Как по мне, то не очень, тут главное не лохануться с длинючей обраткой, с диаметром. (имеется в виду ближняя по рис. сторона) Подача двумя трубами, обратка одна, да еще и ответвление с подачи на третье плечо, расчет диаметров пр таком раскладе ох...но усложняется.
Гляньте такой вариант, он более прогнозируемый в плане работоспособности, не экономить на диаметрах и все будет пучком. На ближние к котлу радиаторы мона поставить рег. краны, что облегчит балансировку системы.
Да и все улы будут прогреваемыми, по модному - темперированными.
А какие диаметры труб надо ставить? Выход из котла 40.
Ну так 40 и ставьте, и чем дальше будет 40, тем лучше, но разумный компромис должен оставаться, при это экономятся чатлы.
Протяженность труб давайте. Тут где-то на форуме есть фотки моей гравитационки, дизайн конечно не феншуй, но работает.
А на стройдоме реально подсказать может тока Сергей 31, он тут тож есть.
Чуть азов ops:
1. Чем длиннее (выше) стояк от котла - тем лучше циркуляция.
2. Плечи СО по возможности следует одинаковыми, как по протяженности, так и по тепловой нагрузке.
3. Линия центра теплообменника котла должна находится вровень с центром радиаторов.
4. Диаметры и еще раз диаметры.
:beer:
Комментарий