Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.
Что будет перепускной клапан делать? Если насос сидит до него?
Куча колец каких-то ненужных на мой взгляд..
Теплому полу достаточно подмеса из своего контура по датчику трехходов, либо я нифига не понял в этой схеме
-
Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.
Трехходовой около котлового насоса кажется не обязательным и даже вредным (в неправильном сочетании с кранами ТП может полностью перекрыть циркуляцию в контуре котла).
Если ситуация, при которой ТП перекрыт, а насос ТП не выключен, исключена, то перепускной клапан также представляется лишним.
Я бы добавил кран на участке между стояком котла и выходом бойлера - для лучшего управления приоритетом бойлера.
Комментарий
-
Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.
Сообщение от MaksimA Посмотреть сообщениеЧто будет перепускной клапан делать? Если насос сидит до него?
Куча колец каких-то ненужных на мой взгляд..
Теплому полу достаточно подмеса из своего контура по датчику трехходов, либо я нифига не понял в этой схеме
ТТ котел требует зарядного насоса и термосмесительного клапана и "куча ненужных веток" спасает котел от холодной обратки.
- Бойлер потребует своего циркнасоса
- Воздушник можно и не показывать, их кол-во зависит от трассировки
Короче, гляньте еще эту схемку и скорректируйте свою:
http://www.izba.su/forum/attachment....7&d=1321437287
но расширительный бак у Вас правильнее подключен, хотя коллеги говорили, что разницы нет
Комментарий
-
Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.
Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщениеА зачем вообще приоритет бойлера?
СанСаныч добавил 01.09.2012 в 04:10
Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщениеБойлер потребует своего циркнасоса
СанСаныч добавил 01.09.2012 в 04:21
Сообщение от MaksimA Посмотреть сообщениеТак проще-же бойлер греть нормально, а теплому полу подмешивать по необходимости, чтоб дрова зря не палить. Чем кольцевать немеряно, уберегая котел от 'холода'
Комментарий
-
Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.
Спасибо за ответы.
Несколько вопросов:
1. Стоит ли делать систему отопления закрытой?
2. Можно ли будет добавить сюда еще кольцо радиаторов (фиолетовым цветом)
и хотел бы пояснить: 2 3-х ходовой необходим для возврата воды температурой не менее 60С от конденсата на ТТ котле.
Комментарий
-
Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.
Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщениеЧтобы доступный объем горячей воды не ограничивался объемом бойлера. Полезно, например, когда лишнему человеку надо принять душ и т.п. После этого, ес-но, приоритет бойлера надо отключить.
Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщениеМожет здесь и не потребует, здесь схемка попроще, чем у Вас. И от устройства (сопротивления) бойлера это тоже зависит. Ну и краном, про который я писал, затекание можно регулировать.
Сообщение от Lotar Посмотреть сообщение1. Стоит ли делать систему отопления закрытой?
2. Можно ли будет добавить сюда еще кольцо радиаторов (фиолетовым цветом)
2. можно, но не так, а со своим ЦН и терморегулятором
Сообщение от Lotar Посмотреть сообщениеи хотел бы пояснить: 2 3-х ходовой необходим для возврата воды температурой не менее 60С от конденсата на ТТ котле.
Комментарий
-
Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.
Приоритет - это полезно и правильно
Ну допустим:
Вариант 1.
Котел 25 кВт
Мощность нагревательного элемента бойлера 9 кВт.
Вариант 2
Котел 25 кВт
Бойлер 24 кВт.
В обоих случаях ценность приоритета одназначна?
Все таки бойлер, а не скоростной водопогреватель.
Насколько понимаю котел мы берем с запасом отопление+бойлер?
АлександрОВ добавил 01.09.2012 в 21:47
Вижу не приоритет бойлера, а просто трубу с краном зима-лето после бойлера в обратку перед котлом. Нужен приоритет просто открыл кран и все, вода пойдет по короткому кольцу.
Комментарий
-
Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.
Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщениеНикак не вникну.
Ну допустим:
Вариант 1.
Котел 25 кВт
Мощность нагревательного элемента бойлера 9 кВт.
Вариант 2
Котел 25 кВт
Бойлер 24 кВт.
В обоих случаях ценность приоритета одназначна?
Все таки бойлер, а не скоростной водопогреватель.
Насколько понимаю котел мы берем с запасом отопление+бойлер?
АлександрОВ добавил 01.09.2012 в 21:47
Вижу не приоритет бойлера, а просто трубу с краном зима-лето после бойлера в обратку перед котлом. Нужен приоритет просто открыл кран и все, вода пойдет по короткому кольцу.
Комментарий
-
Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.
А вот если весь теплоноситель с выхода котла пропускать сперва через бойлер, то гарантированно выйдет, а на отопление пойдут остатки энергии (которые будут увеличиваться помере нагрева бойлера).
Комментарий
-
Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.
Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщениеВо, это правильно! А на схеме бойлер сидит на паралельной отоплению ветке, вот это для чего?
Комментарий
-
Re: Покритикуйте схему отопления, очень важны ваши замечания.
Очень внимательно читаю тему, и у меня все больше возникает вопросов
Задача проста - использовать ТТ котел на нагрев бойлера и отопления. Приоритет здесь у системы отопления до момента выхода в рабочий режим, а затем устанавливаю режим бойлера (тупо открываю ветку бойлера)
Я упустил один момент: котел мозырьский стальной на 25 кВт. В нем подача - обратка на 50 резьбу, но при этом еще есть встроенный водоподогреватель (отдельный теплообменник с выходами на 1/2). Я беру контур отопления, может стоит независимо пустить бойлер на эту ветку к 1/2?
Комментарий
Комментарий