Re: Выбор схемы ЕЦ
Lyko, спасибо большое за науку!
Перепад высот между первым этажом и котельной у меня 1.2м, но про разницу центров охлаждения этих двух контуров я не подумал.
В принципе, планировку в доме проектировал с учетом Ваших ответов в этой теме, поэтому классическую третью схему тоже можно применить. Пустив несколько метров (самый конец) обратки одного крыла под полом первого этажа. Подпол все-равно будет теплым, так что перемерзания можно не бояться.
sau добавил 15.07.2012 в 17:46
Как я понимаю, в однотрубке с ЕЦ с нижним подключением к радиатору лучше не использовать термоголовки (в том числе термоголовки с малым сопротивлением, под ЕЦ)? Неужели сильно мешают затеканию ТН в радиатор?
Лучше сделать ставку на регулировку температуры подачи с котла в зависимости от внутренней/наружной температуры и расчет секций радиаторов (с ручной регулировкой их шаровыми кранами)?
Lyko, спасибо большое за науку!
Перепад высот между первым этажом и котельной у меня 1.2м, но про разницу центров охлаждения этих двух контуров я не подумал.
В принципе, планировку в доме проектировал с учетом Ваших ответов в этой теме, поэтому классическую третью схему тоже можно применить. Пустив несколько метров (самый конец) обратки одного крыла под полом первого этажа. Подпол все-равно будет теплым, так что перемерзания можно не бояться.
sau добавил 15.07.2012 в 17:46
Как я понимаю, в однотрубке с ЕЦ с нижним подключением к радиатору лучше не использовать термоголовки (в том числе термоголовки с малым сопротивлением, под ЕЦ)? Неужели сильно мешают затеканию ТН в радиатор?
Лучше сделать ставку на регулировку температуры подачи с котла в зависимости от внутренней/наружной температуры и расчет секций радиаторов (с ручной регулировкой их шаровыми кранами)?