    На примере реального объекта проведен анализ причин появления трещин в облицовочной плитке, которой были отделаны внутренние стены. Показано как усадка, расположение утепляющего слоя по отношению к наружному слою, а также деформации основания влияют на условия эксплуатации отделки и на появление в них трещин.

    http://narod.ru/disk/44412844001.c83...cknik.pdf.html

  • #2
    Re: трещины в облицовочной плитке на стене

    Уважаемый Гонтарь !
    Я не понял, какая связь у наружной теплоизоляции и внутренней облицовочной плиткой. Между ними находится несущая стена. Как может теплоизоляция повлиять на деформации и тем более на отслоение плитки.

    Комментарий


    • #3
      Re: трещины в облицовочной плитке на стене

      Сообщение от Silast Посмотреть сообщение
      Уважаемый Гонтарь !
      Я не понял, какая связь у наружной теплоизоляции и внутренней облицовочной плиткой. Между ними находится несущая стена. Как может теплоизоляция повлиять на деформации и тем более на отслоение плитки.
      Использованное в приведенном примере строение стены включает в себя наружный несущий слой из кирпичной кладки толщиной 640 мм (находится со стороны отрицательных температур), слой теплоизоляции -пенополиуретан, листы СМЛ с наклеенной на них облицовочной плиткой (находятся со стороны положительных температур внутренних помещений). То есть теплоизоляция в данном случае внутреняяя.
      Точка с температурой замерзания водяного пара смещена в сторону утеплителя, а на поверхностях утеплителя и СМЛ (между ними воздушная прослойка сообщающаяся с воздухом внутренних помещений) температура оказывается ниже точки росы, следовательно на этих поверхностях будет образовываться капельная влага, которая будет впитываться в листы СМЛ, повышая их влажность с последующим короблением, что вызовет растрескивание облицовочной плитки.

      Комментарий


      • #4
        Re: трещины в облицовочной плитке на стене

        Сообщение от гонтарь Посмотреть сообщение
        Использованное в приведенном примере строение стены включает в себя наружный несущий слой из кирпичной кладки толщиной 640 мм (находится со стороны отрицательных температур), слой теплоизоляции -пенополиуретан, листы СМЛ с наклеенной на них облицовочной плиткой (находятся со стороны положительных температур внутренних помещений). То есть теплоизоляция в данном случае внутреняяя.
        Точка с температурой замерзания водяного пара смещена в сторону утеплителя, а на поверхностях утеплителя и СМЛ (между ними воздушная прослойка сообщающаяся с воздухом внутренних помещений) температура оказывается ниже точки росы, следовательно на этих поверхностях будет образовываться капельная влага, которая будет впитываться в листы СМЛ, повышая их влажность с последующим короблением, что вызовет растрескивание облицовочной плитки.
        Так это что ж за строители такие делали. Руки им надо оборвать. Любой специалист строитель знает, что с точки зрения теплофизики теплоизоляцию следует устраивать с холодной стороны стены, что смещает точку росы наружу, в противном случае, при устройстве теплоизоляции внутри, точка росы смещается внутрь, что приводит к переувлажнению внутренней поверхности стены и проблемам, описанным Вами.