  • #31
    Ответ: ТТ котел и ТА (схемы и решения)

    Сообщение от researcher Посмотреть сообщение
    Фиговенькая ситуация там...

    Углубить не помогает?
    не знаю, я к соседу с таким предложением не обращался у нас водоносный горизонт под тоолстой гранитной плитой, там судя по всему намыло уже озеро за 5 лет пользования, потому как наполняли весной бассейн на кубов 40, большим напором за раз. но опять же, я чел весьма предусмотрительный по ресурсам

    Комментарий


    • #32
      Ответ: ТТ котел и ТА (схемы и решения)

      Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
      Отбор через термосмесительный трехходовой с подачи, с подмесом "обратки" до установленной тем-ры. Вот просто и понятно нарисовано: www.izba.su/FILES/111.pdf
      Добрый день!
      А можно эту схему расшифровать для дилетанта? Или где-то может уже описана? Как она работает?
      В частности вопросы:
      1. как функциклирует "трехходовой кран большой в размер главного стояка"?
      2. Насос, который качает теплоноситель в бойлер, не отнимает горячую воду из главного стояка? (воде ведь проще будет пойти на всас насоса чем подниматься по стояку?)
      3. Как рассчитывается производительность насоса для циркуляции ГВС ?
      4. Погодозависимый контроллер без электричества работать наверное не будет? Что тогда произойдет с "трехходовой кран большой в размер главного стояка" ?

      Комментарий


      • #33
        Ответ: ТТ котел и ТА (схемы и решения)

        Сообщение от Molotok76 Посмотреть сообщение
        Добрый день!
        А можно эту схему расшифровать для дилетанта? Или где-то может уже описана? Как она работает?
        В частности вопросы:
        1. как функциклирует "трехходовой кран большой в размер главного стояка"?
        2. Насос, который качает теплоноситель в бойлер, не отнимает горячую воду из главного стояка? (воде ведь проще будет пойти на всас насоса чем подниматься по стояку?)
        3. Как рассчитывается производительность насоса для циркуляции ГВС ?
        4. Погодозависимый контроллер без электричества работать наверное не будет? Что тогда произойдет с "трехходовой кран большой в размер главного стояка" ?
        Конкретно:
        Концепция системы отопления (комбинированная ЕЦ):
        http://www.izba.su/forum/showpost.ph...9&postcount=12
        Концепция выбора оборудования:
        http://www.izba.su/forum/showpost.php?p=1654&postcount=2

        Да и всю тему - посмотрите
        ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДОМА - Содержание

        Комментарий


        • #34
          Ответ: ТТ котел и ТА (схемы и решения)

          Спасибо!
          Правда, в результате прочтения не появилось ответа на вопросы 2 и 3

          И еще вопрос: у кого-нибудь реализована такая схема?

          Комментарий


          • #35
            Ответ: ТТ котел и ТА (схемы и решения)

            Сообщение от Molotok76 Посмотреть сообщение
            Спасибо!
            Правда, в результате прочтения не появилось ответа на вопросы 2 и 3 И еще вопрос: у кого-нибудь реализована такая схема?
            Ну схема здесь - не более чем принципиальная... ops:

            Загляните http://forcetherm.ru/shema.htm все более чем наглядно














            2. Насос, который качает теплоноситель в бойлер, не отнимает горячую воду из главного стояка? (воде ведь проще будет пойти на всас насоса чем подниматься по стояку?)
            Отнимает. Но возвращает.

            3. Как рассчитывается производительность насоса для циркуляции ГВС ?
            По бойлеру.

            Комментарий


            • #36
              Ответ: ТТ котел и ТА (схемы и решения)

              Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
              1. Насос, который качает теплоноситель в бойлер, не отнимает горячую воду из главного стояка?
              2. Как рассчитывается производительность насоса для циркуляции ГВС ?
              1. При наличии обратных клапанов после насосов.
              2.По мощности теплообменника бойлера. Хотя, рано или поздно лябой насос бойлер нагреет.

