Добрый день! Нужна Ваша помощь!Одноэтажный деревянный дом!!! Подскажите пожалуйста, можно совмещать два разных вида фундамента под дом? Часть фундамента: ленточный фундамент с подвальным помещением, вторая часть буронабивные сваи обвязанные ростверком? При этом ростверк и лента будет заливаться одновременно! Ну и в конечном итоге перекрытие будет монолитная плита 200мм над всем фундаментом! Сваи 300х300х2000, ростверк 500х300, лента 2400х300, плита 200мм. Спасибо!!!
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Нужен СОВЕТ!
Свернуть
X
-
ладно б еще когда пристрой какой к уже имеющемуся чему ....
ленточный фундамент - на глубину промерзания?
как планируете устраивать монолитную плиту по ростверку?
Если уж закладываться на подвальное помещение, то экономически оправдано оно под всем домом.
Комментарий
-
Сообщение от евгений Посмотреть сообщениемонолитная плита будет заливаться по ростверку!!!
Сообщение от евгений Посмотреть сообщениене то, чтобы хочеться! такой подход делается с экономической точки зрения!!!
нет подвала: мзфлл+ пол по грунту, ушп. в особо тяжелых случаях ростверк.
нужен подвал: экскаватор\котлован ~2м глубиной \сборный ленточный фундамент под всем зданием. ибо если начать комбинировать, то придется закладывать запас прочности, который вкупе с нетехнологичностью съест всю экономию, а результат всё одно сомнителен. и это не imho, это в строительных букварях все обосновано и всё такое прочее....
Комментарий
-
Сообщение от DasIst Посмотреть сообщениенужен подвал: экскаватор\котлован ~2м глубиной \сборный ленточный фундамент под всем зданием. ибо если начать комбинировать, то придется закладывать запас прочности, который вкупе с нетехнологичностью съест всю экономию, а результат всё одно сомнителен. и это не imho, это в строительных букварях все обосновано и всё такое прочее....
как раз на тему по которой долго были неясности. Тоже хотел сэкономить, так как подвал на весь дом не нужен. Но терзали смутные сомнения
DasIst Ещё раз спасибо.Ты тёплые вещи взял ?
Да ! 7 литров
Комментарий
-
Сообщение от DasIst Посмотреть сообщениеа как вы планируете потом из под плиты всё выковыривать: подкатываться?
тип устраиваемого фундамента всегда выбирается исходя из экономических соображений.
нет подвала: мзфлл+ пол по грунту, ушп. в особо тяжелых случаях ростверк.
нужен подвал: экскаватор\котлован ~2м глубиной \сборный ленточный фундамент под всем зданием. ибо если начать комбинировать, то придется закладывать запас прочности, который вкупе с нетехнологичностью съест всю экономию, а результат всё одно сомнителен. и это не imho, это в строительных букварях все обосновано и всё такое прочее....
Небольшой подвал все таки хочется, а под весь дом делать ленту, очень большой расход материала!
Комментарий
-
Сообщение от Евгений Посмотреть сообщениеА если вместо свай использовать мелкозаглубленную ленту и сделать теплую отмостку?
Небольшой подвал все таки хочется, а под весь дом делать ленту, очень большой расход материала!
Подвал хорош для размещения там кухни (не той, которая из МДФ, а той, где кухарка господам стряпает по три смены блюд и откуда лакеи их в столовую лифтом поднимают ), соответственно холодильное оборудование и кладовые где хранятся те продукты, прачечная - где прачки стирают и глядят... там же в закутке еще обычно садовник-дворник живет с собачкой вредной.
То есть подвал конечно весьма полезная штука, куда можно упрятать всякий непрезентабельный шмурдяк из жилых помещений. И за счет этого уменьшить площадь застройки, соответственно слегка её удешевив. То есть себестоимость квадратного метра конечно упадет, но в абсолютном значении затраты конечно увеличиваются. При этом всё очень даже технологично, а значит дешево.
Если вам нужно только банки с огурцами и помидорками припасти, то тогда оптимален погреб. Погреб можно устраивать в подвале смело - очевидно почему. Но вот мешки с картошкой таскать негуд - грязно и далеко. Соответственно подвал ради погреба - нерационально. Поэтому отдельностоящий погреб - весьма эргономично.
Есть третий вариант - подполье,устраивается обычно в сельской местности. То есть та же МЗФЛ в нужном месте перекрывается плитами перекрытия, устраивается люк. В земле выкапывается яма без всяких стен и какой либо механической связи с фундаментом, полами. Люк обычно накрывается ковриком. Когда нужно слазить за закусью, коврик отодвигается в сторону, пыль летит в другую сторону, после открытия люка пыль вобще столбом.... Гости в тихом афуе. Главный же минус - сложно заныкать от жены там поллитру: а чего это ты в подпол то полез?
Пишу все на основании личного опыта.
Комментарий
Комментарий