К водяному полотенцесушителю был подсоединен ТЕН. На сколько полным должен быть полотенцесушитель чтобы функционировать нормально? Скажем, полностью заполнен водой, развоздушен через кран Маевского и включен в розетку или надо немного слить воду из полотенцесушителя, поскольку вода при нагревании расширяется и только после этого включать питание?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Подсоединение ТЕНа к полотенцесушителю
Свернуть
X
-
Ответ: Подсоединение ТЕНа к полотенцесушителю
Непонятно, что за вопрос. Полотенцесушитель остался в системе отопления? Когда СО не работает, перекрываете у полотенцесушителя нижний кран => вода в нем остается, гидравлическая связь с расширительным баком остается (проследите), паразитная циркуляция по СО исключается. Остается исключить кипение но на это у ТЭНа термостат должен быть или просто мощность разумная.
А без воды некоторым ТЭНам очень больно
-
Ответ: Подсоединение ТЕНа к полотенцесушителю
Да, полотенцесушитель остался подключенным к системе отопления. У полотенцесушителя есть два отсекающих крана. Я понимаю так - закрыть нижний кран, включить ТЕН на нагрев, по достижении рабочей температуры закрыть верхний кран. Так?
Комментарий
-
Ответ: Подсоединение ТЕНа к полотенцесушителю
Вода - жидкость практичеси несжимаемая. Температурное расширение для нее работает железно, и плевать оно хотело на оболочки в виде полотенцесушителей и кранов. Поэтому необходимо оставить связь с расширительным баком.
Комментарий
-
Ответ: Подсоединение ТЕНа к полотенцесушителю
Сообщение от sergiyL Посмотреть сообщениеК водяному полотенцесушителю был подсоединен ТЕН. На сколько полным должен быть полотенцесушитель чтобы функционировать нормально? Скажем, полностью заполнен водой, развоздушен через кран Маевского и включен в розетку или надо немного слить воду из полотенцесушителя, поскольку вода при нагревании расширяется и только после этого включать питание?
Несложно - воды нужно на 2-3 см не доходя до края, потом включаете ТЭН на максимум и через полчаса стравите воздух черех кран маевского. Т.е. полным лучше не включать: может или кран давлением вырвать или ТЭН.
SergMich добавил 14.09.2011 в 18:15
Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщениеНепонятно, что за вопрос. Полотенцесушитель остался в системе отопления? Когда СО не работает, перекрываете у полотенцесушителя нижний кран => вода в нем остается, гидравлическая связь с расширительным баком остается (проследите), паразитная циркуляция по СО исключается. Остается исключить кипение но на это у ТЭНа термостат должен быть или просто мощность разумная.
А без воды некоторым ТЭНам очень больно
Комментарий
Комментарий