Ответ: не работает однотрубная горизонтальнаясистема
Оффтоп. А я в очередной раз убеждаюсь (и мне это прям бальзам на душу), что однотрубка - дерьмо -раз. И то что все должны делать профессионалы, а не "нахватавшиеся верхушек" (к примеру на этом форуме) дилетанты - два.
Неделю назад выезжал по просьбе знакомого директора одной фирмы ("Слушай.. у меня друг хороший.. у него отопление не работает... съезди, а").
Съездил, посмотрел.
Как обычно у таких "мастеров" - однотрубка на малых диаметрах с неизвестной длиной контуров (все уже под чистовой отделкой).
"Теплый пол" (если его можно так назвать) - три 16мм металлопластиковых "сопли", отходящих от общей гребенки (никаких смесительных узлов) в неизвестном направлении. Длина со слов заказчега - более сотни метров у каждой сопли.
Уже сделан "апгрейд". На отвод ТП насос стоит и на подаче и на обратке!!! и уже закуплены насосы, чтоб также сделать на контурах СО. Вот это будет виноградная гроздь из насосов....
Ни на одном контуре нет фильтров.
На одном из контуров нет обратного клапана после насоса.
Коллекторы сделаны из трубы ПП диаметром 40мм.
Везде стоят шаровые краны, ни одного регулирующего девайса. Как будем балансировать это чудовище?
А ведь заказчик - и человек небедный и довольно умный и адекватный оказался... Но вот попал на таких "мастеров"
Делайте нормальную двухтрубную систему, предварительно посчитав сопротивления, разбив на контура (не надо длинных веток "на весь дом вокруг три раза") и будет вам всем щастье, пусть дом хоть 3 этажа по 500 м2 каждый.
Не слушайте людей, которые с пеной у рта доказывают типа "у меня (знакомого, соседа и т.д.) вот однотрубка сделана также и все работает". Ему повезло, а Вам может не повезти
Сообщение от alex44
Посмотреть сообщение
Неделю назад выезжал по просьбе знакомого директора одной фирмы ("Слушай.. у меня друг хороший.. у него отопление не работает... съезди, а").
Съездил, посмотрел.
Как обычно у таких "мастеров" - однотрубка на малых диаметрах с неизвестной длиной контуров (все уже под чистовой отделкой).
"Теплый пол" (если его можно так назвать) - три 16мм металлопластиковых "сопли", отходящих от общей гребенки (никаких смесительных узлов) в неизвестном направлении. Длина со слов заказчега - более сотни метров у каждой сопли.
Уже сделан "апгрейд". На отвод ТП насос стоит и на подаче и на обратке!!! и уже закуплены насосы, чтоб также сделать на контурах СО. Вот это будет виноградная гроздь из насосов....
Ни на одном контуре нет фильтров.
На одном из контуров нет обратного клапана после насоса.
Коллекторы сделаны из трубы ПП диаметром 40мм.
Везде стоят шаровые краны, ни одного регулирующего девайса. Как будем балансировать это чудовище?
А ведь заказчик - и человек небедный и довольно умный и адекватный оказался... Но вот попал на таких "мастеров"
Делайте нормальную двухтрубную систему, предварительно посчитав сопротивления, разбив на контура (не надо длинных веток "на весь дом вокруг три раза") и будет вам всем щастье, пусть дом хоть 3 этажа по 500 м2 каждый.
Не слушайте людей, которые с пеной у рта доказывают типа "у меня (знакомого, соседа и т.д.) вот однотрубка сделана также и все работает". Ему повезло, а Вам может не повезти