Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

    Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Untitled-1.jpg
Просмотров:	1
Размер:	122.2 Кб
ID:	116684

  • #2
    Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

    Что будет перепускной клапан делать? Если насос сидит до него?
    Куча колец каких-то ненужных на мой взгляд..
    Теплому полу достаточно подмеса из своего контура по датчику трехходов, либо я нифига не понял в этой схеме

    Комментарий


    • #3
      Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

      Трехходовой около котлового насоса кажется не обязательным и даже вредным (в неправильном сочетании с кранами ТП может полностью перекрыть циркуляцию в контуре котла).
      Если ситуация, при которой ТП перекрыт, а насос ТП не выключен, исключена, то перепускной клапан также представляется лишним.
      Я бы добавил кран на участке между стояком котла и выходом бойлера - для лучшего управления приоритетом бойлера.

      Комментарий


      • #4
        Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

        А зачем вообще приоритет бойлера? Такойже как и все нагревательный прибор, подключить его прямо.

        Комментарий


        • #5
          Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

          Сообщение от MaksimA Посмотреть сообщение
          Что будет перепускной клапан делать? Если насос сидит до него?
          Куча колец каких-то ненужных на мой взгляд..
          Теплому полу достаточно подмеса из своего контура по датчику трехходов, либо я нифига не понял в этой схеме
          именно что нифига...

          ТТ котел требует зарядного насоса и термосмесительного клапана и "куча ненужных веток" спасает котел от холодной обратки.

          - Бойлер потребует своего циркнасоса
          - Воздушник можно и не показывать, их кол-во зависит от трассировки

          Короче, гляньте еще эту схемку и скорректируйте свою:
          http://www.izba.su/forum/attachment....7&d=1321437287
          но расширительный бак у Вас правильнее подключен, хотя коллеги говорили, что разницы нет

          Комментарий


          • #6
            Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

            Так проще-же бойлер греть нормально, а теплому полу подмешивать по необходимости, чтоб дрова зря не палить. Чем кольцевать немеряно, уберегая котел от 'холода'

            Комментарий


            • #7
              Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

              Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщение
              А зачем вообще приоритет бойлера?
              Чтобы доступный объем горячей воды не ограничивался объемом бойлера. Полезно, например, когда лишнему человеку надо принять душ и т.п. После этого, ес-но, приоритет бойлера надо отключить.

              СанСаныч добавил 01.09.2012 в 04:10
              Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
              Бойлер потребует своего циркнасоса
              Может здесь и не потребует, здесь схемка попроще, чем у Вас. И от устройства (сопротивления) бойлера это тоже зависит. Ну и краном, про который я писал, затекание можно регулировать.

              СанСаныч добавил 01.09.2012 в 04:21
              Сообщение от MaksimA Посмотреть сообщение
              Так проще-же бойлер греть нормально, а теплому полу подмешивать по необходимости, чтоб дрова зря не палить. Чем кольцевать немеряно, уберегая котел от 'холода'
              Да нормальная в общем схема. Допускает и отключение бойлера, и отключение теплого пола, именно чтобы дрова зря не палить.

              Комментарий


              • #8
                Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

                Спасибо за ответы.

                Несколько вопросов:
                1. Стоит ли делать систему отопления закрытой?
                2. Можно ли будет добавить сюда еще кольцо радиаторов (фиолетовым цветом)

                Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Untitled-2.jpg
Просмотров:	1
Размер:	127.7 Кб
ID:	110309

                и хотел бы пояснить: 2 3-х ходовой необходим для возврата воды температурой не менее 60С от конденсата на ТТ котле.

                Комментарий


                • #9
                  Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

                  Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщение
                  Чтобы доступный объем горячей воды не ограничивался объемом бойлера. Полезно, например, когда лишнему человеку надо принять душ и т.п. После этого, ес-но, приоритет бойлера надо отключить.
                  Приоритет - это полезно и правильно
                  Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщение
                  Может здесь и не потребует, здесь схемка попроще, чем у Вас. И от устройства (сопротивления) бойлера это тоже зависит. Ну и краном, про который я писал, затекание можно регулировать.
                  в отсутствие трассировки и данных по бойлеру - предполагаю циркнасос, а поскольку гидравлику никто и никогда не считает, то как минимум место для него в трассировке нужно зарезервировать...
                  Сообщение от Lotar Посмотреть сообщение
                  1. Стоит ли делать систему отопления закрытой?
                  2. Можно ли будет добавить сюда еще кольцо радиаторов (фиолетовым цветом)
                  1. да
                  2. можно, но не так, а со своим ЦН и терморегулятором
                  Сообщение от Lotar Посмотреть сообщение
                  и хотел бы пояснить: 2 3-х ходовой необходим для возврата воды температурой не менее 60С от конденсата на ТТ котле.
                  не стоит, за одним исключением - все в курсе

                  Комментарий


                  • #10
                    Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

                    Приоритет - это полезно и правильно
                    Никак не вникну.
                    Ну допустим:
                    Вариант 1.
                    Котел 25 кВт
                    Мощность нагревательного элемента бойлера 9 кВт.
                    Вариант 2
                    Котел 25 кВт
                    Бойлер 24 кВт.

