    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, схему врезки второго котла в СО.
    В настоящее время отапливаемся эл.котлом (Коспел), схема СО – двухтрубная: по периметру дома идут две трубы (подача и обратка) от них ответвления к радиаторам, замыкается кольцо через последний радиатор.
    Рассматриваю 2 варианта врезки газ. котла (Беретта):
    1) последовательно (с байпасами у каждого котла) - в нормальном режиме работает газ. котел (эл. кот. отсечен – закрыты вентили на котле, открыт байпас), в случае необходимости автоматического вкл. резерва работают оба котла, при отключении г.котла и снижении температуры в доме ниже установленной вкл. эл.котел.
    Минусы: сложнее схема, необходимо обеспечивать доступ к вентилям на байпасах – делать технологические лючки в мебели и гипсокартоне (оба котла на кухне).
    2)параллельно, в таком случае в подающую трубу от каждого котла необходимо врезать обратные клапана? Можно ли в таком случае включать оба котла одновременно (для автом. вкл. резерва)? Нужны ли еще какие-либо элементы в СО?
    Какая схема более оптимальная?

  • #2
    Ответ: Схема врезки второго котла в СО

    В смысле так:?
    (Х - вентиль, -|><|- - обратный клапан)
    Вложения

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Схема врезки второго котла в СО

      Да, только в параллельной схеме обратные клапаны стоят на подающих трубах (но это думаю не принципиально).

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Схема врезки второго котла в СО

        Если эксперты не ответят до НГ, то ждите. Мне параллельно к ТТ электро будут после праздника подключать. В случае чего отпишусь...
        В инете нашел рекомендацию включать ЭК параллельно к ТТ, т.к. при последовательном подключении возможен выход ЭК из строя из-за перегрева теплоносителя. Газа нет, поэтому связкой ГК+ЭК не интересовался.
        ЗЫ: ТТ - твердотопливный, ЭК - электро, ГК - газовый котлы.

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Схема врезки второго котла в СО

          уже много лет (конкретно 12) работает комбинация последовательно включенных газового и электрического котлов. Никаких клапанов, байпасов и прочих ненужных сущностей. Гаснет газовый котел => температура теплоносителя снижается ниже установленного ручкой термостата значения => теплоснабжение подхватывает электрокотел. Тьфу три раза ниразу такого не было, только искусственные стресс-тесты периодически проводящиеся.

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Схема врезки второго котла в СО

            Котлы соединены последовательно. Байпасов нет, зима, у ЭК сдох ТЭН (или потек какой из котлов, неважно), Ваши действия?

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Схема врезки второго котла в СО

              Сообщение от sergg Посмотреть сообщение
              Котлы соединены последовательно. Байпасов нет, зима, у ЭК сдох ТЭН (или потек какой из котлов, неважно), Ваши действия?
              а с какого это должно произойти? Вода бескислородная (т.е оксида железа не образуется - не проржавеет). У ТЭНов наработки ноль. Ну даже если один сдохнет, другие останутся (мощность ЭК - 25 кВт).
              Да и статистка показывает что если сделанотак, чтоьломаться нечему, то ничто и не ломается.

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Схема врезки второго котла в СО

                Если проводится n испытаний, результат каждого из которых оценивается логической функцией z, причём результат «ложь» является нежелательным, то для достаточно большого n обязательно хотя бы для одного испытания A получим нежелательный результат .
                http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%...80%D1%84%D0%B8
                :beer:

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Схема врезки второго котла в СО

                  Пообщался со своим спецом. Про последовательную схему он даже и не заикался. Только параллель. Обратный клапан, он сказал, на подачу не ставят. Только на обратку. Отсечные краны на ЭК обязательно.