Re: Дом для Mezich'а
Отлично! (: Представте стул у которого ножки под углом к полу 14 градусов к полу и нет связки между ногами. При превышении силы трения по линолеуму они же расползаются.
АлександрОВ добавил 02.06.2012 в 00:27
Расчетный изгибающий момент М при изгибе неармированной каменной кладки должен удовлетворять условию
изгибающий момент< или = момент сопротивления кладки*сопротивление кладки при изгибе
Т.е. если стена 375 мм, то момент сопротивления 1 п.м. стены = bhh/6=100*37,5*37,5/6=23437 см3
Долго искать, но Глеб Грин, если заглянет, поправит, примем расчетное сопротивление изгибу кладки из газосиликата 10 кг/см2
Тогда расчетный моммент равен 10*23437=234370 кг*см или 2,34375 тм
Плечо момента от распора 8 рядов по 0,25 м итого 2 м.
Соответсвенно воспринимаемый кладкой распор = 2,34375/2=1,171 т на одном п.м.
СТропилы на 1 п.м. две, тогда максимально возможный распор в каждой 0,586 т
0,586/косинус 14=0,600 кг продольная сила
0,600*синус 14=0,145 кг реакция на прогон
далее более хитраая и длинная формула по поиску раномерно распределенной нагрузки через момент и прочее долго пистаь,
получилось довольно мало около 80 кг/м2 всей кровли вместе со снегом.
В этой цепочке рассуждений приняты следующие допущения
1. Расчетное сопротивление изгиба без учета пластичских деформаций. Т.е. цифра должна больше принятых 10 кг/см2.
2. Ну и сама цифра 10 кг/см2 взята по наитию, возможно она больше.
2. Не учтено действие сжимающих напряжений, а они разумеется есть.
Оцениваю с учетом указанных допущений допустимую нагрузку больше процентов на 50, т.е. 120 кг/м2.
АлександрОВ добавил 02.06.2012 в 00:34
кстати максимальный условный срез шпильки М14 в креплении уголком к мауэрлату
Смятие в среднем элементе
50cd=50*5*1,4=350 кг всего
Изгиб шпильки
180d² + 2a²=180*1,4*1,4+2*0,2*0,2=353 кг
Т.е. она распор разрушающий стену не держит
Но у меня не лестница, а восьминогий стул. Ножки которого стены/подстропильные.
АлександрОВ добавил 02.06.2012 в 00:27
Расчетный изгибающий момент М при изгибе неармированной каменной кладки должен удовлетворять условию
изгибающий момент< или = момент сопротивления кладки*сопротивление кладки при изгибе
Т.е. если стена 375 мм, то момент сопротивления 1 п.м. стены = bhh/6=100*37,5*37,5/6=23437 см3
Долго искать, но Глеб Грин, если заглянет, поправит, примем расчетное сопротивление изгибу кладки из газосиликата 10 кг/см2
Тогда расчетный моммент равен 10*23437=234370 кг*см или 2,34375 тм
Плечо момента от распора 8 рядов по 0,25 м итого 2 м.
Соответсвенно воспринимаемый кладкой распор = 2,34375/2=1,171 т на одном п.м.
СТропилы на 1 п.м. две, тогда максимально возможный распор в каждой 0,586 т
0,586/косинус 14=0,600 кг продольная сила
0,600*синус 14=0,145 кг реакция на прогон
далее более хитраая и длинная формула по поиску раномерно распределенной нагрузки через момент и прочее долго пистаь,
получилось довольно мало около 80 кг/м2 всей кровли вместе со снегом.
В этой цепочке рассуждений приняты следующие допущения
1. Расчетное сопротивление изгиба без учета пластичских деформаций. Т.е. цифра должна больше принятых 10 кг/см2.
2. Ну и сама цифра 10 кг/см2 взята по наитию, возможно она больше.
2. Не учтено действие сжимающих напряжений, а они разумеется есть.
Оцениваю с учетом указанных допущений допустимую нагрузку больше процентов на 50, т.е. 120 кг/м2.
АлександрОВ добавил 02.06.2012 в 00:34
кстати максимальный условный срез шпильки М14 в креплении уголком к мауэрлату
Смятие в среднем элементе
50cd=50*5*1,4=350 кг всего
Изгиб шпильки
180d² + 2a²=180*1,4*1,4+2*0,2*0,2=353 кг
Т.е. она распор разрушающий стену не держит
Комментарий