                    В обоих случаях ценность приоритета одназначна?
                    Все таки бойлер, а не скоростной водопогреватель.
                    Насколько понимаю котел мы берем с запасом отопление+бойлер?

                    АлександрОВ добавил 01.09.2012 в 21:47
                    Вижу не приоритет бойлера, а просто трубу с краном зима-лето после бойлера в обратку перед котлом. Нужен приоритет просто открыл кран и все, вода пойдет по короткому кольцу.

                    Комментарий


                    • #11
                      Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

                      Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщение
                      Никак не вникну.
                      Ну допустим:
                      Вариант 1.
                      Котел 25 кВт
                      Мощность нагревательного элемента бойлера 9 кВт.
                      Вариант 2
                      Котел 25 кВт
                      Бойлер 24 кВт.

                      В обоих случаях ценность приоритета одназначна?
                      Все таки бойлер, а не скоростной водопогреватель.
                      Насколько понимаю котел мы берем с запасом отопление+бойлер?

                      АлександрОВ добавил 01.09.2012 в 21:47
                      Вижу не приоритет бойлера, а просто трубу с краном зима-лето после бойлера в обратку перед котлом. Нужен приоритет просто открыл кран и все, вода пойдет по короткому кольцу.
                      Здесь как в анекдоте про слона в зоопарке: "Съесть-то он съест, да кто ж ему даст" Т.е. без приоритета, когда львиная доля теплоносителя гарантированно направляется на отопление, бойлер может вообще не выходить на свою номинальную мощность. А вот если весь теплоноситель с выхода котла пропускать сперва через бойлер, то гарантированно выйдет, а на отопление пойдут остатки энергии (которые будут увеличиваться помере нагрева бойлера). Мощность бойлера определяет скорость нагрева в нем воды и соответственно характер "провала" в отоплении при приоритете бойлера. К слову, в "правильном доме" этот провал полностью сглаживается теплоинерционностью конструкций. А мощности 9 кВт должно быть достаточно для работы в проточном режиме на одного потребителя (например, можно принимать душ без опасения, что кончится горячая вода). Ну и в итоге с приоритетом можно обойтись более компактным и дешевым бойлером. Как-то так.

                      Комментарий


                      • #12
                        Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

                        А вот если весь теплоноситель с выхода котла пропускать сперва через бойлер, то гарантированно выйдет, а на отопление пойдут остатки энергии (которые будут увеличиваться помере нагрева бойлера).
                        Во, это правильно! А на схеме бойлер сидит на паралельной отоплению ветке, вот это для чего?

                        Комментарий


                        • #13
                          Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

                          Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщение
                          Во, это правильно! А на схеме бойлер сидит на паралельной отоплению ветке, вот это для чего?
                          Присоединяюсь к вопросу. В обновленном варианте схемы (с параллельно подключенной веткой радиаторов и оставленным неперекрытым байпасом бойлера), похоже, бойлер будет практически отдыхать. Автор, дайте постановку задачи и исходные данные! Ваши решения становятся непонятными.

                          Комментарий


                          • #14
                            Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

                            Очень внимательно читаю тему, и у меня все больше возникает вопросов
                            Задача проста - использовать ТТ котел на нагрев бойлера и отопления. Приоритет здесь у системы отопления до момента выхода в рабочий режим, а затем устанавливаю режим бойлера (тупо открываю ветку бойлера)

                            Я упустил один момент: котел мозырьский стальной на 25 кВт. В нем подача - обратка на 50 резьбу, но при этом еще есть встроенный водоподогреватель (отдельный теплообменник с выходами на 1/2). Я беру контур отопления, может стоит независимо пустить бойлер на эту ветку к 1/2?

                            Комментарий


                            • #15
                              Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.

                              Ну вы блин даете...

                              MaksimA добавил 03.09.2012 в 08:52
                              Имея двухконтурник городить огород.