Хотелось бы узнать как влияет угол наклона ЭППС относительно горизонтали на утепление грунта под ним? Не приведет ли к теплопотерям устройство насыпных уклонов от цоколя до конца отмостки с последующей укладкой на них ЭППС?
Задачка немного интереснее, чем кажется на 1-й взгляд. Цель утепления отмостки - увеличение пути наименьшего сопротивления теплопередаче от фундамента через грунт на улицу. Этот путь состоит из 2-х участков: горизонтального (от фундамента до внешнего края ЭППС) и вертикального (от этого края вверх на улицу). На результат (сумму этих двух участков) влияет не только сам угол наклона, но и заглубление внешнего края в землю. Оптимум рассчитывается.
Представьте два крайних случая: ЭППС лежит горизонтально на поверхности и ЭППС вертикально стоит вдоль фундамента вниз. В обоих случаях фундамент защищен до условий промерзания земли на 120см. В промежуточных положениях разница на уровне погрешности, мне кажется.
Представьте два крайних случая: ЭППС лежит горизонтально на поверхности и ЭППС вертикально стоит вдоль фундамента вниз. В обоих случаях фундамент защищен до условий промерзания земли на 120см. В промежуточных положениях разница на уровне погрешности, мне кажется.
В промежуточном положении (ЭППС под 45*) фундамент будет защищён до условий промерзания земли на 2 * 120/1,41 = 170 см. Это при ЭППС у стены на нулевой отметке и заглублённом внешнем крае.
В общем случае надо просуммировать горизонтальную проекцию ширины полосы ЭППС и глубину её внешнего края.
Следствие: при незаглублённом внешнем крае угол наклона не должен быть большим, это не выгодно.
Комментарий