Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Газоудаление

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Газоудаление

    Добрый день!
    Прошу помочь в таком вопросе
    Имеются:
    1. Газовый атмосферный котел требующий трубы газоудаления Д 150 мм
    2. Газовый независимый бойлер требующий трубу Д 80 мм
    3. В котельной имеются две трубы - в каждой вставка из нержавейки Д 125 мм.

    Вопрос: можно ли найти способ подключить все это на имеющиеся трубы? Что-то вроде параллельного подключения.
    Спасибо

  • #2
    Ответ: Газоудаление

    Паралельно вряд ли.
    По все видимости нужно оформить аэродинамический расчет дымохода в проектной организации и обосновать достаточность сечения ф125 мм.

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Газоудаление

      Спасибо большое

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Газоудаление

        Видел "параллельное" подключение живьем неоднократно. Работает.

        Для понимания "физики процесса" предлагаю вспомнить банальную бытовую газовую плиту. Четыре (шесть) конфорки вполне себе могут работать одновременно. Суммарная мощность - около 8ми кВт. А у газовой плиты иной раз даже сомнительного вытяжного зонтика нет.

        Конечно газовый котел и бойлер - это далеко не газовая плита.
        Но и не твердотопливная печь, где главную опасность представляет нестабильное горение и возможность образования тяжелого угарного газа.
        Работающий "в параллель" газовый прибор, будет только усиливать тягу в трубе.

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Газоудаление

          У топикстартера не та проблема, как подключить паралельно два котла в одну трубу. У него как раз есть две трубы. Просто сечение одной трубы меньше чем сечение выходного патрубка котла. У него был вопрос - суммарное сечение труб соттветсвует, а в отдельности нет. Поэтому вуопрос как из двух труб нержавейки сделать одну?

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Газоудаление

            Сообщение от Kent Посмотреть сообщение
            Вопрос: можно ли найти способ подключить все это на имеющиеся трубы? Что-то вроде параллельного подключения.
            Спасибо
            Технически - да, юридически - хз.
            Делаете "штаны" от котла д=150мм. на два дымохода по д=125мм. В один из дымоходов подключаете дымоход д=80мм. По сечениям проходите идеально.
            НО. При присоединении к одному дымоходу нельзя делать врезку на одном уровне. Нужно либо делать рассечку на высоту 75см., либо подключать на разных уровнях (те же 75см). Т.е. в трубу д=125мм вставляете трубу д=80мм и поднимаете ее не менее, чем на 75 см.
            Всё, все нормы соблюдены.
            "А все ли Вы нам рассказали?"(с)
            А что с вентиляцией? Может один из каналов - это вентиляция?
            Если вентиляция существует отдельно, то из чего сделана и какого сечения? Если асб-цем труба д=140мм, то у Вас уже все есть и ничего переделывать не нужно.

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Газоудаление

              В котельной две дымовых трубы - вставки из нержавейки Д 125 мм каждая. Вентканал отдельный - кирпичная кладка.
              Есть программа расчета дымоходов jeremias - там есть расчет штанов. Т.е. теоретически такое возможно
              Вопрос - допусимо ли это с точки зрения наших газовиков?
              Можно ли от котла сделать трубу Д 150 мм, далее через 0,75 - 1,30 м от котла подключить патрубок Д 80 мм бойлера, и далее штаны?

              Спасибо

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Газоудаление

                Нет, так делать нельзя.
                Подключение к одному дымоходу должно быть на разных уровнях по вертикали, а не по горизонтали.
                А с газовщиками - ХЗ.

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Газоудаление

                  Подключение

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: Газоудаление

                    Начните с проекта. Если у Вас будет официальный проект. От газовиков к Вам претнзий не будет, м.б. к проектировщику, но и он если так делать нельзя так делать и не будет. Как запроектирует дымоход так и делайте.

                    Комментарий


                    • #11
                      Ответ: Газоудаление

                      Нужна марка котла.
                      Если это самый "большой" в мощностном ряду этой модификации, то уменьшение диаметра менее 20% может и пройдет.
                      На крайний случай можно выдернуть один дымоход Д125 и сделать квадратный 125*125 - это будет эквивалентно Д 141 - а это всего 6%.

                      Комментарий

                      Обработка...
                      X

                      Отладочная информация