              Комментарий


              • #37
                Ответ: ТТ котел и ТА (схемы и решения)

                Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
                1. При наличии обратных клапанов после насосов.
                2.По мощности теплообменника бойлера. Хотя, рано или поздно лябой насос бойлер нагреет.
                1. по умолчанию
                2.

                P.S.
                Сергей, как на Ваш взгляд - эти схемы ошибок не содержат? Уж очень наглядный материал.

                Комментарий


                • #38
                  Ответ: Организация контура ГВС (в составе СО)

                  Все правильно. Только одно дополнение: ввод холодной воды, байпас на фильт.

                  Комментарий


                  • #39
                    Ответ: Организация контура ГВС (в составе СО)

                    По результатам рассмотрения схем еще несколько вопросов:
                    1. На схеме ФорсТерм на вводе газа стоит электромагнитный газовый клапан, НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ. То есть, если эл-во выключится, подача газа прекратится. Это не противоречит концепции жизнестойкого дома?
                    2. Всё-таки, с точки зрения НАДЕЖНОСТИ (а я так понимаю этот критерий на данном форуме ОСНОВНОЙ), какой расширительный бак лучше – открытый или закрытый?
                    3. На какое давление должна быть рассчитана мембрана расширительного бака?
                    4. Для дома в 180 м2 гидравлический разделитель – это не излишество?
                    5. В принципиальной схеме нет теплоаккумулятора. Я понимаю это так: поскольку в ДАННОЙ КОНЦЕПЦИИ дровяной котел – «запасной вариант», то теплоаккумулятор – излишен. Вот если газ закончится СОВСЕМ, тогда появится смысл ставить теплоаккумулятор. Правильно?
                    6. Вот не могу понять: зачем вообще нужен погодозависимый контроллер? Неужели недостаточно регулировать по отклонениям температуры воздуха в помещении?

                    Комментарий


                    • #40
                      Ответ: Организация контура ГВС (в составе СО)

                      1.Поставьте открытый.
                      2.Нет разницы.
                      3.Отопление до 3 бар. Вода до 10 бар.
                      4.Если в доме нет бассейна с подогревом, теплообменника приточки, снеготаяния, и.т.д. То лишнее.
                      5.Котлы нормально работают и без него. Но, штука полезная.
                      6.Экономия газа. Разница ощутима на домах с большой площадью.

                      Комментарий


                      • #41
                        Ответ: Организация контура ГВС (в составе СО)

                        Добрый день!
                        Появилось пара вопросов по данной теме:
                        1. Может кто-нибудь порекомендовать хороший нержавеющий бойлер с низким гидравлическим сопротивлением - чтобы мог работать в СО с ЕЦ?
                        2. Как делать горячую воду летом - когда нет необходимости в отоплении? Продолжить гонять котел, отключить СО и подавать все тепло в бойлер? Или бойлер брать с электроТЭНом? И то и другое - неэкономично. Как быть?

                        Комментарий


                        • #42
                          Ответ: Организация контура ГВС (в составе СО)

                          Неужто никто ничего сказать не может?

                          Комментарий


                          • #43
                            Ответ: Организация контура ГВС (в составе СО)

                            Если убрать слово "ЕЦ", тогда все просто. И система может оставаться открытой. Комбинированные бойлеры идут со встроенными тенами.

                            Комментарий


                            • #44
                              Ответ: Организация контура ГВС (в составе СО)

                              Так все-таки: можно ли в известной Схеме (www.izba.su/FILES/111.pdf ) отключить летом систему отопления и заставить котел работать только на бойлер ГВС? Есть какие-то к этому препятствия?

                              Комментарий


                              • #45
                                Ответ: Организация контура ГВС (в составе СО)

                                Сообщение от Molotok76 Посмотреть сообщение
                                Так все-таки: можно ли в известной Схеме (www.izba.su/FILES/111.pdf ) отключить летом систему отопления и заставить котел работать только на бойлер ГВС? Есть какие-то к этому препятствия?
                                Так вроде если краном нижним-левым отсечь радиаторы, то как раз нужный эффект и полуится?