Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Нужна помощь по фундаменту для кирпичного забора

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Нужна помощь по фундаменту для кирпичного забора

    Добра Вам, друзья!
    Пришла пора ставить забор на участке, а как делать не знаю. Перерыл весь инет и как всегда информация кардинально разниться.
    Поэтому обращаюсь с данным вопросом к профессионалам данного форума. Друзья, помогите пожалуйста.

    Дано:
    Участок с уклоном 0,05 (0,5 м на 10 м.)
    Геологию делал.
    Грунты: 0.5 м. почвенно плодородный слой, далее плотная глина, воды на 8 вскрытых метрах нет.

    Собираюсь делать забор с кирпичными столбами. Шаг столбов примерно 3 метра по осям.
    Между столбами будут секции из деревянного штакетника.
    Высота надземной цокольной части будет доходить до 0,4 ... 0,5 м. и служить в качестве подпорной стенки для грунта со стороны участка.
    Ворота планирую распашные, расстояние между столбами ворот по осям 6 метров. Калитка отдельно 1 метр, столб между калиткой и воротами общий.

    В наших краях делают фундамент для забора двумя разными способами:
    1) ростверк по буронабивным сваям
    2) просто ленту на подушке из щебня или ПГС

    Скажите пожалуйста как лучше сделать? Как армировать?
    Как армировать зону ворот?


    Заранее спасибо всем, кто откликнется.

  • #2
    Сообщение от Андpей Посмотреть сообщение
    Добра Вам, друзья!
    Пришла пора ставить забор на участке, а как делать не знаю. Перерыл весь инет и как всегда информация кардинально разниться.
    Поэтому обращаюсь с данным вопросом к профессионалам данного форума. Друзья, помогите пожалуйста.

    Дано:
    Участок с уклоном 0,05 (0,5 м на 10 м.)
    Геологию делал.
    Грунты: 0.5 м. почвенно плодородный слой, далее плотная глина, воды на 8 вскрытых метрах нет.

    Собираюсь делать забор с кирпичными столбами. Шаг столбов примерно 3 метра по осям.
    Между столбами будут секции из деревянного штакетника.
    Высота надземной цокольной части будет доходить до 0,4 ... 0,5 м. и служить в качестве подпорной стенки для грунта со стороны участка.
    Ворота планирую распашные, расстояние между столбами ворот по осям 6 метров. Калитка отдельно 1 метр, столб между калиткой и воротами общий.

    В наших краях делают фундамент для забора двумя разными способами:
    1) ростверк по буронабивным сваям
    2) просто ленту на подушке из щебня или ПГС

    Скажите пожалуйста как лучше сделать? Как армировать?
    Как армировать зону ворот?


    Заранее спасибо всем, кто откликнется.
    ..... у меня похожая история: фундамент забора будет выполнять роль подпорной стенки, только столбы будут из стальной трубы 60х60х4...кстати, для кирпичных заборов также часто закладывают внутрь столба трубу.....траншею под фундамент глубиной 80см. (у меня подпирать будет до 1м.)....подушка 10см.....армирование - 2шт. сверху и 2шт внизу арматуры 12мм + закладные (пластина s=8-12мм. с "усами" прутка или арматуры) под установку столбов ..... бетон заливаем с разрывом через каждые 10м..... отливать лучше сразу с отливами..... после изготовления фундамента, с солнечной стороны "проходим" по нему шлифовальным кругом по бетону (получится "гранитная" поверхность), с северной стороны мажем поверхность болтушкой из мха и кефира и раз в неделю пару месяцев поливаем - получится декоративное покрытие не требующее ухода...
    ...мое мнение: металлические трубы - лучший выбор в качестве столбов забора.... "заполнить" их можно от ковки и дерева до сетки с проф.листом, причем всегда можно без проблем это заполнение поменять на другое.... если вдруг фундамент покосился, столбы просто переварил в вертикаль...... установка калиток и ворот (я планирую секционные сдвижные на подвесной балке) проста и удобна..

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от valera2267 Посмотреть сообщение
      ..... у меня похожая история: фундамент забора будет выполнять роль подпорной стенки, только столбы будут из стальной трубы 60х60х4...кстати, для кирпичных заборов также часто закладывают внутрь столба трубу.....траншею под фундамент глубиной 80см. (у меня подпирать будет до 1м.)....подушка 10см.....армирование - 2шт. сверху и 2шт внизу арматуры 12мм + закладные (пластина s=8-12мм. с "усами" прутка или арматуры) под установку столбов ..... бетон заливаем с разрывом через каждые 10м..... отливать лучше сразу с отливами..... после изготовления фундамента, с солнечной стороны "проходим" по нему шлифовальным кругом по бетону (получится "гранитная" поверхность), с северной стороны мажем поверхность болтушкой из мха и кефира и раз в неделю пару месяцев поливаем - получится декоративное покрытие не требующее ухода...
      ...мое мнение: металлические трубы - лучший выбор в качестве столбов забора.... "заполнить" их можно от ковки и дерева до сетки с проф.листом, причем всегда можно без проблем это заполнение поменять на другое.... если вдруг фундамент покосился, столбы просто переварил в вертикаль...... установка калиток и ворот (я планирую секционные сдвижные на подвесной балке) проста и удобна..
      спасибо. у меня тоже будут столбы 60x60x4 с шагом 3 метра. их собираюсь в последствии обложить кипичем.
      по Вашему фундаменту немного непонятно? у Вас высота ленты 1,8 метра? 0,8 в земле и 1 наружи?

