  • #31
    Re: Гидравлика, водоснабжение, насосы - "ликбез"

    Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
    0,8 - уже некомфортный напор
    Давление 0,8 бар (атм) поднимает воду на 8 метров, к слову. Напор 8 м может для каких-то целей и некомфортный, но при этом поток через 3/4 сечение, сообщающееся с атмосферой, совсем не маленький (такой, как от небольшой пробоины в корпусе подлодки на перископной глубине, если это проясняет картину). Нормальная (не дурная) защита от отсутствия потока не должна срабатывать, однозначно. Если только водоразбор не на 3-м этаже.

    Комментарий


    • #32
      Re: Гидравлика, водоснабжение, насосы - "ликбез"

      Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
      Или по делу говорить нормально и начнешь или отправлю в "баню". В компании с Chistoanton. Предупреждение первое, оно же - последнее. Меня Ваша манера ведения разговора уже порядком достала.
      Все-таки на ты или на вы?
      Так может теперь всех забанить у кого мнение расходится с модераторским? Как барышня кисейная ей богу.. обидили мышку написали в норку - называется. Не зли меня в общем, предлагаю жить мирно - ddos никто не отменял
      А ежели где кого обидел, то прошу простить, по недоразумению может..

      Сан-Саныч дело говорит. Когда 0.8 на уровне первого, то насос себя еще прекрасно чувствует на 20,40,60 метрах. И воды у него меньше не стало.

      Комментарий


      • #33
        Re: Гидравлика, водоснабжение, насосы - "ликбез"

        Cолидарен c CAT. Приятно читать спокойные аргументированные мнения разумных людей. Этот ресурс тем и ценен, что мало тут голословной помойки и хамства, но много крайне полезной информативности. И если модераторы не будут бдить - хана форуму придёт очень быстро.

        Комментарий


        • #34
          Re: Гидравлика, водоснабжение, насосы - "ликбез"

          Форум:

          Форум Википедии находится на странице Википедия:Форум.

          Форум (площадь) — площадь для массового общения по подобию Римского Форума.
          Римский форум — центральный район Древнего Рима.
          Императорский форум — ансамбль памятников архитектуры в Риме.

          Веб-форум — сайт (или соответствующее программное обеспечение) для интернет-общения.

          Форум (мероприятие) — мероприятие, проводимое для коллегиального обозначения или решения каких-либо в достаточной степени значительных проблем.
          --------------------
          А то о чем написано выше - называется тематический справочник.

          Если бан адекватен, а мое мнение нет, так и скажите, я не буду более вам докучать.

          AMaksim добавил 30.09.2012 в 16:24
          читаем снип 2.04.02.84 и видим - СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ

          2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.

          Где тут про 0.8?

          Так надо было ответить?

          Комментарий


          • #35
            Re: Гидравлика, водоснабжение, насосы - "ликбез"

            0.8 бар это 8 м т.е. меньше 10 м.

            Комментарий


            • #36
              Re: Гидравлика, водоснабжение, насосы - "ликбез"

              Сообщение от AMaksim Посмотреть сообщение
              Все-таки на ты или на вы?
              Бан действует месяц. Будет повторен для Вас для любого ника с любого IP. Нравится Вам это или нет. Не Вам устанавливать здесь правила.

              Здесь не публичная площадка, а форум по интересам. Здесь очень редко банят, но для Вас сделано исключение.

              Конец передачи.

              Комментарий


              • #37
                Re: Гидравлика, водоснабжение, насосы - "ликбез"

                Сообщение от AMaksim Посмотреть сообщение
                А ежели где кого обидел, то прошу простить, по недоразумению может..
                Я так и не понял, за что его забанили?
                маркировочное оборудование www.data-by.by

                Комментарий


                • #38
                  Re: Гидравлика, водоснабжение, насосы - "ликбез"

                  Сообщение от AMaksim Посмотреть сообщение
                  читаем снип 2.04.02.84 и видим - СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ

                  2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
                  Т. обр. всё упирается в принятую при расчете системы величину максимального водпотребления. Полив через шланг 3/4, видимо, является запроектным режимом, в котором система ведет себя неадекватно здравому смыслу в данном случае. Формально ошибки может и нет, но хороший проектировщик никогда не допустит, чтобы система автоматически перекрывала подачу ..кислорода на батискаф или воды в дом при падении давления на 20% ниже минимально требуемого. Это просто идет вразрез с идеей жизнестойкости.

