Сообщение от Raam Посмотреть сообщениеНе перестанут ли работать нормально 4 объединенных канала, если после объединения уменьшить сечение до 140*270 или 140*380?
Комментарий
-
Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщениефан должен заканчиваться ниже вентиляции. Тогда рядом их вести можно. Обычная ситуация фан на 0,3 м выше кровли. а вентиляция на о,5 м выше конька. Если сделать их рядом и вывести на одной отметке в с/у будет частенько пованивать фаном.
Обрез стояка вентиляции/дымоудаления имеет отметку 7640. Вытяжки первого этажа на отметке 2390, а второго - 5390.
на первом этаже вентилируются кухня, санузел и котельная, на втором - санузел и мастерская с красками и растворителями.
Кирпичные каналы планируются с отметки 3000, стоящими на полу второго этажа.
Вентиляция по планам/хотелкам - естественная
Помимо вентканалов в плане дымоходы под печь и возможный котёл.
1 Есть ли противоречие в разнице длинны каналов этажей или для вентиляции это не существенно?
2 Если "укорочённые" стояки второго этажа не являются проблемой, возможно ли обьединить все каналы в общий короб (кроме дымоходов и фанового стояка), чтобы вывести на крышу поменьше кирпича?
3 Может быть это можно сделать поэтажно, объединив в короб каналы равной длинны?
Спасибо.
Комментарий
-
Сообщение от IP. Посмотреть сообщение1 Есть ли противоречие в разнице длинны каналов этажей или для вентиляции это не существенно?
2 Если "укорочённые" стояки второго этажа не являются проблемой, возможно ли обьединить все каналы в общий короб (кроме дымоходов и фанового стояка), чтобы вывести на крышу поменьше кирпича?
3 Может быть это можно сделать поэтажно, объединив в короб каналы равной длинны?
Спасибо.
2. По СНиПам запрещено объединять вентканалы туалета и кухни. Но это ваше дело. При объединении вентканалов в один возникают (могут возникнуть) следующие неприятности: 1) снизится звукоизоляция, звук будет проникать из одного помещения в другое по вентканалам; 2) если вместо одного общего вытяжного вентилятора на оголовке трубы, установите независимые вентиляторы на вентрешетках, то переток запахов из одного помещения в другие по вентканалам очень вероятен (там еще зависит от того как выполнено объединение вентканалов, форма каналов в этом месте); 3) если все же поставить общий вентилятор на верх трубы, то не получиться включать вентилятор на полную катушку при желании вытянуть запахи из отдельно взятого помещения, точнее это получиться без проблем, но тогда усиленно вентилироваться будет весь дом, а оно надо?
3. У вас этажи не изолированы друг от друга, как квартиры, поэтому особой разницы в этом нет.
Комментарий
-
Сергеич, спасибо!
Уточняю вопрос по объединению каналов. Имею желание построить каналы, разделённые на три "прохода" каждый. Часть каналов использовать в полном сечении (дымоходы и вентиляция топочной), а часть - гильзовать асбоцементной трубой на один-полтора метра, оставляя верхнюю часть "в кирпич" общей. Учитывая значительное расширение канала после окончания трубы и соответствующее падение скорости потока в общей части канала, можно надеяться на независимость потоков.
Либо тянуть каждую гильзу до верхнего среза? Это может вызвать некоторые технологические сложности((( А вентиляции простой и неубиенной хочется ))) Опять же, на малых скоростях потолка в широкой части потери будут меньше и теоретически, возможна работа вентканалов на малых разницах температур/плотностей уличного и домашнего воздуха.
И ещё, как мне кажется, такой вариант с "заглублённым" расширением канала будет препятствовать задуванию в вентканал при ветровых роторах у конька крыши. Хотя бы при наиболее вероятных нештормовых ветрах. А при канале единого сечения снизу-доверху, гидропотери при движении воздуха в обе стороны одинаковы и "перевернуть" поток легче.
Вот такие соображения, однако...
И ещё хотелось бы пояснений по поводу изоляции этажей. Правильно ли, что неизолированные этажи улучшают воздухообмен и "кУпируют" переворот тяги в каналах первого этажа за счёт их большей длинны?
Интересны практические наработки для двухэтажных домов. Сталкивался в провинции с проблемами вентиляции в частных домах, приведшими к серьезным проблемам со здоровьем у жильцов.
