Re: Выбор схемы ЕЦ
1. Дом 2 уровня, с котлом на 1-м. - Приоритет бы отдал крылу с бОльшим к-вом радиаторов (на ед. длины) на 2-м этаже. Оно же может быть и длиннее. По той же причине - созд. бОльшего цирк. давления (охлаждением) в крыле.
Приборы 1-го этаже в создании цирк. давления не участвуют.
2. Дом 3 уровня, с котлом на 1-м. В создании цирк. давления участвуют (охлаждением) приборы И 3-го И 2-го уровней. Соотношение к-ва приборов уже практически неважно - достаточное цирк. давление создается ..даже охлаждением только труб разводки.
Приборы 1-го уровня (подвал) также не участвуют в создании цирк. давления.
Сообщение от Геннадьич
Посмотреть сообщение
Приборы 1-го этаже в создании цирк. давления не участвуют.
2. Дом 3 уровня, с котлом на 1-м. В создании цирк. давления участвуют (охлаждением) приборы И 3-го И 2-го уровней. Соотношение к-ва приборов уже практически неважно - достаточное цирк. давление создается ..даже охлаждением только труб разводки.
Приборы 1-го уровня (подвал) также не участвуют в создании цирк. давления.
Комментарий