  • Не нагревается теплый пол

    Подскажите у меня проблема: в загородном доме теплый водяной пол открытая система, 3 недели назад заменил воду в системе на пропиленгликоль, полы и батареи везде горячие, но в кухне и санузле холодные, пробовал различные варианты с повышением давления, но не помогло. Подскажите какие могут быть причины и варианты устранения проблемы

  • #2
    Первое, что приходит в голову - завоздушивание. Гликоль вязкий, продавить трудно. Закройте все контуры кроме одного из проблемных, пусть насос только на него поработает. Как продавится - принимайтесь за второй проблемный. Потом балансируйте систему.
    маркировочное оборудование www.data-by.by

    Комментарий


    • #3
      Спасибо, за совет, периодически практикую данный вариант, но пока без результатов

      Комментарий


      • #4
        На гребенках ТП должны быть штуцера слива/наполнения. Попробуйте воспользоваться моим конспектом (с насосом и емкостью для гликоля):

        "Последовательность пуска системы".
        KVV711
        http://izba.su/forum/showthread.php?...E%D0%B2/page68

        2.1. Заполнить теплоносителем отдельно каждый коллектор для этого:
        • закрыть запорный и регулирующий клапан коллектора;
        • подсоединить шланг от водопровода (либо закачивающего насоса) к штуцеру выпуска воздуха прямого коллектора;
        • подсоединить к штуцеру выпуска воздуха обратного коллектора сливной шланг;
        • открыть прямой и обратный клапан одного контура;
        • заполнить контур теплоносителем до полного удаления воздуха (визуальный контроль);
        • закрыть оба клапана;
        • аналогичным образом заполнить другие контура коллектора;
        • после заполнения всех контуров открыть клапана коллектора;
        • аналогичным образом заполнить другие коллекторы;
        • заполнить магистрали и стояки, используя для выпуска воздуха выпускные штуцера коллекторов.

        Ы куда делись KVV711 и Lyko? Хотя на соседней ветке СанСаныч и DasIst, не сантехники, но тоже могут что-то подсказать.

        Спросите на http://forum.c-o-k.ru , http://forum.abok.ru , http://newcok.3dn.ru/forum .
        После длительного простоя этот форум совсем заглох.
        Последний раз редактировалось Джордано; 14-01-2014, 02:11.
        маркировочное оборудование www.data-by.by

        Комментарий


        • #5
          А по отдельности (при отключённых всех остальных) эти контура тоже не прогреваются?