                  Комментарий


                  • #39
                    Re: Гидравлика, водоснабжение, насосы - "ликбез"

                    Как я понимаю - 'сухой ход' это защита насоса?
                    Нормы снип - это точка старта для автоматики, обычно 1.5. Начало подачи.
                    Заявленные выше 0.8 - контроль проб.оин в трубах, для тех кто самостоятельно не может контролировать утечки по манометру.

                    Комментарий


                    • #40
                      Re: Гидравлика, водоснабжение, насосы - "ликбез"

                      Сообщение от Джордано Посмотреть сообщение
                      Я так и не понял, за что его забанили?
                      за манеру общения

                      CAT@ добавил 05.10.2012 в 22:37
                      Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщение
                      Т. обр. всё упирается в принятую при расчете системы величину максимального водпотребления. Полив через шланг 3/4, видимо, является запроектным режимом, в котором система ведет себя неадекватно здравому смыслу в данном случае. Формально ошибки может и нет, но хороший проектировщик никогда не допустит, чтобы система автоматически перекрывала подачу ..кислорода на батискаф или воды в дом при падении давления на 20% ниже минимально требуемого.
                      кто ж его считал, водопотребление... мне что-то подсказывает, что и кол-во точек разбора еще только в перспективе

                      Комментарий


                      • #41
                        Re: Гидравлика, водоснабжение, насосы - "ликбез"

                        по поводу сужающей насадки: пробовал кран открывать на половину, в принципе, для полива и этого достаточно, все работает, насос качать успевает, ничего не отключается, обождал минут 5 после опустошения бака (при полностью открытом обычно через сек 30 отрубался), вода продолжает бежать, насос - работать. Сосед говорит так быть не должно, в идеале надо добится чтобы при полном кране фигачил, в след году попробую поставить о\клапан после ЗСХ, отпишусь об эффекте. А что такое дебет скважины?

                        Комментарий


                        • #42
                          Re: Гидравлика, водоснабжение, насосы - "ликбез"

                          Сообщение от Sanec Посмотреть сообщение
                          . А что такое дебет скважины?
                          Деби́т (фр. debit — сбыт, расход) — объём жидкости (воды, нефти) или газа, стабильно поступающий из некоторого естественного или искусственного источника в единицу времени. Дебит является интегральной характеристикой источника (буровой скважины, трубы, колодца и т. п.), определяющей его способность генерировать продукт, при заданном режиме эксплуатации, зависящей от его связей с прилегающими нефте-, газо- или водоносными слоями, истощения этих слоёв, а также сезонных колебаний (для грунтовых вод). (Википедия).

                          Комментарий


                          • #43
                            Re: Гидравлика, водоснабжение, насосы - "ликбез"

                            Люди, помогите! Уже 4-ую ночь занимаюсь любовью с насосной станцией. Буду очень благодарен тем, кто прочитает эту повесть и даст совет.Уже 7 лет стоит насосная станция aquario ajc-125c http://aquario.ru/auto-ajc-125c.html ГА на 24 л
                            При отсутствии дома более суток, водичка уходила,приходиось поднимать кратковременными включениями/выключениями со стравливанием воздуха из крана, но в течении 10 минут система реанимировалась. Не хотелось вникать, лезть, разбираться, хотелось уже побыстрее в новый дом перебраться, а в этом дожить как-ниудь. Не вышло
                            В начале схема был такая: Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Скважина РґРѕ1.jpg
Просмотров:	1
Размер:	38.0 Кб
ID:	112012
                            Приямок 2.2 м в нём из земли торчит труба металическая ДУ40 на ней цилиндр с двумя фалнцами( остатки качалки старой) из него труба ДУ40 -обр. клапан , переход на 25(внешний диаметр) ПНД, ПНД 25 в дом до НС общая длина 11м повышение уровня 2,5м.
                            Станция перестала работать, когда я был в отъезде.
                            Жена говорит следующие сиптомы: уезжала на 3 дня к маме, приехала, услышала, что насос подкачивает воду( непонятно сколько времени он уже так качал). Кран сбрызнул остаток воды и тишина. После нескольких заливок в камеру с крыльчаткой вода так и не появилась.

