Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Схема обвязки котлов

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Схема обвязки котлов

    Здравствуйте уважаемые форумчане!Посмотрите мою схемку - что в ней не так?
    Вложения

  • #2
    Ответ: Схема обвязки котлов

    Не считая мелочей примерно так.
    Вложения

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Схема обвязки котлов

      Я в этом деле человек далекий,а какие еще мелочи неучтены? Буду очень благодарен!

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Схема обвязки котлов

        А что если в таком варианте
        Вложения

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Схема обвязки котлов

          Так лучше. Фильтр и отсекающие краны поставьте перед насосом.
          И так, навскидку, М.П. трубы 20 мм маловато.

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Схема обвязки котлов

            Вот так нормально будет?А насчет МП 20,то первый этаж у меня уже 2 года работает и вроде нормально. Сейчас просто купил второй котел и хочу сделать второй этаж.Тогда может на втором поставить 25 трубу?
            Еще насчет обратных клапанов на схеме ? нужны они.
            Вложения

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Схема обвязки котлов

              Сообщение от инкассатор Посмотреть сообщение
              первый этаж у меня уже 2 года работает Сейчас просто купил второй котел и хочу сделать второй этаж.
              Еще насчет обратных клапанов на схеме ? нужны они.
              О.К. не помешают от паразитной циркуляции через не работающий котел.
              Диаметры подбираются по мощности отопительных приборов.
              Пример: радиатор мощностью 1000 Вт. делим на 20 делим на 1,163 = 43 л/час. (литров в час).
              Затем по табличке (она с запасом) подбираете диаметры.
              Вложения

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Схема обвязки котлов

                А перед электрокотлом тоже ведь надо поставить фильтр?А то когда ТТ котел отключится и жидкость пойдет через электрокотел ,она не будет очищаться.

                инкассатор добавил 06.02.2011 в 21:09
                И еще вопрос: а распределительный коллектор можно собрать из тройников?