Здравствуйте. Хотелось бы узнать какую площадь должна занимать котельная для обогрева 2 этажного дома площадь 140 метров квадратных? И есть ли ограничения на размеры котельн?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Размер котельной
Свернуть
Это закреплённая тема.
X
X
-
Re: Размер котельной
Сообщение от 803 Посмотреть сообщение...какую площадь должна занимать котельная...
... есть ли ограничения на размеры котельн?
- высота не менее 2,5 м;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования."Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"
-
Re: Размер котельной
Либо в российском законодательсве нету ограничений, либо ГенаС забыл.
В украинском - кроме ограничения высоты, есть норма по объему. Звучит вроде так "объем помещения должен быть не менее 15куб + 0,1куб на каждый киловатт, но не менее 18куб.".
Исходя из этого, при стандартных потолках в 3м, минимальный размер - 6кв, т.е 2х3.
Комментарий
-
Re: Размер котельной
[QUOTE=Sevlad;2764]Либо в российском законодательсве нету ограничений, либо ГенаС забыл.
В украинском - кроме ограничения высоты, есть норма по объему. Звучит вроде так "объем помещения должен быть не менее 15куб + 0,1куб на каждый киловатт, но не менее 18куб.".
А в каком документе прописываются эти ограничения на размер котельной?
Комментарий
-
Re: Размер котельной
А в каком документе прописываются эти ограничения на размер котельной?
"Инструкция по размещению тепловых агрегатов" Минстрой России 13.09.1996 №18-69
Требования к помещениям с газовыми водогрейными котлами.
При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее 2,5 метра;
- объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее 15 м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по конструкциям равен нулю;
- естественное освещение из расчёта остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме вытяжки плюс количество воздуха, необходимое для горения (минимальная площадь нижнего отверстия (приток) для подачи воздуха из расчёта 5 см2 на каждые 1,16 кВт мощности оборудования, но не менее 150 см2, площадь отверстия верхней вентиляции (вытяжка) выбирается из расчёта 10 см2 на 1,7 кВт установленной мощности);
- при размещении в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этажах оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа;
Здания, оборудованные автономными системами водоснабжения и теплоснабжения, должны иметь контуры заземления. Ввод в здание подземного газопровода должен проходить через изолирующий фланец.
Котельная должна быть оборудована канализацией или дренажным приямком с откачивающим насосом.
Тут можно найти практически всё по этой теме, и для каждого конкретногот случая: расположение котельной; подвал, цоколь, пристройка и т.д.; топливо и пр."Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"
Комментарий
-
Re: Размер котельной
После СНиП 2.04.08-87
в Украине был принят ДБН В.2.5-20-2001 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ".
Там требования несколько помягче чем в России.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща¬ется отопительное газовое обору-дование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех¬кратного воздухообмена в час; при-ток - в объеме вытяжки плюс дополнитель¬ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из поме-щения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче¬том;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб¬лице 9.
Таблица 9
Суммарная тепловая мощность отопительно¬го газового оборудования, кВт Объем помещения, м3
до 30 - 7,5
более 30 до 60 - 13,5
более 60 до 200 Из условий размещения и эксплуатации газо¬вого обору-дования, но не менее - 15,0
В общем - для реальных потребностей обычного дома в 20-30-40кВт, можно 5кв при потолках 3м.
Комментарий
-
Ответ: Размер котельной
И всё таки не совсем понятна ситуация с отдельным выходом из котельной на улицу.
На просторах инета нашел следующее:
"Здравствуйте!
Проектирую частный дом. Мощность котла составляет 55кВт. Месторасположение - отдельное помещение на первом этаже, примыкающее к встроенному гаражу. Надо ли по нормам делать отдельный выход из котельной наружу (дверь с окном) , или достаточно окна необходимой площади?
Заранее благодарен. Сергей Валентинович
Добрый день, уважаемый Сергей Валентинович!
Сообщаю Вам, что согласно:
п.7.1 СНиП 42-01-2002
«Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других нормативных документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
Запрещается размещение газоиспользующего оборудования в помещения подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами».
СП 42-101-2003
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм.
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
Начальник производственного отдела
ГУП МО "Мособлгаз"
Конкин А.В.
13-06-2007, 02.03"
Получается, что при мощности до 150 кВт отдельный выход на улицу вроде бы и не нужен, как же на самом деле?
Комментарий
-
Ответ: Размер котельной
Сообщение от Amplifier Посмотреть сообщениеИ всё таки не совсем понятна ситуация с отдельным выходом из котельной на улицу.
Получается, что при мощности до 150 кВт отдельный выход на улицу вроде бы и не нужен, как же на самом деле?
"5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа."
Как бы всем нам не хотелось, ну нет в этом пункте оговорки о мощности теплогенератора...
Поэтому на практике это выглядит так.
Если помещение котельной (внутренняя дверь) выходит в коридор или на лесничную площадку, то проектировщики спроектируют и сами согласуют без двери наружу. Если куда-нибудь в комнату, пусть даже в кухню - нет. Запроектируют дверь наружу. Эт их какой-то внутренний совместно с газовиками, страховщиками и пожарниками тугамент... Мне лично показывали эти строчки, но у меня их нет и привести не могу..."Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"
Комментарий
-
Ответ: Размер котельной
В МДС 42-1 о выходе наружу говорится для котельных мощностью от 150 до 350 кВт, до 150 кВт об этом упоминания нет.
Свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003 трактует это прямо:
"- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2."
По документам получается, что выход наружу для котельных мощностью до 150 кВт всё таки не нужен....
ЗЫ. К сожалению Свод правил не прикрепляется.
Комментарий
-
Ответ: Размер котельной
To GenaS
Минимальная площадь помещения котельной при высоте потолков 3 м. - 5 кв.м. (=15/5) Т.е. меньше нельзя или всё-таки можно? Спрашиваю, потому как может Вы видели ещё какие-нибудь строчки или в курсе нюансов данной тематики...
Комментарий
-
Ответ: Размер котельной
А почему обращаем внимание на объем котельной? Если абстрагироваться от норм, которые все таки ИМХО ориентированы на площадь и удобство обслуживания, какую роль он играет?
Если есть вентиляция да еще и приток, удобно обслуживается, окно требуемой площади, кстати а можно стеклопакет или нельзя. Чем меньше объем помещения тем меньше в нем кислорода для образования ВО смеси с газом и меньше энергия взрыва.
Комментарий
-
Ответ: Размер котельной
Имеем три пункта из следующих нормативных документов.
СП 42-101-2003
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
МДС 41-2
5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
СНиП II-35-76
3.10. Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу .
Комментарий
Комментарий