Прошу совета у бывалых-хотелось залить полы в гараже.Пока искала арматуру получила предложение о стеклопластиковой арматуре.Почитала в поиске про неё почти всё.Хотелось мнение строителей у нас приехала на стройку спросила у прораба одного заслуженный строитель-говорит что первый раз слышит.Гараж с близким уровнем грунтовых вод боюсь что поднимет его или нет.Да сразу сколько ложить по сетке 20*20.Или всетаки искать металическую???
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Сттеклопластиковая арматура!
Свернуть
X
-
Ответ: Сттеклопластиковая арматура!
Сообщение от Виктория 12 Посмотреть сообщение...Или всетаки искать металическую???
-
Ответ: Стеклопластиковая арматура!
А тема очень и очень интересная. Хотелось бы услышать мнение опытных строителей. Действительно ли СП арматура способна заменить металлическую? Судя по информации продавцов одни плюсы. Андрей Валентинович высказывался о ней здесь http://www.izba.su/forum/showpost.php?p=521&postcount=4, но как-то скупо. Также о ней говорил в 28 выпуске "Строить не перестроить".
Может быть Izba, GenaS, АлександрОВ, Глеб Грин и др. эксперты смогут прокомментировать данную тему.
Возможно ли применение СП арматуры в монолитных фундаментах?
Метод вязки мет. арматуры в углах и в Т-образных учасках фундамента известен. Как вязать СП арматуру? Просто вязать решётку и всё?
Действительно ли диаметр СП арматуры можно брать мЕньшего диаметра чем мет. арматуры?Чтобы строить - надо знать, чтобы знать - надо учиться!
Комментарий
-
Ответ: Сттеклопластиковая арматура!
Вот обсуждение и мнения профессион.работников с на белорусском форуме. Прочитайте,может вам поможет.
http://www.domsovetov.by/showthread....E0%F2%F3%F0%E0
Комментарий
-
Ответ: Стеклопластиковая арматура!
Сообщение от Far Посмотреть сообщениеВот обсуждение ...[/url]
Думаю АлександОВ точно прояснит данный вопрос.Чтобы строить - надо знать, чтобы знать - надо учиться!
Комментарий
-
Ответ: Стеклопластиковая арматура!
Модуль упругости ниже в 3,6 раза. У стальной 200 000 МПа, у стеклопластиковой 55 000 МПа. На что это влияет в монолитном ленточном фунд-те?
Означет, что удлинение стеклопластиковой при тех же диаметрах и напряжениях почти в 4 раза больше. При стальной расчетное раскрытие трещины будет 0,3 мм, то для стеклопластиковой 1,2 мм, что понятно выше требуемых нормамим для второго предельного состояния. Стеклопластиковой арматуре в обед 40 лет. Столько позащищено диссертаций, а паравоз и ныне там. Нужно предварительное напряжение что бы использовать высокие прочностные характеристики. В противном случае сечения надо назначать по второму предельному состоянию не меньше, а наоборт в разы больше чем для стальной, отсюда и проистекает экономическая несосотоятельность, в наших реалиях. Натягивать надо.
Комментарий
-
Ответ: Сттеклопластиковая арматура!
АлександрОВ, огромное спасибо за ответ! Вобщем СП-арматура в наших ленточках не катит, а если и покатит, то нужны большие диаметры - что дорого. Я так понял... Жаль, а так хотелось...Чтобы строить - надо знать, чтобы знать - надо учиться!
Комментарий
-
Ответ: Сттеклопластиковая арматура!
Полностью согласен с АлександрОВ.
Модуль упругости стеклопластиковой арматуры, декларируемый производителями, 50 000 МПа, стальной арматуры 200 000 МПа. Начало образования трещин в железобетонных конструкциях начинается при относительных деформациях растяжения 0,0003, то есть, считаем по известной формуле: напряжения в арматуре равны модуль упругости умножить на относительные деформации, и получаем, что при появлении трещин в конструкции (а это уже близко к пределу несущей конструкции) напряжения в стеклопластиковой арматуре будут равны 15 МПа, а в стальной арматуре 60 МПа. То есть стальная арматура, ее прочность будут использованы полностью, а прочность стеклопластиковой арматуры значительно не до использована, и не просто недоиспользована а, будет работать при напряжениях в 4 раза меньших, чем у стальной арматуры. И кому нужна лабораторная прочность в 15000 МПа стеклопластиковой арматуры, если она в железобетонной конструкции никогда достигнута не будет.
Применение стеклопластиковой арматуры возможно будет оправдано в коротких конструкциях, а также в конструкциях работающих при хим. агрессии и в электромагнитных полях.
Комментарий
-
Ответ: Стеклопластиковая арматура!
Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщениеБыло уже сказано не раз.
Означет, что удлинение стеклопластиковой при тех же диаметрах и напряжениях почти в 4 раза больше. При стальной расчетное раскрытие трещины будет 0,3 мм, то для стеклопластиковой 1,2 мм, что понятно выше требуемых нормамим для второго предельного состояния. Стеклопластиковой арматуре в обед 40 лет. Столько позащищено диссертаций, а паравоз и ныне там. Нужно предварительное напряжение что бы использовать высокие прочностные характеристики. В противном случае сечения надо назначать по второму предельному состоянию не меньше, а наоборт в разы больше чем для стальной, отсюда и проистекает экономическая несосотоятельность, в наших реалиях. Натягивать надо.
PS а то были недолекие времена, когда товарищу посоветовал именно Стеклопластиковую арматуру
Комментарий
Комментарий