Re: Размер котельной
После СНиП 2.04.08-87
в Украине был принят ДБН В.2.5-20-2001 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ".
Там требования несколько помягче чем в России.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща¬ется отопительное газовое обору-дование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех¬кратного воздухообмена в час; при-ток - в объеме вытяжки плюс дополнитель¬ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из поме-щения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче¬том;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб¬лице 9.
Таблица 9
Суммарная тепловая мощность отопительно¬го газового оборудования, кВт Объем помещения, м3
до 30 - 7,5
более 30 до 60 - 13,5
более 60 до 200 Из условий размещения и эксплуатации газо¬вого обору-дования, но не менее - 15,0
До 30кВт - можно устанавливать на кухне
В общем - для реальных потребностей обычного дома в 20-30-40кВт, можно 5кв при потолках 3м.
После СНиП 2.04.08-87
в Украине был принят ДБН В.2.5-20-2001 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ".
Там требования несколько помягче чем в России.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща¬ется отопительное газовое обору-дование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех¬кратного воздухообмена в час; при-ток - в объеме вытяжки плюс дополнитель¬ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из поме-щения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче¬том;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб¬лице 9.
Таблица 9
Суммарная тепловая мощность отопительно¬го газового оборудования, кВт Объем помещения, м3
до 30 - 7,5
более 30 до 60 - 13,5
более 60 до 200 Из условий размещения и эксплуатации газо¬вого обору-дования, но не менее - 15,0
До 30кВт - можно устанавливать на кухне
В общем - для реальных потребностей обычного дома в 20-30-40кВт, можно 5кв при потолках 3м.