    Собственно вопрос по мотивам одной из передач, где Изба разрисовывал укладку ТП по помещениям.

    Итак, картинка №1: 2 комнаты с 2-умя и одной внешними стенами соответственно. Укладка ведется угловой «змейкой» постоянного шага от внешних стен => имеем неравномерность температуры ТП, которая как раз привязана к граничным зонам по внешним стенам. Для комнаты с одной внешней стеной – еще проще.

    Картинка №2: добавлено помещение, не граничащее с наружными стенами => применена «улитка», обеспечивающая равномерность, т.к. граничных зон нет.

    Картинка №3 – (уже не из передачи) стандартное решение для способа укладки «улитка» с использованием в граничных зонах меньшего шага, компенсирующего повышенные теплопотери.

    Декларируется, что:
    «змейка»: легче монтаж, но трубу гнуть придется сильнее и малый шаг из-за конфигурации не выполнить
    «улитка»: сложнее монтаж, гнуть трубу меньше и выполнить уменьшенный шаг проще.

    Какой из вариантов все же предпочтителен (для небольших площадей дома, разумеется), что думаете, уважаемые Коллеги по этому поводу?

    P.S.
    По моему единственным преимуществом "змейки" является простота укладки или все же это тот случай, когда проще - не значит хуже?
    Вложения

  • #2
    Ответ: Укладка ТП в граничных зонах

    На змейке больше гидравлические потери (кол-во поворотов больше и угол в 2 раза больше) по сравнению с улиткой
    На змейке перепад температур требуется несколько больше
    На змейке неравномерность температуры поверхности больше
    Картинка №3 рекомендуемая (знакомая до боли :evil, только в варианте угловой комнаты и предельной длины контура рекомендую такой контур разбить на 2 комбинированных контура (по диагонали).

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Укладка ТП в граничных зонах

      Только улиткой. При укладке одной петли шаг легко делается разный.
      Вложения

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Укладка ТП в граничных зонах

        Други, а я вот таки в помещениях которые с улицей напрямую коннектятся сделал всёж подающие контура змейкой и начиная с периметра... и не пожалел! Периметр топицца сильнее а центр меньше, а потму в результате распредение тепла - градиент по комнате ровнее...
        Цель ведь не сделать так чтобы полы под пяткой у тебя были тёплые, а шоб излучение тепловое комнату облучало... и пусть оно будет жарче облучать там где я не хожу - то есть не в середин комнаты а сбоков у окон и холодных стен. Там даже может быть жарче чем следует (ежели есть нужда прижарить) а в центре как раз нормально. :good:
        Тем более там не совсем змейка вырисовыается...

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Укладка ТП в граничных зонах

          Хозяин - барин

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Укладка ТП в граничных зонах

            Сообщение от izba Посмотреть сообщение
            пусть оно будет жарче облучать там где я не хожу - то есть не в середин комнаты а сбоков у окон и холодных стен.
            так ведь уменьшая шаг трубы в пограничной зоне можно добиться того же эффекта или есть какая-то разница?
            по сути - при змейке в пограничную зону подается бОльшая температура теплоносителя, а при улитке уменьшается площадь приложения того же количества тепла, т.е. опять же пограничная зона будет теплее

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Укладка ТП в граничных зонах

              Разница есть - труба по мере отдачи тепла полу охлаждается, потому сперва она должна походить по периметру комнаты вокруг холодных стен, а потом по мере приближения к центру должна сама быть холоднее.

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Укладка ТП в граничных зонах

                Если принять за основу укладку, советуемую izba, то трубу надо брать диаметром "20"???

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Укладка ТП в граничных зонах

                  учтя это:
                  Сообщение от KVV711 Посмотреть сообщение
                  На змейке больше гидравлические потери (кол-во поворотов больше и угол в 2 раза больше) по сравнению с улиткой
                  - скорее всего.

                  Нужно знать что есть в доступе. Я остановился (по рекомендации уважаемого KVV711) на варианте: тип PE-RT, диаметр 17 мм

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: Укладка ТП в граничных зонах

                    Сообщение от izba Посмотреть сообщение
                    Разница есть - труба по мере отдачи тепла полу охлаждается, потому сперва она должна походить по периметру комнаты вокруг холодных стен, а потом по мере приближения к центру должна сама быть холоднее.
                    тогда вырисовывается змейка в двух уровнях, что позволит снизить гидросопротивление, но повлечет утолщение стяжки
                    Вложения

                    Комментарий


                    • #11
                      Ответ: Укладка ТП в граничных зонах

                      Да не принципиально там вырастет гидросопротивление, нам даже лучше чтобы поток шел медлененне - то есть трубка прилично бы остывала к центру комнаты. По сути - ближе к центру вообще от полов не должно ощущаться тепло - как бы их и нет вовсе.

                      Комментарий


                      • #12
                        Ответ: Укладка ТП в граничных зонах

                        Пытаюсь сделать как советует izba. Кинуть трубу прям на ж/б перекрытие подвала, присыпать песочком и потом армированную стяжку. Заодно обеспечить плюсовую температуру в подвале, в котором будет располагаться котельная. Думаю, что водопроводные трубы не перемерзнут, а котельному оборудованию холод не помеха.
                        У сантехников от моих помыслов, отвергающих фольгу и пеноплекс, портится настроение.