    5 лет дом отапливается электроконвекторами и ТП (электро). Дорого (зимой 7 тыщ в месяц), зато нет проблем с котлом, разводкой и тд. Иногда возникали мысли поставить ТТ котел (газа нет и не будет), однако лезть в дебри и придумывать проект не было желания. НО! Когда вчера жена увидела, как горит конвектор (хорошо, что мы дома были), вопрос о том, какая нам нужна система отопления был окончательно решен! Люди, помогите! Накидайте ссылок или так посоветуйте: с чего начать!!!

  • #2
    Ответ: Help me!!! Проект водяного отопления

    ТТ котел и ТА (схемы и решения)
    ТА: конструктивные особенности и схемы подключения

    CAT@ добавил 08.03.2011 в 22:24
    Сообщение от Doctor Ezhov Посмотреть сообщение
    с чего начать!!!
    с расчета теплопотерь... Вам их проще прикинуть по счетам за эл-во...

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Help me!!! Проект водяного отопления

      Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
      ТТ котел и ТА (схемы и решения)
      ТА: конструктивные особенности и схемы подключения

      CAT@ добавил 08.03.2011 в 22:24

      с расчета теплопотерь... Вам их проще прикинуть по счетам за эл-во...
      Можно исходить из того, что для обогрева помещения площадью 25 квадратов хватало полутарокиловатного конвектора

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Help me!!! Проект водяного отопления

        Сообщение от Doctor Ezhov Посмотреть сообщение
        Можно исходить из того, что для обогрева помещения площадью 25 квадратов хватало полутарокиловатного конвектора
        Лучше скажите скока максимально за месяц кВт*ч наматывало?

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Help me!!! Проект водяного отопления

          Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
          Лучше скажите скока максимально за месяц кВт*ч наматывало?
          2360 кВт*ч за месяц

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Help me!!! Проект водяного отопления

            Сообщение от Doctor Ezhov Посмотреть сообщение
            2360 кВт*ч за месяц
            Теплопотери 3,3кВт, в холодную пятидневку порядка 5-6кВт будут. Видимо небольшой дом.ops: Дальше нужно определятся с конкретной схемой.

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Help me!!! Проект водяного отопления

              Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
              Теплопотери 3,3кВт, в холодную пятидневку порядка 5-6кВт будут. Видимо небольшой дом.ops: Дальше нужно определятся с конкретной схемой.
              Дом каркасный Двухэтажный мансардного типа. Характеристика наружных стен: 25 мм вагонка, пароизоляция,25 см минваты, пароизоляция, оргалит, фольгоизолон 5 мм, отделка. Характеристика пола 1-го этажа: черный пол, пароизоляция, 25 см минвата, параизоляция, 50 мм обрезная доска, 5 мм фольгоизолон, 12 мм OSB.
              Межкомнатные стены - 10мм минваты. Высота потолков - 2,4 м. Окна - деревянные двойные рамы, в каждой раме 2 стекла, 120*100 мм все.
              Второй этаж = высота потолков 2,5 м, остальное - как 1 этаж. Планирую снаружи обложить дом 100 мм пенобетоном и пристроить эще 1 помещение пл мин. 20 м2 мах 36 мкв. Имеется бойлер 2 кВт, электро теплые полы в ванной и туалете
              Вложения

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Help me!!! Проект водяного отопления

                Каркасник топить твёрдым топливом надо только с водяным теплоаккумулятором. Иначе при топке будете жарится, а после мёрзнуть.
                В первом приближении: ТТ котёл Будерус логано 111 16кВт + электрокотёл 6-9кВт + ТА ~1-1.5м3.

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Help me!!! Проект водяного отопления

                  В Т.А , есть фланец для подключения электродогревателя. Тот-же электрокотел.
                  Вложения

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: Help me!!! Проект водяного отопления

                    Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
                    В Т.А , есть фланец для подключения электродогревателя. Тот-же электрокотел.
                    В ТА ТЭНы хороши, когда счётчик двухтарифный. Для комфорта электрокотёл думаю лучше после ТА ставить.

                    Комментарий


                    • #11
                      Ответ: Help me!!! Проект водяного отопления

                      Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
                      В ТА ТЭНы хороши, когда счётчик двухтарифный. Для комфорта электрокотёл думаю лучше после ТА ставить.
                      А какая разница? Просто дольше первый нагрев.

                      Комментарий


                      • #12
                        Ответ: Help me!!! Проект водяного отопления

                        Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
                        А какая разница? Просто дольше первый нагрев.
                        Пока ТА будет нагреваться каркасный дом уже успеет остыть.
                        Электрокотёл нужен для того, чтобы после того как ТА остынет, а ТТ в слу разных причин не затопили, автоматически включился электрокотёл и поддерживал в СО заданную температуру. Если вё же размещать тэны в ТА, то лучше в его вверхней части.

                        Комментарий


                        • #13
                          Ответ: Help me!!! Проект водяного отопления

                          Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
                          Если вё же размещать тэны в ТА, то лучше в его вверхней части.
                          Любопытно. А почему?

                          Комментарий


                          • #14
                            Ответ: Help me!!! Проект водяного отопления

                            Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
                            Любопытно. А почему?
                            Так всё для того же, чтобы не греть весь объём ТА тэнами. Разумеется отбор воды в СО должен быть тоже сверху. А в самом ТА в силу разности плотностей будет послойное разделение горячей и тёплой воды.

                            Комментарий


                            • #15
                              Ответ: Help me!!! Проект водяного отопления

                              Я так пониманию, что это для того, чтобы не пытаться нагревать ТА целиком. Нагреваем только верхний слой и из него теплоноситель попадает в систему отопления. Спустя некоторое время затапливаем ТТ, и через нижний штуцер нагреваем весь объём ТА. Разумно.