      Комментарий


      • #4
        .... все верно.... наверное заглубление избыточное, но и высота "подпираемого" грунта немалая... на покосившиеся заборы достаточно насмотрелся (как ни странно в основном кирпичные), а исправлять всегда дороже чем делать с "запасом"..... шаг между столбами - 2,5.м. - под размер сетки для ограждения спортивных площадок..... ну и по периметру посажу тисы, самшиты и прочие вечнозеленые растения (в зависимости от наличия "света" на данном участке.... дерево (скорее всего лиственницу) применю на воротах и калитке....
        ..... Ваше решение (сначала столбы, потом кирпич). считаю практичным, можно переиграть и на другие варианты забора (правда для шага в 3м. более гармонично будет выглядеть уже труба 80х80)...
        ...про зону ворот и калитки: отливаете её одним целым (по уровню "въезда - выезда) + напуск на 1 столб в каждую сторону.... в зоне столбов можете выкопать ямы на 0,5м. глубже - хуже не будет....
        .... заготовьте опалубку (в варианте подпорной стенки - только на внешнюю сторону) - на количество бетона одного бетоновоза.....
        Последний раз редактировалось valera2267; 30-04-2016, 12:18.

        Комментарий


        • #5
          Нужны контрофорсы. Щас книжку попробую приложить.
          Будин. Тонкие по&#.zip
          маркировочное оборудование www.data-by.by

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от джордано Посмотреть сообщение
            нужны контрофорсы. щас книжку попробую приложить.
            [ATTACH]14605[/ATTACH]
            скажите пожалуйста, а если использовать буронабивные сваи и ростверк по ним. ростверк в этом случае может служить подпорной стенкой? если да, то на какую безопасную высоту грунта?

            P.s. почему то во всей пензе принято делать фундаметнную ленту под забор именно таким способом: буронабивные сваи 200...300 мм. на глубину 2 м. по ним ростверк высотой до метра и более метра видел на который с одной стороны давит грунт.
            а на форумхаусе мне посоветовали обычную ленту на 300 мм. подушке из щебня или пгс. почему то негативно отнеслись к конструкции с буронабивными сваями.

            что скажете ?

            Комментарий


            • #7
              ну будин же не дурак - толстую книжку написал, а инженеры его до сих пор читают.

              правда я в этом разбирался восемь лет назад, могу что-то приврать, но в двух словах так:
              забейте лом на полметра в землю и попинайте его ногой. долго продержится? а у вас грунт метровой высоты - рычаг какой! и грунт не нога, он фундаменты поднимает моноготонные. поэтому подпорные стены делают формой l (большая), делают уступы каждые восемь метром, контрофорсы (бетонные подпорки). размеры и пропорции есть в книге.

              заглавные буквы сайт сбрасывает, извините.
              Последний раз редактировалось Джордано; 02-05-2016, 22:23.
              маркировочное оборудование www.data-by.by

              Комментарий


              • #8
                ....пролистал "Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства"... в инете в свободном доступе.... как мне показалось, для "чайников" более удобоварима чем Будин и больше практических советов....что получилось (для н=1м.):
                - как уже выше было сказано, заливается подпорная стенка в форме латинской буквы "Л";
                - глубина залегания - не менее 0,6м., песчанно-щебеночная подготовка приветствуется;
                - пятка - от 0,6м. до 1,2м. - в зависимости от грунта и действующих нагрузок;
                - дренаж с выводом воды через заложенные в подпорную стенку трубы д=50мм., обратная засыпка непучинистым грунтом;
                -
                как уже выше было сказано, организация контрофорсов (подпорки).... шаг в 4м. мне нравится больше чем в 8м.;
                - организация температурно-деформационных швов (шаг 10-20м.) с помощью просмоленной доски б=30мм.;

                ...полностью согласен с Джордано: книги для инженеров не просто так написаны... простоит ли забор на подпорной стенки на сваях или простой ленте 1 год? - простоит.... а 5?... и 5 простоит.... и 10.... скорее всего.... и 15 ... возможно..... подпорная стенка - это конечно не перекрытие в доме, но если "поплывет" гемора хватит на целый год, про деньги и не говорю....
                Последний раз редактировалось valera2267; 03-05-2016, 11:03.