Прошу совета, зима на носу, а не греет(

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Прошу совета, зима на носу, а не греет(

    Коллеги, помогите советом, пожалуйста.

    Вложил подробную схему отопления моего дома, система с естественной циркуляцией (гравитационная). Котел простой газовый без встроенного циркуляционного насоса. Почему-то вода упорно отказывается циркулировать по стояку D (на схеме прихожая, столовая и спальня 3). Есть вентиль, для сброса воздуха, естественно в первую очередь пропустил через него несколько ведер воды, пока не пошла горячая, но не помогает, сама отказывается циркулировать. Ставить циркуляционный насос уже поздно, заморозки на неделе((.
    Может подскажите какое-то временное решение? Летом скорее всего буду полностью переделывать систему и ставить циркуляционный насос, но до лета надо как-то дожить.
    Вложения

  • #2
    Ответ: Прошу совета, зима на носу, а не греет(

    Цветная схема
    Вложения

    Комментарий


    • #3
      Уточнение

      Схема двухэтажная, горизонтальным пунктиром показан разделитель этажей.

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Уточнение

        а что с диаметрами?

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Уточнение

          Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщение
          а что с диаметрами?
          +1 и какие трубы?

          Комментарий


          • #6
            Подробно по трубам

            Трубы металлические.
            Диаметр наружный труб: те что цветные на схеме 60 мм., те что черные 26 мм. Ближе к точке 1 трубы сварные от 60 мм в точке 2, 48 мм посередине, и 26 мм. около точки 1. Разводка верхней подающей линии проходит под окнами на 2 этаже.
            Температура в точках: <2> - около 50 градусов, как и установлено на котле, температура в точке <1> - около 20 град. - комнатная, от точки после развилки трубы постепенно остывают от 2 к 1 на длине примерно метра 2.
            Уклон присутствует от точки 2 к точке 1, но минимальный самый

            Я думаю пока не поздно слить всю воду и поставить циркулярный, куда его только его лучше ставить? у котла в цоколе на нижней принимающей линии?
            Вложения

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Прошу совета, зима на носу, а не греет(

              А почему было не сделано либо так:

              либо так:

              -?
              Вложения

              Комментарий


              • #8
                Ув. DasIst:

                ну первый вариант физически не возможен, схема просто свернута, убраны помещения которые не отапливаются, а второй вариант не сделан по глупости и и некомпетентности исполнителя, придется исправлять.

                Постарался учесть все по максимуму с учетом того, чтобы не пришлось ломать пол и стены, получилась такая схема.
                Убрал нафиг Р6, от него толку все равно не было. Добавил по максимуму для всех радиаторов байпасы и на обратку нарисовал циркулярный насос с байпасом. Насос наверное надо брать не очень мощный, поскольку стоит открытый расширительный бак.
                Ну и по ходу работ постараюсь везде соблюсти уровень.
                Ну и если порекомендуете кого для работ (живу в Пушкино по Ярославке) буду рад )))
                Вложения

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Прошу совета, зима на носу, а не греет(

                  Так можно только гадать, а насос точно решит вопрос. Сделать или купит такую штуку.
                  Врезка в систему займет 2-4 часа.
                  Вложения

                  Комментарий

                  Обработка...
                  X