                            Я приехал, воду всё таки поднял, накачалв ГА 1.2 атм. Порегулировал реле давления, добился включения и отключения насоса(макимальное давление 2.9 атм). С утра просыпаюсь- насос непрерывыно подкачивает. Посмотрел на ГА -в ниппеле сломался золотник и воздух стравливался. Вообщем поставил новый бак на 50 л. И, чтобы уменьшить количество соединений убрал остатки качалки, и сунул внутрь трубы ДУ40 тонкую ПНД25, с обратным клапаном.
                            Вот так:Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Скважина РґРѕ.jpg
Просмотров:	1
Размер:	38.7 Кб
ID:	112011
                            Картина та же самая, вечером работал, утром постоянно подкачивает. Максимальное давление, которого удалось добиться с баком в такой системе -2 атм, Интересно- падение давления произошло из-за увеличения объёма ГА или из-за заужения диаметра трубы. По характеристикам насос должен нормально работать с таким баком.

                            Взял у брата новую станцию, попробывать- накачивала 3 очка, отрубалась, вода утром не убегала.
                            Поменял НА СВОЕЙ реле давления, перенёс станцию в приямок, убрал тонкую трубу до станции. НС подключил к ДУ40 через обратный клапан с помощью дюймовой гибкой подводки.

                            Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Скважина РґРѕ2.jpg
Просмотров:	1
Размер:	43.6 Кб
ID:	112013
                            Залил, прокачал, водичка пошла, НО давление больше 2 атм не поднималось. Даже при закрытых кранах. И через 5 минут работы насоса струя в кране пропала, после нескольких вкл/выкл- появлялась но не надолго.

                            Сейчас мысли такие:
                            1.Задолбала эта станция.
                            2. Попробывать поставить старый ГА(заменив ниппель), посмтреть на давление в системе.
                            3. Купить новый насос, с прицелом, чтобы использовать его потом в новом доме
                            [url]http://pvpk-vityaz.ru[/url]

                            Комментарий


                            • #44
                              Re: Гидравлика, водоснабжение, насосы - "ликбез"

                              обратный клапан в воде физически?

                              Комментарий


                              • #45
                                Re: Гидравлика, водоснабжение, насосы - "ликбез"

                                Сообщение от Металлер Посмотреть сообщение
                                Взял у брата новую станцию, попробывать- накачивала 3 очка, отрубалась, вода утром не убегала.
                                Поменял НА СВОЕЙ реле давления, перенёс станцию в приямок, убрал тонкую трубу до станции. НС подключил к ДУ40 через обратный клапан с помощью дюймовой гибкой подводки.
                                Отсюда вывод: есть неплотности в системе, скорее всего в помпе... По своему опыту: встречался с травящим обратном клапаном. Так же видел, своими глазами, трещины на помпе - осмотрите с пристрастием со всех сторон.

                                Сообщение от Металлер Посмотреть сообщение
                                Сейчас мысли такие:
                                1.Задолбала эта станция.
                                2. Попробывать поставить старый ГА(заменив ниппель), посмтреть на давление в системе.
                                3. Купить новый насос, с прицелом, чтобы использовать его потом в новом доме
                                1) Понимаю.
                                2) Цена мембранных расширительных баков не велика (сильно зависит от объема) , чтобы заморачиваться с их ремонтом.
                                3) Мне всю конструкцию собирал мой друг, всю жизнь крутящийся в теме отопления, водоснабжения, каналий. Водозабор у меня из колодца. В общем он мне ткнул в нос красивый каталог от компании DAB и сказал: для твоих нужд и запросов по надежности хватит JET82M. Три года полет нормальный. Я ее умудрился и заморозить разок (отключилось электричество в садоводстве, в мое отсутствие) , и оставить без воды на неделю (травил обратный клапан, и как обычно бывает отключили электричество на достаточный срок), приехал и порадовался: мотор градусов до 60 нагрелся вместе со всеми трубами (гофрированная нержавейка) к нему (не установлена защита от ХХ). В общем, если данный девайс для ваших нужд подходит, то рекомендую. По шуму - тоже вполне достойный вариант, по сравнению с дешевыми Китайскими поделками.

                                Комментарий