Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Септик - вопросы размещения и трассировки труб

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Септик - вопросы размещения и трассировки труб

    Коллеги,

    Вопрос, на предварительном "Генплане" отрисовал размещение септика и фильтр-кассеты (с учетом санзон) и озадачился вводом трубы в септик, точнее угла ее ввода:

    http://www.photoshare.ru/photo5109076.html

    При минимальной длине трубы от дома до септика - угол получается порядка 15 градусов и при этом максимальна длина трубы от септика до фильтр-кассеты.

    Увеличивать этот угол или нет?

    Например на этом фото:

    ввод выполнен практически под таким же углом...

    Кто что думает?

  • #2
    Ответ: Септик - вопросы размещения и трассировки труб

    Если уклон превышает 2 см на 1 м/п. То труба очень быстро заростает. Вода пролетает быстрей (того), что она должна смыть.

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Септик - вопросы размещения и трассировки труб

      Согласен с Сергеем: Все инженеры, с кем общаюсь (по бизнесу), оччень щепитильны при монтаже к уклону:0,5-1,5% не более.

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Септик - вопросы размещения и трассировки труб

        Пардон если не очень в тему. Кэт Вы планируете разделять стоки или все в одну трубу пойдет? и еще в рекламе керчера читал что он умеет помогать с засорами в фановых трубах кто-нибудь прбовал применить это на практике?ops:

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Септик - вопросы размещения и трассировки труб

          Пардон, неточно описал в "градусах": нужно соблюсти 0,5- 1,5см на п.м. ( http://www.ceptik.ru/flotenk.html)

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Септик - вопросы размещения и трассировки труб

            Коллеги - вопрос не в уклоне, а в угле входа в септик (на плане - вид сверху)... был... сначала.

            У этой модели (АСО-1) еще лажа с вводной трубой... чего правда нет у АСО-3.

            Здесь: http://newcok.3dn.ru/forum/28-1319-1 Андрей Ратников мне отвечает... пока вариант АСО-1 и 2

            забракован вход под углом - что плохо и вент трубы нет

            Нужно максимальное приближение к классике:

            А с этим пока - глухо... за вменяемые деньги.

            Зато, если выливать монолит, то и с углом входа проблем не будет ops:

            P.S.
            Стоки без разделения. Внимаю А.Ратникову. :good:

            Септик на 3 м3, 4 чел., из расхода 200 л на чел. в сутки и 3-ех суточное пребывание стока в септике + запас.
            Вложения

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Септик - вопросы размещения и трассировки труб

              Не, не моя тема. Вот завалялось, может поможет.
              Вложения

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Септик - вопросы размещения и трассировки труб

                Скажите пожалуйста а можно размещать септик внутри помещения, например в подвале?

                dims добавил 29.11.2010 в 17:05
                Имею ввиду герметичную емкость.
                Нормы, правила не запрещают это?

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Септик - вопросы размещения и трассировки труб

                  Сообщение от dims Посмотреть сообщение
                  Скажите пожалуйста а можно размещать септик внутри помещения, например в подвале?

                  dims добавил 29.11.2010 в 17:05
                  Имею ввиду герметичную емкость.
                  Нормы, правила не запрещают это?
                  "Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания, следует принимать 5 метров." - Из "Автономные системы канализации". А.А. Ратников. - Очнь рекомендую ознакомиться. Все сразу станет ясно.
                  Разместив септик в подвале, даже полностью герметчный, как вы собираетесь организовать вентиляцию и обслуживание (откачку,чистку,возможные устранения неполадок). Может в комплекте планируется типа подземного гаража для машины асенизации:wink:. Или шлангом через окно цоколя? Вобщем пожизненый духан во всем доме гарантирован помоему.

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: Септик - вопросы размещения и трассировки труб

                    "Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания, следует принимать 5 метров."
                    Была бы еще эта зона. Участок мал. площадь застройки см. вложение.
                    Может посоветуете вариант размещения?
                    Вложения

                    Комментарий


                    • #11
                      Ответ: Септик - вопросы размещения и трассировки труб

                      Септик не для 6 соток. А может все к лучшему...

                      Комментарий


                      • #12
                        Ответ: Септик - вопросы размещения и трассировки труб

                        Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                        У этой модели (АСО-1) еще лажа с вводной трубой... чего правда нет у АСО-3.

                        Здесь: http://newcok.3dn.ru/forum/28-1319-1 Андрей Ратников мне отвечает... пока вариант АСО-1 и 2

                        забракован вход под углом - что плохо и вент трубы нет
                        Александр, если тема с АСО-1 еще актуальна, я могу кое-что прояснить, так как установил сие устройство прошедшим летом.
                        Труб вентиляции там как таковых нет, но крышки горловин имеют фигурную форму и под них свободно проходит воздух.
                        На входе я поставил стандартный отвод 45 град. (предварительно рассчитав уровни). Результат: слив бесшумный (значит, с высоты не падает), вентиляция отличная - на входе коллектора в дом пламя сносит (значит отвод не затоплен), отвод-45 в вертикальной плоскости по определению не засоряется.
                        Конструкцию АСО-1 я заапгрейдил до АСО-2 с целью перейти впоследстви к вентиляции транзитом с поля фильтрации через септик и коллектор на фановую трубу (чтобы не было запаха от поля фильтрации и 2-й секция септика). Но вместо трубы-перемычки между горловинами я сформировал канал в ЭППС (которым септик утеплен сверху), предварительно прорезав 2 ответстия в горловинах. Сейчас обе горловины завалены снегом, а вентиляция не ухудшилась.
                        Двоечники вояли. Так нельзя делать, не получится вентиляции.