    У моей хорошей знакомой с осени 2009 появился газ и вот такое отопление.


    Разводка 32 ПП , радиаторы алюминиевые. Со слов хозяйки прошлый отопительный сезон работало нормально.Сейчас быстро завоздушивается левое плечо из 2 радиаторов.В правом 5 радиаторов - нормально. Уже не первый раз встречаю такой вид расширительного бачка.Уважаемые гуру что можно предпринять :help:

  • #2
    Ответ: Ваше мнение и совет

    Варианта может быть два:
    1. Самый неприятный, это утечька.
    2. Звучит так: "В щелочной среде рН 9-10 алюминий реагирует с водой с образованием комплексного соединения (упрощенно - аморфного гидрооксида алюминия) и выделением водорода. Причем этот процесс, самопроизвольно, со временем, не прекращается, т.к защитная пленка, на поверхности некачественных сплавов на основе алюминия - разрушена."
    Лечится контролем рН теплоносителя.
    Я так лечу, помогает.
    Вложения

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Ваше мнение и совет

      Варинт 3:Добится чтобы в левом плече из 2 радиаторов был pH как в правом плече из 5 радиаторов !!!.....

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Ваше мнение и совет

        Сообщение от Balhash Посмотреть сообщение
        Варинт 3:Добится чтобы в левом плече из 2 радиаторов был pH как в правом плече из 5 радиаторов !!!.....
        Это только подтверждает вариант завоздушивания.
        Совет: не курите, когда спускаете из радиаторов воздух.

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Ваше мнение и совет

          Если систему сделать закрытой будет ли работать естественная циркуляция?

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Ваше мнение и совет

            Сообщение от Balhash Посмотреть сообщение
            Если систему сделать закрытой будет ли работать естественная циркуляция?
            Если открытая работала, то однозначно "да".
            Работа ЕЦ не зависит от того - закрытая система или открытая. Движение среды происходит от разности удельных весов воды с разной температурой.

            В верхние точки (где обычно ставится расширительный бак) поставить кран с автовоздушником. Экспанзомат (расширительный бак) - в любое удобное место, на обратку.

            Комментарий