Комментарий
-
Вентиляцию из разных помещений и этажей можно выводить в общую шахту, но должны быть сделаны т.наз. рассечки - фактически для каждой решётки это отдельный вертикальный участок вентканала, обычно на высоту этажа, с устьем в шахту чуть ниже начала рассечки следующего этажа (рассечки обычно располагаются одна над другой). У меня рассечки со 2-го этажа в высоту меньше (около 1 м), но и этого оказалось достаточно для чёткого разделения каналов (предотвращения перетоков и заметного взаимного влияния), в том числе при работе вытяжных вентиляторов на отдельных решётках.
Комментарий
-
Спасибо за комментарии, именно как рассечку и предусматривал установку АЦ-труб.
Продолжаем рассмотрение вариантов. Пока не знаю, насколько это применимо в моем случае, но обнаружил в сети схему с горизонтальным сборным каналом на чердаке. Схема без подробностей, к сожалению. По логике и физике домысливаю, что этот сборный канал следует делать увеличенного сечения и располагать в утеплённой части чердака. Расширение должно исключить взаимовлияние каналов при использовании, например, индивидуальных канальных вентиляторов, а вот как быть с сечением канала после расширения?
Что выйдет на крышу? Сумма всех сечений или можно поскромнее? Ведь по аэродинамике даже один канал в кирпич уже эффективнее двух каналов в полкирпича за счёт того, что меньший процент потока трется о стенки при движении.
Есть ли примеры практической реализации объединения нескольких каналов для малоэтажного дома?
Удачи Вам!
Комментарий
-
Сообщение от IP. Посмотреть сообщениеВот такие соображения, однако...
И ещё хотелось бы пояснений по поводу изоляции этажей. Правильно ли, что неизолированные этажи улучшают воздухообмен и "кУпируют" переворот тяги в каналах первого этажа за счёт их большей длинны?
Интересны практические наработки для двухэтажных домов. Сталкивался в провинции с проблемами вентиляции в частных домах, приведшими к серьезным проблемам со здоровьем у жильцов.
Я думаю, самый устойчивый случай работы будет, если все вентканалы объединить в один общий. Но для меня это неприемлемо, т.к. хочу получить независимые вентканалы, каждый из которых будет снабжен вентилятором на вентрешетке. Это особенно важно в теплый период года. Чтобы избежать перетока запахов в этом случае из помещения в помещение при включении одного из вентиляторов надо было бы мудрить с местом соединения вентканалов с общим каналом, но для меня это показалось немного замороченным путём и я не уверен, что у меня получился бы нужный результат на 100%. Поэтому я пошёл простым и понятным на все 100% путем - это полностью независимые вентканалы с возможностью установить на каждый вентканал свой вытяжной вентилятор. Вентканалы будут из помещений: туалет, ванная комната, кухня, топочная. У меня 1 этаж.
Комментарий
-
Сообщение от IP. Посмотреть сообщениеРасширение должно исключить взаимовлияние каналов при использовании, например, индивидуальных канальных вентиляторов, а вот как быть с сечением канала после расширения?
Что выйдет на крышу? Сумма всех сечений или можно поскромнее? Ведь по аэродинамике даже один канал в кирпич уже эффективнее двух каналов в полкирпича за счёт того, что меньший процент потока трется о стенки при движении.
Есть ли примеры практической реализации объединения нескольких каналов для малоэтажного дома?
Но я не уверен в целесообразности такого решения в 1- и 2-уровневых домах.
Комментарий
-
....у меня очень похожая на Вашу вентиляционная шахта, в которой располагаются и дымоходы и приточные с вытяжными вент.каналами..... вент.канал сан.узлов также общий на 3 сан.узла, располагающихся один над другим (цоколь,1-йэтаж, 2-этаж)....вот только места в шахте для рассечек нет (от слова совсем).... выходы вент.каналов из помещений С/Узлов располагаются на расстоянии в 1,0м. по горизонтали и на 0,5м. ниже входа в дымоходную шахту....хотелось бы узнать Ваше мнение, какой из нижеизложенных вариантов подключения к главному вент каналу будет более правильным:
- от с/у труба идет под уклоном к "главному" вен.каналу;
- от с/у сначала вертикальный участок 0,5м. и далее горизонтальный к "главному" вент.каналу.
