха в час.
За 24 часа, человек использует в среднем 720 куб метров воздуха.
Следовательно, наличие вентиляции является обязательным.
Расчет по влажностному режиму.
За бортом -15 влажность 95%
Тогда при комнатной температуре в 20 градусов
при отсутствии человека, влажность в комнате будет стремится к 7%. Воздух будет сухой.
В присутствии человека.
Человек за 24 часа выделит 1 кг воды.
Через помещение пройдет 224*1,2 = 268 м3 воздуха
Что массово составит среднюю концентрацию влаги равную.
1/268 = 0,0037 кг на куб м или 3,7 грамма на куб м
Что соответствует при 20 градусах, 21% относительной влажности. Что опять же сухо.
Выводы.
Из отрицательного.
"Продувание" холодным воздухом стены, снижает ее термосопротивление (до по некоторым расчетам до 20% ). Которое, увеличивается при ветровой нагрузке.
Постоянная смена воздуха в отсутствии человека, сильнее высушивает воздух.
Теряется энергия на нагрев воздуха, независимо от того есть ли человек в помещении или отсутствует. Хозяйственная это площадь или спальная.
Из положительного.
Происходит постоянное удаление всяких выделений с дсп и прочего. В независимости от наличия вентиляции.
Нужно ли вам такое вымораживающее дыхание? Не проще в окна поставить приточные клапаны?
Сообщение от AS06
Посмотреть сообщение
2. В СанПине нормируются не только отрицательные ионы, но и положительные. В помещении как и в природе, должен быть баланс как положительных так и отрицательных ионов.
3. Исходя из этого свою люстру, Чижевский применяя для лечения и профилактики сажал больных под нее на 10-15 минут в день. И все.
К каким последствиям приведет постоянное принудительное накачивание помещений отрицательными ионам я себе трудно представляю. Но ничего хорошего не будет. Все должно быть в меру.
Комментарий