    Допускается ли увеличение глубины в одном из углов МЗФ на 6-7 см? При заданной высоте МЗФ 60 см. Вообщем какие рекомендуете допуски господа?

  • #2
    Сообщение от сухов0007 Посмотреть сообщение
    Допускается ли увеличение глубины[FONT=&] в одном из углов МЗФ на 6-7 см?
    Это приведет к перерасходу бетона.Подсыпайте песком.

    Комментарий


    • #3
      Юра а как же родной грунт?

      Комментарий


      • #4
        Песок конечно утрамбовать.

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от сухов0007 Посмотреть сообщение
          Юра а как же родной грунт?
          А разве под МЗФ не полагается в любом случае песок сыпать?

          Комментарий


          • #6
            А если газет накидать?

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от сухов0007 Посмотреть сообщение
              а если газет накидать?
              :d:d:d маладца!!!

              6-7 см это нормально, ни о чём. как говорит один из местных гуру, перепад в 10 см это вполне обычная ситуация, т.к. в идеальный горизонт подушку трудно вывести.
              Чтобы строить - надо знать, чтобы знать - надо учиться!

              Комментарий


              • #8
                Вопрос к гуру. Если плодородная мощность слоя в районе 1 метра. Вынуть грунт под траншеи от верхнего среза УГ 0,5 метра, а в дно траншеи втрабовать щебень средней фракции, тем самым расклинив плодородный грунт и, тем самым повысив его несущую способность. И этим же щебнем организовать уплотненное основание. Фундамент - лента монолит. Дом одноэтажник, стены газобетон, короче говоря, дом легкий. Знаю, что по всем канонам, опираться на сжимаемое основапние нельзя. Но сильно хочется)) Дом строит товарищ, просит помочь.
                Последний раз редактировалось Krechmer; 09-05-2015, 23:32.

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от сухов0007 Посмотреть сообщение
                  А если газет накидать?
                  камней накидайте,

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Krechmer Посмотреть сообщение
                    Вопрос к гуру. Если плодородная мощность слоя в районе 1 метра. Вынуть грунт под траншеи от верхнего среза УГ 0,5 метра, а в дно траншеи втрабовать щебень средней фракции, тем самым расклинив плодородный грунт и, тем самым повысив его несущую способность. И этим же щебнем организовать уплотненное основание. Фундамент - лента монолит. Дом одноэтажник, стены газобетон, короче говоря, дом легкий. Знаю, что по всем канонам, опираться на сжимаемое основапние нельзя. Но сильно хочется)) Дом строит товарищ, просит помочь.
                    плодородный - это чернозем? если он, то точно нельзя: "кружка воды" попадет и все утонет. ИМХО буронабивные армированные сваи помогли бы, но не факт что они будут дешевле чем вынуть 1 метр грунта.

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от DasIst Посмотреть сообщение
                      плодородный - это чернозем? если он, то точно нельзя: "кружка воды" попадет и все утонет. ИМХО буронабивные армированные сваи помогли бы, но не факт что они будут дешевле чем вынуть 1 метр грунта.
                      грунт вынуть-это,да дешевле будет... Спасибо,ДасИст, будем песок завозить.