на крыше планируется один общий вентилятор, но было бы желательно, чтобы и естественная вентиляция имела быть место...
и как считаете, лучше не заморачиваться и с цоколя вплоть до выхода на крыше тянуть "главный" вент.канал с/узлов одним большим диаметром или начиная с диаметра вентканала С/У цокольного этажа при каждом последующем "подключении" увеличивать его на величину подключения....
Комментарий
-
Сообщение от valera2267 Посмотреть сообщение....у меня очень похожая на Вашу вентиляционная шахта, в которой располагаются и дымоходы и приточные с вытяжными вент.каналами..... вент.канал сан.узлов также общий на 3 сан.узла, располагающихся один над другим (цоколь,1-йэтаж, 2-этаж)....вот только места в шахте для рассечек нет (от слова совсем).... выходы вент.каналов из помещений С/Узлов располагаются на расстоянии в 1,0м. по горизонтали и на 0,5м. ниже входа в дымоходную шахту....хотелось бы узнать Ваше мнение, какой из нижеизложенных вариантов подключения к главному вент каналу будет более правильным:
- от с/у труба идет под уклоном к "главному" вен.каналу;
- от с/у сначала вертикальный участок 0,5м. и далее горизонтальный к "главному" вент.каналу.
на крыше планируется один общий вентилятор, но было бы желательно, чтобы и естественная вентиляция имела быть место...
Сообщение от valera2267 Посмотреть сообщениеи как считаете, лучше не заморачиваться и с цоколя вплоть до выхода на крыше тянуть "главный" вент.канал с/узлов одним большим диаметром или начиная с диаметра вентканала С/У цокольного этажа при каждом последующем "подключении" увеличивать его на величину подключения....
Комментарий
-
Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщениеУ меня общая вентшахта через 3 уровня с проходом через крышу. Но кроме вентиляционных рассечек внутри этой шахты проходят 2 дымохода от котлов, линия притока и фановый стояк (в верхней части), а нижняя часть (до выхода рассечек) используется как система воздушного отопления (нагретый одностенными стальными дымоходами воздух поступает на техническую мансарду). Т.е. одной шахтой (одним проходом через крышу) можно решить все задачи и немного больше.
Но я не уверен в целесообразности такого решения в 1- и 2-уровневых домах.
Про "много этажей" понятны некоторые решения, их, помнится, ещё в домах стройинститута в Ташкенте в 80-Х запроектировали и вели рассечки до следующего этажа сбоку от общего канала и там вводили внутрь магистрального канала чуть ниже потолка. А над этим входом начинали новый разгонный канал вентрешеткой текущего этажа.
С одноэтажной застройкой тоже более-менее понятно. Как минимум, все каналы близкой высоты. А вот с двумямя этажамя загвоздка... Короткий канал второго этажа портит всю обедню(((
Рассматриваю вариант "спаривания" каналов таким образом, чтобы в общий канал 140/270 входила длинная труба (3м) с первого этажа без вентилятора и короткая (1м) со второго с возможностью принуждения вытяжки. В этом случае потоку проще следовать вверх по широкой части, чем разворачиваться вниз и "лезть" в длинную узкую (100-120)мм трубу первого этажа.
Есть логика или что-то не учёл?
Спасибо)))
Комментарий
-
Сообщение от IP. Посмотреть сообщениеС одноэтажной застройкой тоже более-менее понятно. Как минимум, все каналы близкой высоты. А вот с двумямя этажамя загвоздка... Короткий канал второго этажа портит всю обедню(((
Рассматриваю вариант "спаривания" каналов таким образом, чтобы в общий канал 140/270 входила длинная труба (3м) с первого этажа без вентилятора и короткая (1м) со второго с возможностью принуждения вытяжки. В этом случае потоку проще следовать вверх по широкой части, чем разворачиваться вниз и "лезть" в длинную узкую (100-120)мм трубу первого этажа.
Есть логика или что-то не учёл?
Спасибо)))
Если с 1-го этажа только 1 вход в канал, то внутри него труба (3 м) не нужна. Если 2 входа в канал, то достаточно одной трубы от любого из входов.
Гарантированная развязка этажей будет, если поднять трубу со второго этажа не на метр, а до самого среза канала, он ведь уже недалеко. У меня просто шахта намного шире, примерно 400х400, поэтому и допускаю вольности...